http://blog.daum.net/sunnylee_blog/17315336
절연물의 최고허용온도가 60도의 캡타이어케이블 허용전류
[비고1] 이표는 캡타이어케이블을 통상의 배선으로 사용하는 경우로서 드럼감기등으로 사용하는 경우는 제조업자 등이 지정하는 전류감소계수를 사용할 필요가 있다 [비고2] 이표에서 중성선, 접지선 및 제어회로용의 전선은 심선수에 산입하지 아니한다. 전선관등에 절연물의 최고허용온도가 60도의 캡타이어 케이블 허용전류
|
*전선관 등에 절연물의 최고허용온도가 60℃의 IV 전선, RB 전선 및 VV 케이블등을 넣을경우와 VV케이블등의 허용전류 | |||||||||||||||
도체 | 동일관 몰드 또는 덕트속에 넣은 전선수 | ||||||||||||||
공칭단면적(㎟) | 3이하 | 4 | 5 ~ 6 | 7 ~ 15 | 16 ~ 40 | 41 ~ 60 | 60이상 | ||||||||
허 용 전 류 | |||||||||||||||
K.S | IEC | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 | 동 | 알루미늄 |
2.0 | 1.5 | 24 | 19 | 22 | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 |
3.5 | 2.5 | ||||||||||||||
5.5 | 4 | 34 | 26 | 31 | 24 | 27 | 21 | 24 | 18 | 21 | 16 | 19 | 15 | 16 | 13 |
8 | 6 | 42 | 33 | 38 | 30 | 34 | 27 | 30 | 23 | 26 | 21 | 24 | 19 | 21 | 16 |
14 | 10 | 61 | 48 | 55 | 43 | 49 | 38 | 43 | 34 | 38 | 30 | 34 | 27 | 30 | 23 |
22 | 16 | 80 | 63 | 72 | 56 | 64 | 50 | 56 | 44 | 49 | 39 | 45 | 35 | 39 | 31 |
38 | 25 | ||||||||||||||
35 | 113 | 88 | 102 | 79 | 90 | 70 | 79 | 62 | 70 | 54 | 63 | 49 | 55 | 43 | |
60 | 50 | 152 | 118 | 136 | 106 | 121 | 94 | 106 | 83 | 93 | 73 | 85 | 66 | 74 | 57 |
100 | 70 | 208 | 162 | 187 | 146 | 167 | 130 | 146 | 113 | 128 | 100 | 116 | 90 | 101 | 79 |
125 | 95 | 241 | 187 | 216 | 169 | 192 | 150 | 168 | 131 | 148 | 115 | 134 | 105 | 117 | 91 |
150 | 150 | 276 | 216 | 249 | 194 | 221 | 172 | 193 | 151 | 170 | 132 | 154 | 120 | 134 | 105 |
200 | 185 | 328 | 256 | 295 | 230 | 292 | 205 | 230 | 179 | 202 | 157 | 183 | 143 | 159 | 124 |
250 | 240 | 389 | 304 | 350 | 273 | 311 | 243 | 272 | 212 | 239 | 187 | 217 | 169 | 189 | 148 |
325 | 300 | 455 | 354 | 409 | 319 | 364 | 280 | 318 | 248 | 280 | 218 | 254 | 198 | 221 | 172 |
400 | 400 | 521 | 407 | 469 | 366 | 417 | 326 | 365 | 285 | 320 | 250 | 291 | 227 | 253 | 198 |
500 | 500 | 589 | 460 | 530 | 417 | 471 | 368 | 412 | 322 | 362 | 283 | 328 | 256 | 286 | 223 |
* 600V 가교 폴리에틸렌 절연 비닐외장 케이블 허용전류치 | ||||||||||||
포설조건 | 공중, 암거 포설 | 직접 매설 포설 | 관로 인입 포설 | |||||||||
공칭단면적 | 단심 | 2심 | 3심 | 단심 | 2심 | 3심 | 단심 | 2심 | 3심 | 단심 | ||
3조포설 | 1조 포설 | 1조 포설 | 3조포설 | 1조 포설 | 1조 포설 | 4공3조포설 | 4공4조 포설 | 4공4조포설 | 6공6조포설 | |||
K.S | IEC | S = 2d | S = 2d | |||||||||
2.0 | 1.5 | 42 | 37 | 31 | 49 | 51 | 42 | 43 | 34 | 28 | 40 | |
3.5 | 2.5 | 46 | 40 | 34 | 52 | 54 | 46 | 47 | 36 | 30 | 43 | |
5.5 | 4 | 59 | 52 | 45 | 66 | 69 | 58 | 64 | 47 | 38 | 56 | |
8 | 6 | 74 | 66 | 56 | 81 | 85 | 71 | 74 | 56 | 48 | 68 | |
14 | 10 | 105 | 94 | 79 | 110 | 115 | 99 | 105 | 79 | 65 | 95 | |
22 | 16 | 135 | 125 | 105 | 140 | 155 | 125 | 135 | 100 | 85 | 120 | |
38 | 25 | |||||||||||
35 | 190 | 170 | 145 | 190 | 205 | 170 | 185 | 135 | 110 | 165 | ||
60 | 50 | 260 | 230 | 195 | 250 | 265 | 220 | 245 | 180 | 150 | 215 | |
100 | 70 | 365 | 315 | 265 | 335 | 345 | 290 | 330 | 235 | 195 | 290 | |
125 | 95 | 420 | 365 | 310 | 370 | 400 | 330 | 370 | 265 | 220 | 325 | |
150 | 150 | 480 | 415 | 355 | 415 | 440 | 365 | 420 | 300 | 250 | 365 | |
200 | 185 | 560 | 495 | 415 | 480 | 505 | 420 | 480 | 340 | 280 | 420 | |
250 | 240 | 655 | 570 | 540 | 550 | 565 | 475 | 550 | 390 | 320 | 480 | |
325 | 300 | 760 | 670 | 570 | 625 | 650 | 545 | 630 | 440 | 360 | 545 | |
400 | 400 | 870 | 705 | 710 | 610 | |||||||
500 | 500 | 965 | 775 | 780 | 670 | |||||||
800 | 630 | 1370 | 1040 | 1070 | 900 |