레지오넬라병은 빅터리아(호주의 한 도시로 추정)지역에서 일년에 20~30건 , 전국적으로 200건 정도가 발생하는 병이다. 재향군인 모임에서 폐렴이 집단 발생하여 생긴 병의 이름으로 , 정식 병명은 제지오넬라균이라 한다.
레지오넬라균의 역사
▽1959년 L.pnemophila에 의한 호홉기 질환 최초 발병
▽1965년 St.Elizabeth`s병원 호홉기 질환 유행시 공기 감염 가능성 제시
▽1968년 폰티악시에서 144명 집단발병
▽1976년 필라델피아 재향군인회 221명 집단감염 , 34명 사망
▽1977년 Legionella disease로 최초 규명
▽1984년 서울 K병원 중환자실 23명 발병, 4명 사망
▽1985년 영국 스텐포드 병원에서 101명 발병, 28명 사망
병균
레지오넬라균으로서 냉각탑등의 물에서 번식하다가 물분무 입자와 함께 이동되며 , 사람의 호홉기를 통해 폐에 침투함으로써 감염된다.
증상
폐렴과 유사한 증상으로 초기에는 두통 , 열 , 한기 ,근육통등을 수반하는 독감의 증상을 보이고 , 일반적으로 건친 숨에 의한 마른기침을 동반한다. 또 다른 현상은 설사 , 정신질환 , 신장의 손상의 결과를 가져온다. 레지오넬라병의 사망률은 20%정도이다.
레지오넬라균이 냉각탑 및 냉각수에서 서식하여 이로인해 인체에 대한 피해가 집단으로 발생한 사례가 있다. 이에 보건당국에서는 이 병균에 대한 예방책을 전염병 예방법 제 39조 7항에 의거 필수적으로 마련하도록 하고 있다.
특성
이 균은 거의 모든 자연원수에 존재해 있으며 , 수도관을 통해서 이동될 수 있으며 , 식수용의 안전한 처리방법에도 완전하게 살균되지 않는다. 65℃ 이상에서는 살지못하며 37℃부근에서 번식력이 매우 높고 (8시간에 2배 증식) 매우 낮은 온도에서도 잠복한다. 즉 ,냉각수의 일반적 온도에서 빠르게 증식되고 , 농축되는 냉각탑 특성에 따라 치명적인 SERO GROUP1의 농축레벨이 된다. 이 병의 전염은 잘못 설계되거나 보수 소홀로 인한 냉각탑에 기인하며 , 이런 경우 세계 어느곳에서나 이 병이 발생하지 않은 적이 없었다.
감염경로는 냉각탑의 비산(DRIFT)으로부터 이며 비산량 조절은 이 균으 LVJA짐을 억제할 수 있는 열쇠이다
대량 감염은 공기조화기의 외부공기 흡입구를 통해 실내로 전달되어 일어날 수 있으나 바람에 의한 비산수의 이동과 보수작업자의 직접흡입에 의해 감염될 수 있다.
5미크론이 넘지않는 분무입자에 이 균은 반드시 이동된다. 또한 이 균은 ALGAE , SLUDGE , SLIME내의 죽은 박테리아를 좋은 영야물로 삼으며 IRON OXIDE는 번식하는데 도움이 된다 .염소 및 어떠한 SLIME CONTROL 약품 투입에도 불구하고 이 균은 멸균되지 않는다.
▽그람 음성균으로 호기성 병원균
▽길이 : 0.3 ~ 0.9㎛
▽Legionella/Algae 공생설 : 배양시 Algae제거하면 수가 감소
▽30℃~54℃에서 잘 자라고 71℃이상에서는 잘 자라지 못함
▽장내세균에 비해 염소에 저항성을 갖고 있음
▽Ferric Iron은 성장을 촉지시킴
레지오넬라균 발생 및 감염을 줄이는 방법
1) 비산방지형 냉각탑의 설치
▲표준 DRIFT ELIMINATOR를 설치 (비산율 : 0.001%)
▲바람에 의한 공기 흡입구에서의 비산을 줄일 수 있는 WIND BAFFLE설치
▲토출공기속도를 바람의 영향을 덜 받도록 빠르게 한다. (압송식 냉각탑등은 토출공기 속도가 작으므로 바람에 의한 이송이 쉽다.)
▲빈틈없는 표준 PVC충진제 사용
▲SLUDGE를 쉽게 모을 수 있는 BASIN 구조와 쉽게 배수시킬 수 있는 바닥 드레인 설치
▲FRP나 STAINLESS STEEL등 부식을 최소화 시킬 수 있는 재료로 구성
2) 냉각탑 위치선정 : 냉가탑의 위치선정을 사무실 환기시스템과 떨어지게 하며 바람의 방향도 고려해야 한다
3) 여과기 , 수처리설비의 가동과 점검 및 청소철저 수행, 염소보다는 오존처리가 멸균력이 더 강산 것으로 나타나고 있으며 SIDE STREAM FILTER의 사용이 바람직하다.냉각탑 작업자는 작업시 방독면을 착용하고 , 냉각수가 분무상태로 되지 않도록 주의한다.
4) DRY COOLER의 사용 : 매우 바람직하나 낮은 냉각수온도를 얻기 힘들고 시설비와 설치공간이 더 필요하며 , 소음이 더 크고 운전비용이 6배 이상 더 소요된다.
5) 기타 : 냉각탑의 수조청소는 1~2주 간격으로 1회씩 하는 것이 좋다. 225RT 직교류형은 1주일 간격으로 , 15RT 향류형은 연속적으로 배수하였으며 일반세균수의 곡선이 ~형이고 레지오넬라균수도 일반 세균수와 증감의 양상이 같다. 실험실의 테스트에서 오존(O3)이 레지오넬라균의 비활성화에 좋은 결과를 낳았지만 확인된 사용결과 비교치는 없다. 일반적으로 운전중인 냉각탑의 60~70%가 레지오넬라균이 검출된다고 하지만 실제 조사에서는 98%가 검출되었다. 냉각수처리와 공조장치에 멸균설비의 추가만으로 이 균에 대처하는 것은 매우 위험스럽다.
첨언
1. 국내에서 시판하고 있는 살균제로는 유기유황질소화합물인 Polycrin A-511 , 염소가 주성분인 Hestia-C5 , 알키디아미노에틸구리신염산이 주성분인 Tego-51등이다.
2.냉각수에 대한 살조.살균을 병용,소독할때는 잔류염소량을 4ppm(1리터당 2㎎)이상 유지한다.