Ø320
| Ø480 |
Ø550 |
Ø650
제품성능 및 상세치수
상세치수
Ø320 Series
Model No | ΦN | ΦA | ΦC | H | P | 비고 |
RD 0100 | 97 | 320 | 260 | 60 | 60 | |
RD 0125 | 123 | 320 | 260 | 60 | 60 | |
RD 0150 | 147 | 320 | 260 | 60 | 60 | |
RD 0200 | 197 | 320 | 260 | 60 | 60 | |
성능표
원형디퓨져 Ø320Series
※수직토출
Model | Neck풍속(m/sec) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
RD 100 | 풍량(CMH) | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 156 | 182 |
n/d Ø97 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 29 |
0.0072 | 도달거리(m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
RD 0125 | 풍량(CMH) | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 252 | 294 |
n/d Ø123 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 | 46 |
0.0117 | 도달거리(m) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
RD 0150 | 풍량(CMH) | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 301 | 361 | 421 |
n/d Ø147 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | - | 21 | 25 | 29 | 32 | 38 | 45 |
0.0167 | 도달거리(m) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
RD 0200 | 풍량(CMH) | 217 | 271 | 325 | 379 | 434 | 488 | 542 | 650 | 759 |
n/d Ø197 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 |
0.0301 | 도달거리(m) | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 5.9 |
※ 도달거리는 풍속 0.5m/sec 의 위치까지 이며 발생소음 20dB(A) 이하는 표시하지 않습니다.
※ 도달거리는 공기 토출온도 차 10℃ 일 경우이며, 난방의 경우 80%, 냉방의 경우 14%로 합니다.
※ 풍속 0.25m/sec까지 도달 거리는 1.6배로 합니다.
Ø480 Series
Model No | ΦN | A | C | H | P | 비고 |
RD 0250 | 247 | 450 | 415 | 60 | 85 | |
성능표
원형디퓨져 Ø480Series
※수직토출
Model No | Neck풍속(m/sec) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
RD 0250 | 풍량(CMH) | 342 | 427 | 512 | 598 | 683 | 769 | 854 | 1,025 | 1,196 |
n/d Ø247 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | 22 | 27 | 30 | 35 | 38 | 43 | 49 |
0.0475 | 도달거리(m) | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 7.0 |
※ 도달거리는 풍속 0.5m/sec 의 위치까지 이며 발생소음 20dB(A) 이하는 표시하지 않습니다.
※ 도달거리는 공기 토출온도 차 10℃ 일 경우이며, 난방의 경우 80%, 냉방의 경우 14%로 합니다.
※ 풍속 0.25m/sec까지 도달 거리는 1.6배로 합니다.
Ø550 Series
Model No | ΦN | A | C | H | P | 비고 |
RD 0300 | 297 | 450 | 475 | 60 | 85 | |
성능표
원형디퓨져 Ø550Series
※수직토출
Model No | Neck풍속(m/sec) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
RD 300 | 풍량(CMH) | 495 | 618 | 742 | 866 | 990 | 1,113 | 1,237 | 1,484 | 1,732 |
n/d Ø297 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | - | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 50 |
0.0687 | 도달거리(m) | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 10.1 |
※ 도달거리는 풍속 0.5m/sec 의 위치까지 이며 발생소음 20dB(A) 이하는 표시하지 않습니다.
※ 도달거리는 공기 토출온도 차 10℃ 일 경우이며, 난방의 경우 80%, 냉방의 경우 14%로 합니다.
※ 풍속 0.25m/sec까지 도달 거리는 1.6배로 합니다.
Ø650 Series
Model No | ΦN | A | C | H | P | 비고 |
RD 0350 | 347 | 655 | 590 | 60 | 87 | |
성능표
원형디퓨져 Ø650Series
※수직토출
Model No | Neck풍속(m/sec) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
RD 0350 | 풍량(CMH) | 676 | 845 | 1,014 | 1,183 | 1,352 | 1,521 | 1,690 | 2,029 | 2,367 |
n/d Ø347 | 손실정압(Pa) | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 52 |
n/A (㎡) | 발생소음 (dB A) | - | 21 | 26 | 31 | 35 | 37 | 40 | 45 | 51 |
0.0939 | 도달거리(m) | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 9.3 | 10.7 |
※ 도달거리는 풍속 0.5m/sec 의 위치까지 이며 발생소음 20dB(A) 이하는 표시하지 않습니다.
※ 도달거리는 공기 토출온도 차 10℃ 일 경우이며, 난방의 경우 80%, 냉방의 경우 14%로 합니다.
※ 풍속 0.25m/sec까지 도달 거리는 1.6배로 합니다.