출처: 전기시설관리_정보공유 원문보기 글쓴이: 오야_백열구
시간설정 |
기동지연시간 |
D-TIME |
0.2 ~ 30초 | ||
동작시간 |
O-TIME |
0.2 ~ 10초 |
EOCR은 전류설정외에도 동작시간을 자유롭게 설정할 수 있어 보호범위를 더욱 세분화하여 효율적으로 관리할 수 있습니다. [전 삼화기연 직원이 아닙니다. 제품이 그만큼 혁신적이라 생각하고 있습니다]
전류설정은 정격전류의 110%가 적당하며
시간설정은 2가지로 나뉩니다.
1. 기동지연시간 :
- 전동기가 기동할 때 순간적인 기동전류가 엄청흐릅니다.
- 직입기동의 경우 4~6배이상 기동전류가 흐릅니다.
- 110%로 설정되었기 때문에 4배이상의 전류가 흐르면 동작하기 때문에
- 기동지연시간설정은 기동전류로 인한 오동작을 방지하고자 하는 목적입니다.
2. 동작시간 : 기동중에 과전류가 흐를 때 설정시간 이후에 차단되게 하므로 오동작방지 목적입니다.
- 전동기 종류에 따라 부하변동이 심한 경우 사용하면 좋습니다.
- 설정에 따라 약간의 부하변동에 의한 오동작방지를 할 수 있습니다.
이제 회로도로 들어가서....
위에서 두 회로를 비교해보면
열동형은 바이메탈 형식으로 접점을 동작시키므로 별도 전원이 필요하지 않지만,
EOCR의 경우는 보조접점을 동작시키려면 별도전원이 필요합니다.
그래서 A1,A2에 전원을 넣어줘야 합니다. 사용전원은 제품에 따라 다르겠지만 보통 220V입니다.
회로에서도 우측과 같이 전원을 넣어주는 부분이 추가되어 있습니다.
우측의 회로도는 아래의 삼화기연에서 제공한 회로도와 트랜스, 휴즈를 제외하면 동일합니다.
결선상태를 비교하자면 위의 그림과 같이 됩니다.
우측에는 A1,A2전원이 추가되어 있습니다.
아직도 전동기에 대하여 끝나지 않았습니다.
다음에 계속 갑니다......