항 목 |
고 장 상 태 |
응 급 대 책 |
위생설비 |
대변기·소변기의 흐름이 불량하다 |
·고형물 기타의 엉킴이 있는 경우, 시판중인 '트래펑' 등 으로 압출한다. |
대변기의 물이 줄줄 흐른다 (1) Low-tank방식 |
·볼탭의 패킹이 마모되어 있는 경우, 패킹을 교체 ·볼탭의 물 높이를 2-3cm정도 내린다. | |
·볼탭이 빠진 경우, 똑바로 달고, 연결부위를 조정한다. | ||
·패킹 또는 볼탭에 티끌 또는 이끼가 부착되어 있는 경우, 청소한다. | ||
(2) 압력밸브식의 경우 |
·먼지 또는 이끼가 생기는 경우가 있으므로 전문업자에게 의뢰한다. | |
대변기에 괸물이 없다. |
·Low tank내부 보조급수관이 오버플로우관에서 빠져있는 경우, 보조 급수관을 오버플 로우관에 끼워넣는다. | |
세면기둘레의 급수관누수 대변기 Low-tank 둘레의 급수관 누수 |
·주머니 너트의 체결부위를 늘림. ·연결관과 지수전과의 접착면의 조정 ·패킹의 교환 | |
세면기의 배수흐름이 불량하다. |
·배수구둘레에 머리카락이 부착되고, 엉켜있는 경우, 볼탭을 빼내서 청소한다. | |
수세식변기의 물빠짐이 불량하다. |
·지수전이 조여있는 경우, 이를 조절한다. | |
·스트레너 및 발포 Cap에 쓰레기가 부착되어 있는 경우, 먼지를 제거한다. | ||
급수 |
양수펌프를 기동해도 양수가 되지 않는다. |
·펌프의 유도수가 부족한 경우, 물을 보급한다 |
·공기를 빨아들이는 경우, 섹션측의 배관의 플랜지, 그랜드패킹의 느슨함을 곧바로 조인다. | ||
·후드변의 고장, 먼지 또는 이끼의 부착으로 인해 물이 빠진 경우, 쓰레기의 제거, 후드변을 교환함 | ||
지수전의 오버플로우에서 물이 유출된다. |
·볼탭의 패킹이 마모되어 있는 경우, 패킹을 교체한다. | |
·정수위 조정변이 쓰레기나 물때의 부착으로 인해 물이 빠지는 경우, 메인밸브 또는 손잡이밸브를 빼내어 제거한다. | ||
고가수조에서 급수가 안되고 단수되었다. |
·양수펌프를 작동해도 양수되지 않는 항목참조 ·고가수조의 전극봉이 고장난 경우, 수동으로 끄고 수조에 물을 넣는다. | |
고가수조가 만수위가 되었음에도 펌프가 멈추지 않고 오버플로우에서 물이 흘러나온다. |
·고가수조의 전극봉이 고장난 경우, 수동으로 끈다. | |
천정, 바닥 및 벽에서 누수되고 있다. |
·누수되고 있다고 생각하는 급배수관의 계통을 조사하여, 물사용을 금지한다. |
급탕 |
저탕식 탕비기의 오버플로우에서 온수가 나와 멈추지 않는다. |
·볼탭에 먼지나 이끼가 부착되어 있는 경우, 청소한다. |
저탕식 탕비기의 온수온도가 올라가지 않는다. |
·온도조절기의 설정이 여의치 않은 경우, 메인밸브가 90∼93℃ 에서 멈추도록 온도다이얼을 조정한다. | |
저탕식 탕비기의 버너의 불이 붉게 또는 파랗게 날 듯이 탄다. |
·불꽃이 빨간색일 때는 공기량이 적은 경우이므로 버너의 공기량을 조정한다. | |
·불완전연소가 되어 있지 않은지, 실내의 환기를 확인한다 | ||
·불꽃이 파란색일 때는 공기량이 많기 때문에 버너의 공기량을 줄인다. | ||
배수통기 |
오수, 잡배수변에서 냄새가 난다. |
·철제뚜껑과 뚜껑을 씌운 변과의 사이에 이물질 또는 모래가 들어가 있는 경우, 솔 등으로 청소한다. |
배수관에서 냄새가 난다. |
·트랩의 봉수가 끊겨 있다든지, 세정수가 없어서 오수가 트랩에 남아 있는 경우, 물을 흘려보낸다. | |
정화조 |
정화조에서 냄새가 난다든지, 배수에 극단의 색이 나타나있다. |
·박테리아의 정화능력이 부족한 경우, 산기장치, 각 반장치를 점검하고, 전문업자에게 연락한다. |
정화조로부터의 배수에 오물의 찌꺼기나 나온다. |
·변기를 청소할 때에 염산 등의 약품을 사용하고 있는 경우, 중지한다. | |
·침전실에 스캄이 괴어 넘치는 경우 청소하여 제거한다. |
2. 건축물 마감재 및 설비의 일상 정기점검업무
(1) 일상순회점검업무
1) 건축관련(1-외장)
건 축 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
2개월 |
상태 | |||
(지붕·옥상) ·아스팔트방수 (누름보호층부착) (누름보호층없음) |
천재지변 후(태풍전후·지진발생후 )의 상태를 점검 |
|
○ | |
① 도랑, 루프드레인 주변의 막힘, 식물 (보호없는)방수층의 부풀음, 박락, 절단 |
○ ○ |
| ||
·시트방수(노출) |
① 방수층의 부풀음, 박락, 도랑, 루프드레인 주위의 오염 |
○ |
| |
·금속판얹기(기와)지붕 |
① 얹음재의 부풀음, 들뜸의 여부, 처마ㆍ홈통의 막힘 및 배수통의 어그러짐, 손상 |
○ |
| |
·석면슬레트판 얹기지붕 |
① 슬레트판의 갈라짐, 구멍, 들뜸의 여부, 처마ㆍ홈통의 막힘 및 배수통의 어그러짐, 손상 |
○ |
| |
·파라펫주위, 출입구·기기주변 |
① 균열의 유무, 모르타르의 들뜸 |
○ |
| |
·철제금속류 |
① 발청(녹슴)의 유무 |
○ |
| |
(외벽등) ·콘크리트, PC, ALC판넬 |
① 천재지변 후 ( 태풍전후·지진발생후 ) 의 상태를 점검 |
|
○ | |
·모르타르바름 |
① 박락, 균열의 상태 |
○ |
| |
·부착타일마감 |
해당사항없음 |
|
| |
·타일붙임, 돌붙임 |
① 박락, 균열의 상태 |
○ |
| |
·샷시, 유리 |
① 박락, 균열의 상태 |
○ |
| |
·커튼월 |
해당사항없음 |
|
| |
·금속판부착 |
① 부착재의 부풀음, 들뜸의 여부 |
○ |
| |
·석면슬레트판 부착 |
① 부착재의 부풀음, 들뜸의 여부 |
○ |
| |
·발코니(피난용햇치 배수구포함), 처마, 외부계단 (콘크리트) |
① 햇치의 개폐상태, 물빠짐의 상태 |
○ |
| |
·철제외부계단, 손스침등 |
해당사항없음 |
|
| |
·간판·익스팬션조인트의 철물 |
① 설치상태 |
○ |
|
2) 건축관련(내장-1)
건 축 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
2개월 |
상태 | |||
(바닥 천정슬라브) ·콘크리트 편평면 마감, 도장바닥 |
천재지변 발생후(지진 등)의 상태를 점검 |
|
○ | |
① 도포재의 박락 |
○ |
| ||
·비닐바닥 타일부착 (비닐바닥 시트부착) (프리악세스 플로어) |
① (프리악세스=Free Access)형틀무늬의 여부 |
○ |
| |
·돌붙임, 타일붙임 |
해당사항없음 |
|
| |
·카페트깔기 쥬단깔기 |
해당사항없음 |
|
| |
·후로링류 부착 |
해당사항없음 |
|
|
2) 건축관련(내장-2)
건 축 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
2개월 |
상태 | |||
·바닥 점검구, 배수구 논슬립 |
① 부착상태 |
○ |
| |
(벽) ·타일도장, 플러스터도장, 금속성형판 부착 |
천재지변 발생때(지진 발생후 등)의 상태를 점검 |
|
○ | |
해당사항없음 |
|
| ||
·보드류부착, 합판류부착 |
해당사항없음 |
|
| |
·도장마감, 설치마감 |
해당사항없음 |
|
| |
·비닐벽지부착, 지포부착 |
해당사항없음 |
|
| |
·타일부착 |
해당사항없음 |
|
| |
(천정) ·흡음판 부착 |
천재지변때(지진 발생후 등)의 상태를 점검 |
|
○ | |
해당사항없음 |
|
| ||
(창호 및 개구부) ·방화문, 방화 방연셧터, 방연장막벽, 배연구, 셧터, 철제문 |
천재지변 발생후(지진 발생후 등)의 상태를 점검 |
|
○ | |
①변형, 작동불량 |
○ |
| ||
·알미늄제 창호 |
①변형, 작동불량 |
○ |
| |
·목제 창호 |
①변형, 작동불량 |
○ |
|
3)전기설비관련
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(수변전설비) ·단로기 ·차단기 ·변압기 ·전력콘덴서 ·피뢰기 ·계기용변압기 ·배전용변압기 |
① 변압기의 외관점검(기름온도, 양, 누출여부, 이상음, 이상한 냄새, 이상진동, 과열, 변색, 오손, 파손, 부식 등) |
|
○ |
|
② 변압기의 냉각팬, 질소압력의 점검 |
|
○ |
| |
③ 차단기의 외관점검(기름온도, 양, 누출 여부, 이상음, 이상한 냄새, 이상진동, 과열, 변색, 오손, 파손, 부식 등) |
|
○ |
| |
④ 각 계기의 지시값 확인, 기록 |
|
|
| |
⑤ 신호등, 표시등의 점등확인 |
|
|
| |
⑥ 전력퓨즈의 외관점검(과열, 변색, 오손, 파손, 부식 등) |
|
○ |
| |
⑦ 기타 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 이 상진동, 과열, 오손, 파손, 부식 등) |
|
○ |
| |
(배전설비) ·배전반 ·간선/버스덕트 ·분전반 |
① 각 계기의 지시값확인, 기록 |
|
○ |
|
② 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 이상진동, 과열, 오손, 파손, 부식 등) |
|
|
○ | |
③ 신호등, 표시등의 점등확인 |
|
|
○ | |
(부하설비) ·전동기 ·제어반/조작반 ·조명설비 ·콘센트 |
① 전동기의 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 이상진동) |
○ |
|
|
② 조명설비의 점등여부 |
○ |
|
| |
③ 각 계기의 지시값확인, 기록 |
|
○ |
| |
④ 조작반, 제어반내부의 외관점검 (이상한 냄새, 과열, 변색, 오손, 풀림 등) |
|
|
○ | |
⑤ 기타 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 이 상진동, 과열, 오손, 파손, 부식 등) |
|
|
○ | |
⑥ 신호등, 표시등의 점등확인 |
|
○ |
○ | |
(예비전원설비) ·원동기 ·콘프레셔 ·발전기 ·발전기반 |
① 각 계기의 지시값확인, 기록 |
|
|
|
② 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 이상진동, 과열, 오손, 파손, 부식, 기름누출, 누수, 누기 등) |
|
○ |
○ | |
③ 신호등, 표시등의 점등확인 |
|
|
○ | |
④ 윤활유, 연료유의 유량확인 |
|
|
○ | |
⑤ 냉각수량, 공기탱크의 압력확인 |
|
|
○ | |
⑥ 기름, 물, 공기계통 밸브류의 개폐상태 확인 |
|
|
○ | |
⑦ 시험운전에 의한 각 계기 지시값의 확인, 기록 |
|
|
○ | |
(CVCF장치) ·충전장치 ·축전지 |
① 외관점검(이상음, 이상한 냄새, 과열, 파손, 부식 등) |
|
|
○ |
② 신호등, 표시등의 점등확인 |
|
|
○ | |
③ 액량의 적합여부 |
|
|
○ | |
④ 충전전압, 전류치의 적합여부확인, 기록 |
○ |
|
| |
(피뢰침 및 접지선) |
① 외관점검(파손, 손상) |
|
|
○ |
② 접지선의 접속상태의 적합여부 |
|
|
○ | |
(약전설비) ·전기시계 ·확성설비 ·인터폰 ·TV공청설비 |
① 작동확인 |
|
|
|
② 외관점검(파손, 오손 등) |
|
|
○ |
4) 위생설비관련
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항 (목측점검에 의한 이상상태발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(수조설비) ·수수조 ·고치수조(고가수조) ·중수수 수조 ·중수고치수조 |
① 외관점검(오손, 파손, 부식, 잠금장치, 방충망 등) |
|
|
○ |
② 작동확인, 조정(경보장치, 제어장치, 볼탭, FM밸브) |
|
|
○ | |
③ 수조내 오염의 점검 |
|
|
○ | |
(펌프 및 배관설비) ·급수펌프 ·압력펌프 ·급탕순환펌프 |
① 작동시험(압력, 전류치의 확인) |
○ |
|
|
② 작동시의 이상음, 이상진동의 확인 |
|
|
○ | |
③ 외관점검(이상음, 유량, 배수상태 등) |
|
|
○ | |
④ 풋(Foot)밸브, 쟈키밸브의 작동확인 |
|
|
○ | |
⑤ 그랜드를 통해 떨어진 수량의 적합여부 |
|
|
○ | |
(급탕설비) ·저탕조 ·탕비기 |
① 외관점검(저탕량, 온수온도, 연소불꽃, 배기, 누수, 가스) |
○ |
|
|
② 각 계기의 지시값확인, 기록(압력, 전류치, 온수온도, 수두압, 증기압 등) |
○ |
|
| |
③ 작동확인, 조정(볼탭, 수량 등) |
○ |
|
| |
(위생기구) ·세면기 ·시스탱크 ·크라쉬밸브 ·대변기소변기 |
① 외관점검(파손, 누수, 배수막힘 등) |
|
|
○ |
② 작동확인, 조정(볼탭, 수량 등) |
|
|
○ | |
③ 건축법에서 정한 급수전 말단에서 잔류염 소측정) |
|
○ |
| |
(배수관설비) |
① 배수상태의 점검 |
|
|
○ |
(오수 배수조) ·오수조 ·잡배수조 ·용수조 ·우수조 |
① 외관점검(밀폐상태, 해충, 부유물, 침전물 등) |
|
|
○ |
② 제어장치, 경보장치의 작동확인 |
|
|
○ | |
③ 해충 발생상황의 점검 |
|
|
○ | |
④ 맨홀뚜껑의 밀폐상태 확인 |
|
|
○ | |
(오수 배수펌프) ·오수펌프 ·잡배수펌프 ·용수펌프 |
① 외관점검(이상음, 유량, 배수 등) |
|
|
○ |
② 각 계기의 지시값 확인, 기록(전류, 압력) |
|
|
○ | |
③ 쟈키밸브의 작동확인 |
|
|
○ | |
④ 펌프의 작동확인 |
|
|
○ | |
(오수처리설비) ·정화조 |
① 펌프, 분쇄기, 블로어의 전류, 압력의 확인 |
|
○ |
|
② 보안경보장치의 작동확인 |
|
○ |
| |
③ 스크린, 침사지의 상황, 유입량의 확인 |
|
○ |
| |
④ 포기조안의 수질확인(혼합액의 색, 냄새, 수온, pH, DO, 30분 SV 값, 발포상태 등) |
|
○ |
| |
⑤ 침전조안의 상태확인(, 오니부상, 혼합의 유입, 월류(월류세기, 오니의 반송 등) |
|
○ |
| |
⑥ 침전조 상수의 투견도, 소독제의 확인 |
|
○ |
| |
⑦ 수질검사(간이항목) |
|
○ |
| |
(급배수설비전반) |
|
|
|
|
6) 반송설비관련
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(엘리베이터) |
① 일상점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
○ |
(에스컬레이터) |
① 일상점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
○ |
(덤웨이터) |
① 일상점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
○ |
7) 중앙감시제어설비
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(감시제어반) ·보호계전기 ·감시반 ·교환기반 ·보조계전기 ·중계단자반 ·고장표시반 등 (원거리 감시제어반) (그래픽 판넬포함) ·컴퓨터설비 ·변환기반
|
① 각 계기의 지시값 확인, 기록 |
○ |
|
|
② 자동기록계의 기능확인 |
○ |
|
| |
③ 신호등, 표시등의 점등확인 |
○ |
|
| |
④ 경보장치의 작동확인 |
○ |
|
| |
⑤ 외관점검(오손, 손상, 스위치 위치 등) |
○ |
|
| |
⑥ 전기설비의 CVCF(무정전 전원장치)와 동일함. |
|
|
| |
⑥-1. /외관점검(이상음, 이상한 냄새, 과열, 오손, 파손, 부식 등) |
|
|
○ | |
⑥-2. /신호등, 표시등의 점등확인 |
|
|
○ | |
⑥-3. /액량의 적합여부 |
|
|
○ | |
⑥-4. /충전전압, 전류의 적합여부확인, 기록 |
○ |
|
|
8) 방재설비관련
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(소화기) |
① 외관점검(위치, 표식 등) |
|
|
○ |
(소화설비) ·옥내소화전설비 ·옥외소화전설비 ·스프링쿨러설비 ·물분무설비 ·연결살수설비 ·연결송수관 |
① 외관점검(표시, 표식, 파손, 부식 등) |
|
|
○ |
② 호스, 노즐 등의 격납상태의 확인 |
|
|
○ | |
③ 밸브류의 누출여부, 개폐위치의 확인 |
|
|
○ | |
④ 가압펌프의 기동상태 확인 |
|
|
○ | |
⑤ 지시압력의 확인 |
|
|
○ | |
⑥ 평수조 수위, 복귀버튼의 정위치확인 |
|
|
○ | |
(특수소화설비) ·포(말)소화설비 ·이산화탄소설비 ·할로겐화물소화설비 ·분말소화설비 |
① 외관점검(변형, 손상, 부식 등) |
|
|
○ |
② 각종 표시, 표식 등의 확인 |
|
|
○ | |
③ 보호판의 손상확인 |
|
|
○ | |
④ 선택밸브, 복귀버튼의 정위치확인 |
|
|
○ | |
(각종 경보설비) ·자동화재경보설비 ·비상경보설비 ·누전화재경보기 ·가스누출화재경보설비 |
① 외관점검(전압, 표시등, 스위치 정위치 확인) |
|
|
○ |
② 발신기 보호판의 손상확인 |
|
|
○ | |
(피난설비) ·피난기구 ·유도등 ·유도표지 ·비상용 조명
|
① 외관점검(표시/표식, 점등 등) |
|
|
○ |
(방화, 배연설비) ·방화문 ·방화댐퍼 ·배연기 ·엔진 ·댐퍼 ·배연창 |
① 외관점검(표시/표식, 파손, 오손 등) |
|
|
○ |
(비상콘센트설비) |
① 외관점검(점등, 파손 등) |
|
|
○ |
(소방용수) |
① 외관점검(표시/표식, 장해물, 저수량) |
|
|
○ |
(비상전원설비) ·자가발전설비 ·축전지설비 ·비상전원 ·전용수전설비 |
① 외관점검(이상음, 냄새, 오손, 파손, 발청(녹슴), 액량, 누액탈락, 변색 등) |
|
|
○ |
② 계기지시값의 확인, 기록(전압, 전류, 회전수, 유량, 주파수 등) |
|
|
○ | |
③ 비상전원 전용수전설비는 수전설비에 준한다. |
|
|
○ |
9) 기타 설비
설 비 구 분 |
일상순회점검업무항목 (목측점검에 의한 이상상태의 발견) |
점 검 주 기 | ||
일 |
주 |
월 | ||
(전동셔터설비) |
① 개폐상태의 육안점검 |
|
|
○ |
(자동도어설비) |
① 개폐상태의 육안점검 |
|
|
○ |
(곤도라 설비) |
① 일상점검(제조업체의 기준) |
|
|
○ |
|
② 정기자주검사 |
|
|
|
(쓰레기 처리설비) |
|
|
|
|
(타워파크 설비) (이단주차설비) |
① 일상점검(제조업체의 기준) |
|
|
|
② 정기자주검사 |
|
|
| |
(CAR 리프트설비) (턴 테이블 포함) |
① 일상점검(제조업체의 기준) |
|
|
|
② 정기자주검사 |
|
|
| |
(자동 창세척 설비) |
① 일상점검(제조업체의 기준) |
|
|
|
② 정기자주검사 |
|
|
|
(2) 정기점검·측정·정비업무 항목
1) 건축외장관련
건 축 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||
2년 |
3년 |
5년 | ||
(지붕·옥상)
|
건축법에서 정한 특수건축물 정기검사(건물의 주요구조부) |
|
○ |
|
① 빗물누수의 여부 (보호층 부착)콘크리트의 균열, 줄눈손상, 홈 모르타르의 들뜸, 갈라짐 (보호층 없음)박락, 상처, 부풀음, 보호도장의 비산, 탈기통 손상 |
○ ○ ○ |
|
| |
시트방수 |
① 횡줄눈의 갈라짐, 손상, 부풀음, 끝부분코킹, 빗물누수의 유무, 보호도장의 비산(흩어짐) |
○ |
|
|
금속판얹기 |
① 지붕재의 변형, 부식, 도장의 열화, 설치상태의 양호(볼트의 부식 풀림), 빗물누수의 유무 |
○ |
|
|
석면슬레트판 얹기지붕 |
① 체결볼트의 풀림 및 부식, 녹슴, 실링재 상태의 양호, 빗물누수의 유무 |
○ |
|
|
파라펫주위, 출입구 |
① 콘크리트 모르타르 등의 균열, 들뜸의 유무 금속난간대의 변형, 녹슴, 실링재 설치상태 양호여부 |
○ |
|
|
철제금속류 |
① 철물류의 설치부 상태, 변형, 도장면의 파손상태, 녹슴 녹에 의한 오염유무 |
○ |
|
|
(외벽 등) 콘크리트, PC |
|
|
|
|
① 전면점검, 균열, 줄눈실링재의 열화, 누수, 판넬설치상태 |
○ |
|
| |
모르타르바름 |
① 균열상태, 빗물누수의 유무, 들뜸(요소를 타진조사) |
○ |
|
|
부착타일마감 |
① 톱코트의 열화상태(색, 광택의 변질방향) ② 주재료의 들뜸, 박락(모르타르바름과 동일) |
○ |
|
|
타일붙임, 돌붙임 |
① 줄눈의 백화현상, 균열(개구부주위 처마 노출부위에 주의하여 점검. ② 들뜸(요소를 타진조사, 개구부주위 처마 노출부위 주의점검 |
○ |
|
|
새시, 유리 |
① 문틀고정, 유리의 잔금, 새시면의 상태(변색/퇴색), 새시주위의 실링재 상태 ② 개폐상태, 철물 상태, 유리에 붙어있는 잔재의 상태 |
○ |
|
|
커튼월 |
① 전면점검(설치상태를 포함) ② 실링재의 상태(박락, 금)알루미늄재의 변색/퇴색, 스테인레스재의 오염/녹슴 |
○ |
|
|
금속판부착 |
① 부착재의 변형, 부식, 도장 등의 열화, 설치상태 양호여부 |
○ |
|
|
석면슬레트판 부착 |
① 고정볼트의 부식, 녹슴, 실링재 상태의 양호 |
○ |
|
|
발코니, 처마, 외부계단 |
① 외벽점검시에 종합점검 ② 균열, 줄눈실링재의 박락, 금, 누수 |
○ ○ |
|
|
철제외부계단 |
① 도장의 손상, 녹에 의한 오염상태, 설치 상태 |
○ |
|
|
유간판/익스팬션조인트 |
① 외벽점검시에 종합점검 |
○ |
|
|
2) 건축내장관련(1~2)
건 축 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||
2년 |
3년 |
5년 | ||
(바닥) 콘크리트 마감, 도장바닥 |
해당사항없음 |
|
|
|
① 균열, 구멍, 마모, 들뜸, 박락(기초콘크리트의 경우는 바닥과 기둥·벽의 결합부, 침하의 유무) |
○ |
|
| |
비닐바닥타일 (비닐바닥시트) (FA-Floor) |
① 박락, 들뜸, 오염, 마모, 바탕모르타르의 균열 (시트)용착부분 절단 (프리악세스)형틀 자국 |
○ ○ ○ |
|
|
돌/타일붙임 |
① 줄눈손상, 구멍, 오염, 뒤집힘, 들뜸, 박락, 균열 |
○ |
|
|
카페트깔기 쥬단깔기 |
① 오염, 주름, 마모, 변색, |
○ |
|
|
후로링류부착 |
① 삐걱거림, 휨, 판재의 젖힘, 들뜸, 마모, 오염 |
○ |
|
|
바닥점검구, 배수구, 논슬립 |
① 변형, 벗겨짐, 녹슴, 마감재의 손상, 설치 상태 |
○ |
|
|
(벽) 타일도장, 플러스터도장 금속성형판부착 |
|
|
|
|
① 균열, 들뜸(부분타진조사), 손상 |
○ |
|
| |
보드류부착 합판류부착 |
① 줄눈끊김, 젖혀짐, 손상, 단층, 못자국, 갈라짐 |
○ |
|
|
도장마감 설치마감 |
① 손상, 박락, 오염, 변색 |
○ |
|
|
비닐벽지부착 지포(紙布)부착 |
① 박락, 녹슴, 오염, 손상, 변색 |
○ |
|
|
타일부착 |
① 줄눈끊김, 구멍(개구부주변, 모서리를 염 두에 두고 점검) ② 들뜸(전면타진조사, 개구부주변, 모서리를 염두에 두고 점검) |
○ ○ |
|
|
(천정) 흡음판부착 |
|
|
|
|
① 오염, 늘어짐, 손상, 천정점검구 커텐박스 블라인드박스상태 |
○ |
|
| |
(창호)화문 방화셧터 방연장막벽 배연구, 셧터 |
|
|
|
|
① 개폐상태, 창호철물의 나사의 풀림 ② 오염, 녹슴, 움푹패임, 도장의 열화 |
○ ○ |
|
| |
알루미늄제창 |
① 개폐상태, 창호철물의 나사의 풀림 ② 오염, 녹슴, 철물의 상태 |
○ ○ |
|
|
목제창호 |
① 개폐상태, 창호철물의 나사풀림 ② 손상, 박락, 철물의 상태, 도장의 오염 |
○ ○ |
|
|
3) 전기설비관련
설 비 구 분 |
정기점검·측정·목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
(수변전설비) ·단로기 ·차단기 ·변압기 ·전력콘덴서 ·피뢰기 ·계기용변압기 ·배전용변압기 (배전설비) |
●보안규정에서 정한 자주검사 |
|
|
|
|
|
① 절연저항 접지저항의 측정 |
|
|
○ |
|
| |
② 보호계전기의 작동시험(작동특성시험등) |
|
|
○ |
|
| |
③ 외관점검(변색, 과열, 풀림, 부식, 오손 등의 점검) |
|
|
○ |
|
| |
④ 단자부의 증가고정 |
|
|
○ |
|
| |
⑤ 청소, 수리 |
|
|
○ |
|
| |
⑥ 절연유의 내압시험, 산화치측정 |
|
|
|
○ |
| |
⑦ 변압기, 차단기 내부점검 |
|
|
|
○ |
| |
⑧ 계기교정, 시퀀스 시험 |
|
|
|
○ |
| |
(부하설비) ·전동기 ·제어반 ·조명설비 ·콘센트 |
●보안규정에서 정한 자주검사 |
|
|
|
|
|
① 절연저항치 측정 |
|
|
○ |
|
| |
② 외관점검(변색, 과열, 손상, 풀림, 부식, 오손 등의 점검) |
|
|
○ |
|
| |
③ 단자부의 증가고정 |
|
|
○ |
|
| |
④ 청소, 수리 |
|
|
○ |
|
| |
(예비전원 설비) ·원동기 ·콘프레셔 ·발전기 ·발전기반 |
① 주요부분의 개방점검 |
|
|
○ |
|
|
② 윤활유량 유질의 점검 |
|
|
○ |
|
| |
③ 외관점검(기관, 압축기, 배기관, 안전밸브, 경보장치, 과열, 풀림 등의 점검) |
|
|
○ |
|
| |
④ 시운전에 의한 기능, 성능인정 |
|
|
○ |
|
| |
⑤ 인터로그 테스트 |
|
|
○ |
|
| |
●보안규정에서 정한 자주검사 |
|
|
○ |
|
| |
① 절연저항·접지저항의 측정 |
|
|
○ |
|
| |
② 외관점검(변색, 과열, 손상, 풀림, 부식, 오손 등의 점검) |
|
|
○ |
|
| |
③ 단자부분의 증가 고정 |
|
|
○ |
|
| |
④ 청소, 수리 |
|
|
○ |
|
| |
●건축법에서 정하는 건축설비 정기검사 |
|
|
○ |
|
| |
●소방법에서 정하는 정기검사 |
|
○ |
|
|
| |
(CVCF장치) ·충전장치 ·축전지 |
① 균등충전 및 셀전압, 총전압의 측정 |
|
○ |
|
|
|
② 전해액의 비중, 온도측정 |
|
○ |
|
|
| |
③ 외관점검(본체오염, 패킹의 열화, 전해액의 누출, 전극판의 변형, 충진재 박리의 점검) |
|
○ |
|
|
| |
④ 청소, 수리 |
|
○ |
|
|
| |
⑤ 절연저항의 측정 |
|
|
○ |
|
| |
(피뢰침 및 접지선) |
① 외관점검(본체의 손상, 애자 및 고정철물의 파손, 접지선 의 접속상태 점검) |
|
|
○ |
|
|
② 접지저항의 측정 |
|
|
○ |
|
| |
(약전설비) ·전기시계 ·확성설비 |
① 각종 접점, 기구부분의 작동기능점검 |
○ |
|
|
|
|
② 증폭기의 발열, 이상음발생 및 손상의 유무점검 |
○ |
|
|
|
| |
③ 음량, 명료도, 잡음, 혼선 등의 유무점검 |
○ |
|
|
|
|
☞ 상태 : 설비기기의 상태에 따라서 점검하라는 뜻
4) 위생설비관련
설 비 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
(수조설비) |
●빌딩관리법 수도법에서 정한 저수조청소, 수질검사 |
|
|
|
|
|
① 수질검사 |
|
○ |
|
|
| |
② 자동제어장치, 경보장치의 시험 및 정비 |
|
|
○ |
|
| |
③ 전극봉의 오염, 취부(설치)상태의 점검 |
|
|
○ |
|
| |
(펌프 및 배관설비)
(급탕설비) |
① 외관점검(누수, 부식, 설치볼트 풀림 등의 점검) |
|
|
○ |
|
|
② 청소, 수리 |
|
|
○ |
|
| |
③ 캐플링고무, 그랜드패킹의 교환 |
|
|
|
|
○ | |
④ 절연저항 측정 |
|
|
○ |
|
| |
① 급탕조 내부의 점검, 세정 |
|
|
○ |
|
| |
② 정비, 조정 |
|
|
○ |
|
| |
③ 방식재 교환 |
|
|
○ |
|
| |
④ 성능검사(단, 대상이 되는 설비) |
|
|
○ |
|
| |
(위생기구) |
해당사항없음 |
|
|
|
|
|
(배수관설비) |
① 배수누수의 외관점검 |
|
○ |
|
|
|
② 관내부의 세정 |
|
|
|
|
○ | |
오수/배수조 |
① 자동제어장치, 경보장치의 시험 및 정비 |
|
○ |
|
|
|
●관계법규에 의한 정기작업 |
|
|
|
|
| |
① 오배수조 내부의 세정, 소독, 오니 및 스캄의 반출 |
|
○ |
|
|
| |
② 해충의 방제작업 |
|
○ |
|
|
| |
오수배수펌프 |
① 외관점검(누수, 부식, 고정볼트 풀림 등의 점검) |
|
|
○ |
|
|
② 청소, 수리, 녹방지 도장 |
|
|
○ |
|
| |
③ 캐플링고무, 그랜드 패킹의 교환 |
|
|
|
|
○ | |
④ 절연저항측정 |
|
|
○ |
|
| |
오수처리설비 |
① 수질검사(전항목) |
|
|
○ |
|
|
② 오니뽑아내기, 세정, 소독, 정비 |
|
|
○ |
|
| |
(전 폭기방식의 경우) |
|
○ |
|
|
| |
급배수설비 전반 |
●건축법에서 정하는 건축설비정기검사 |
|
|
○ |
|
|
☞ 상태 : 설비기기의 상태에 따라서 점검하라는 뜻
6) 반송설비관련
설 비 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
엘리베이터 |
●건축법에 의한 정기점검 |
|
|
○ |
|
|
에스컬레이터 |
●건축법에 의한 정기점검 |
|
|
○ |
|
|
덤웨이터 |
●건축법에 의한 정기점검 |
|
|
○ |
|
|
7) 중앙감시제어설비관련
설 비 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
감시제어반 |
① 컴퓨터, 프린터 및 주변기기의 정기점검 |
|
○ |
|
|
|
① 모든 감시제어반 안밖의 점검(오손, 손상, 풀림, 과열, 변색 등) |
|
|
○ |
|
| |
③ 각 기능의 작동점검 |
|
|
○ |
|
| |
④ 절연저항 측정 |
|
|
○ |
|
| |
⑤ 접지저항 측정 |
|
|
○ |
|
| |
전기설비의 CVCF와 동일 |
|
|
|
|
| |
●균등충전 및 셀 전압, 총전압의 측정 |
|
○ |
|
|
| |
●전해액의 비중, 온도측정 |
|
○ |
|
|
| |
●외관점검(본체오염, 패킹의 열화, 전해액의 누출, 전극판의 변형, 충진재의 박리 점검) |
|
○ |
|
|
| |
●청소, 수리 |
|
○ |
|
|
| |
●절연저항의 측정 |
|
|
○ |
|
|
☞ 상태 : 설비기기의 상태에 따라서 점검하라는 뜻
8) 방재설비관련
설 비 구 분 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
소화기 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
소화설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
| |
특수소화설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
| |
각종경보설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
| |
피난설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
| |
●건축법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
| |
① 외관점검 ② 기능점검 ③ 종합점검 |
○ |
○ |
|
|
| |
방화, 배연설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
| |
●건축법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
| |
(배연설비) |
|
|
○ |
|
| |
비상콘센트 설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
소방용수 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
비상전원설비 |
●소방법에서 정하는 정기점검 |
|
|
|
|
|
① 외관점검 |
|
○ |
|
|
| |
② 기능점검 |
|
○ |
|
|
| |
③ 종합점검 |
|
|
○ |
|
|
☞ 상태 : 설비기기의 상태에 따라서 점검하라는 뜻
9) 기타 설비관련
설 비 |
정기점검·측정·정비업무항목 |
점 검 주 기 | ||||
3월 |
6월 |
1년 |
2년 |
상태 | ||
전동셧터설비 |
① 전기설비의 부하설비와 같음 |
|
|
○ |
|
|
자동도어설비 |
① 전기설비의 부하설비와 같음 |
|
|
○ |
|
|
곤돌라설비 |
●곤도라의 안전규칙에서 정한 성능검사 |
|
|
○ |
|
|
쓰레기처리설비 |
해당사항없음 |
|
|
|
|
|
타워파크설비 이단주차설비 |
① 정기점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
|
|
|
CAR리프트설비 |
① 정기점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
|
|
|
자동차세차설비 |
① 정기점검(제조업체의 기준에 따른다) |
|
|
|
|
|
☞ 상태 : 설비기기의 상태에 따라서 점검하라는 뜻
3. 기름, 가스보일러 응급조치 요령
고 장 내 용 |
조 치 방 법 |
콘트롤(GTX) 빛 실내온도 조절장치 전원을 켰으나 전혀 전원이 들어오지 않을 때 |
·전원코드가 꽂혀있는가를 확인하고 보일러의 전원코드를 뽑고 전기다리미 기타 가전제품을 꽂아본다. ·전기다리미 및 기타 가전제품이 가동되지 않으면 콘센트 불량이므로 전파사에 연락하여 수리한 후 전원코드를 꽂는다. ·전제품이 가동되면 콘트롤 내부회로 보호용 휴즈(0.5A)가 단선이므로 휴즈교체가 가능할 경우 교체하고 교체가 어려울 경우 지역 대리점에 연락하여 교체한다.(휴즈는 DOWN TRANS에 내장) |
실내온도조절기(CTR-1300)가 정상가동 표시되나 방이 따뜻하지 않을 때 |
·보일러에 부착된 순환펌프가 가동되는지 확인한다. (순환펌프에 손을 대어보면 웅하고 울리는 소음이 있으며 케이스에 열이 나는지 확인) ·웅하고 울리는 소음이 있을 때는 그림과 같이 순환펌프 축의 (-)홈 부분을 2~3회 돌려준다. ·울리는 소음이 없거나 2~3회 돌려줘도 작동되지 않을 경우에는 순환펌프 불량이므로 지역대리점에 연락하여 교체한다. <주의> 순환펌프 전원선 콘넥타가 빠져있거나 접촉이 불량일 경우가 있으므로 확인 요망. |
불꽃이 감지되지 않았을 경우(40℃ 수온램프 깜박임) |
·점화가 되지 않거나 점화가 되었다가 바로 안전차단이 일어나는 경우로 보일러 고장보다는 외부적인 조건에 의해서 일시적으로 일어날 수 있으므로 GTX의 전원 스위치를 OFF/ON 한다. 그래도 안전차단이 일어나면 지역대리점에 연락하여 조치를 받는다. |
가스밸브 내장스트레나에 가스배관 이물질이 끼어 압력이 낮아진 경우 |
·보일러 하자가 아닌 사항으로 가스배관에 가스필터를 설치하여야 합니다. |
온도센서단선 (65℃ 수온램프 깜박임) |
·보일러 내부의 온도센서짹이 빠졌나 확인한 후 정상적으로 끼워져 있으면 지역대리점에 연락하여 온도센서를 교환. |
과열센서단선 (65℃ 수온램프 깜박임) |
·보일러 내부의 과열센서짹이 빠져있나 확인한 후 빠져있으면 끼워주고 정상적으로 끼워져 있으면 지역대리점에 연락하여 과열온도센서 교환. |
배풍기 RPM이 낮은 경우 (85℃ 수온램프 깜박임) |
·배풍기 RPM이 낮은 경우로 배풍기 케이스에 이물질이 끼었나 확인한 후 이물질이 끼어 있으면 제거한다. 이물질 제거후에도 이러한 현상이 나타나면 지역대리점에 연락하여 RPM을 재조절 받는다. |
배풍기 RPM이 너무 빠른 경우(85℃ 수온램프 깜박임) |
·연통의 굴곡부가 많을 경우 결로현상에 의하여 연통이 막혔을 때 굴곡부에 차있는 결로현상에서 생긴 응축수를 제거한다. ·연통이 풍압대에 설치되어 바람이 심하게 불면 일어난다. 시공자에게 연락하여 연통의 위치를 수정한다. 상기 현상이 아닐 경우에는 지역대리점에 연락하여 RPM을 재조절 받는다. |
실내온도조절기 배선이 잘못된 경우(전원램프 깜박임) |
·실내온도 조절기 연결배선이 너무 길거나 (10M이상)고압선, 전화선과 접촉이 생겨 노이즈 현상에 의하여 일어나는 현상으로 연결배선을 재설치(실드선으로 시공)하여야 합니다. |
버너램프가 깜박이고 보일러 가동이 되지 않을 경우 |
·보일러내에 물이 없을 경우 표시되는 안전기능으로 또는 급수 중간밸브가 닫혀있거나 확인 후 밸브가 닫혀 있을 경우 열어주면 자동으로 급수가 되어 보충이 완료되면 보일러가 정상가동됩니다. ·자동급수가 지속적으로 해제가 안되고 물도 보충이 안되면 지역대리점에 연락하여 조치를 받는다. |
가스배관내 가스누설 감지(모든 램프 깜박임) |
·일상점검으로 수시로 비눗물로 가스배관 연결부위를 점검하여야 합니다. 귀뚜라미가스보일러에만 설치되어 있는 기능으로 가스배관 내에서 가스가 누설되고 있음을 표시하는 것으로 이때는 실내를 환기시킬 수 있도록 창문을 열고 다른 전원코드나 렌지, 기타 인화성이 있는 담배, 성냥 라이터 등을 켜서는 안됩니다. 귀뚜라미 음이 울고 가스누설경보가 들어오면 지역대리점이나 시공하신 분께 긴급으로 연락하여 조치를 받으셔야 합니다. |
과열안전장치가 작동된 경우(순환램프 깜박임) |
·보일러 난방수 온도가 너무 높아 안전을 위하여 보일러 가동을 정지시킨 상태입니다. 이때는 순환펌프가 가동되면서 보일러 난방수온도를 낮춰 줍니다. 난방수 온도가 낮아지면 GTX의 전원 스위치를 OFF/ON하면 정상가동 됩니다. |