• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
(주)창조종합건축사사무소
 
 
 
카페 게시글
건설기술진흥법 스크랩 [별표1]건설공사 품질시험기준<시행 2014.5.23>건설진흥법
유병문 추천 0 조회 8,365 16.07.06 15:54 댓글 0
게시글 본문내용

 

[별표1]건설공사 품질시험기준.hwp

[별표2]품질관리규정 작성기준.hwp

[별표3]평가사 자격기준.hwp

 

[별표4]소요인원 및 평가일수.hwp

[별표5]품질관리 적정성 확인기준 및 요령(제35조의2제1항 관련).hwp

[별표6]품질검사용역업자 시험장비 보유기준(제38조의2제1항 관련).hwp

 

[서식1]품질관리계획서 검토·승인서.hwp

[서식2]품질검사용역업자 평가계획서.hwp

[서식3]청렴서약 및 이해관계확인서.hwp

 

[서식4]품질검사용역업자 평가보고서.hwp

[서식5]품질검사용역업자 부적합보고서.hwp

[서식6]품질검사용역업자 확인보고서.hwp

[서식7]품질관리 적정성 확인점검표.hwp

 

아르델웨딩컨벤션 / 창조건축

 

 

 

 

【별표 1】

건설공사 품질시험기준

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별

시험종목

시험방법

시험빈도

비고

성토용 흙

함수비

KS F 2306

·토취장마다

·재질변화시마다

입도

KS F 2302

세립토 비율

KS F 2309

밀 도

KS F 2308

액성한계·소성한계

KS F 2303

노상토지지력비(CBR)

KS F 2320

다짐

KS F 2312

유기물 함량

KS F 2104

·필요시

토질조사

보링 등

투수

KS F 2322

·토취장마다

·재질변화시마다

·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토

·공종에 따라

직접전단

KS F 2343

3축압축

KS F 2346

터파기

토질조사

보링 등

·필요시

지지력

확대기초

KS F 2444

·필요시

말뚝

기초

정재하

KS F 2445

동재하

KS F 2591

지반조사

(연약지반등)

토질조사

보링 등

·1개지구마다 3개소 이상

함수비

KS F 2306

입도

KS F 2302

밀 도

KS F 2308

액성한계·소성한계

KS F 2303

세립토 비율

KS F 2309

흙의 압밀시험

KS F 2316

·보링개소마다

1축 압축강도

KS F 2314

3축 압축시험

KS F 2346

표준관입시험

KS F 2307

흙의 투수시험

KS F 2322

·필요시

점성토의 현장베인전단시험

KS F 2342

압밀배수조건하의 직접전단시험

KS F 2343

동적콘관입시험

KS F 2592

유기물 함량

KS F 2104

되메우기 및 구조물 뒷채움

다짐

KS F 2312

·재질 변화시마다

현장밀도

KS F 2311

·독립구조물 : 개소별 3층마다

·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다

·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다

평판재하

KS F 2310

·현장밀도시험불가능시

입도

KS F 2302

·토질변화시마다

함수비

KS F 2306

또는급속함수량 측정방법

·현장밀도시험의 빈도

콘크리트 널말뚝

(KS F 4208)

겉모양 및 모양

KS F 4208

·제조회사마다

·1,000개 마다

치수

굽힘강도

원심력 콘크리트 말뚝

(KS F 4301)

겉모양 및 모양

KS F 4301

·제조회사마다

·200개 마다

치수

몸체 및 이음부의 휨강도

철근의 배치

프리텐션 방식 원심력PC 말뚝

(KS F 4303)

겉모양 및 모양

KS F 4303

·제조회사마다

·200개 마다

치수

몸체 및 이음부의 휨강도

PC강재 및 철근배치

프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝

(KS F 4306)

겉모양 및 모양

KS F 4306

·제조회사마다

·200개 마다

치수

몸체 및 이음부의 휨강도

몸체의 축력 휨강도

몸체의 전단 강도

PC강재 및 철근 배치

프리텐션 방식 진동PC말뚝

(KS F 4307)

겉모양 및 모양

KS F 4307

·제조회사마다

·200개마다

치수

몸체 및 이음부의 휨강도

PC강재 및 철근 배치

강관말뚝

(KS F 4602)

화학성분

KS F 4602

·제조회사마다

·200개마다

모양,치수,질량

인장시험

KS B 0802

편평시험

KS F 4602

용접부의 비파괴검사

KS B 0845 또는

KS B 0817

·10이음당 1회

H형강 말뚝

(KS F 4603)

화학성분

KS F 4603

·제조회사마다

·200개마다

탄소당량

항복점 또는 항복강도,인장강도 및 연신율

KS B 0802

샤르피 흡수에너지

KS B 0810

모양,치수,질량

KS F 4603

열간 압연강 널말뚝

(KS F 4604)

화학성분

KS F 4604

·제조회사마다

·1,000개 마다

항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율

KS B 0802

이음인장강도(직선형 강 널말뚝)

모양,치수, 단위질량

KS F 4604

용접용 열간 압연강 널말뚝

(KS F 4606)

화학성분

KS F 4606

·제조회사마다

·1,000개 마다

탄소당량

항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율

KS B 0802

이음인장강도(직선형 강 널말뚝)

샤르피 흡수에너지

KS B 0810

모양,치수,단위질량

KS F 4606

샌드매트 및 샌드드레인용 모래

투수계수

KS F 2322

·골재원마다

·1,000세제곱미터마다

D15, D85는 입경가적곡선에서 통과백분율이 15%, 85%에 해당되는 입경을 말함.

0.08밀리미터 통과량

KS F 2502

D15

KS F 2502

D85

KS F 2502

케이슨

채움재용 철강슬래그

(KS F 2579)

겉모양

KS F 2579

· 제조회사별

· 케이슨 1개마다

발색판정(고로슬래그 사용시)

KS F 2535

수침팽창비(제강슬래그 사용시)

KS F 2580

입도

KS F 2502

표건밀도

KS F 2503

단위용적질량

KS F 2505

수중단위용적질량

 

 

 

나. 철근콘크리트공사

종별

시험종목

시험방법

시험빈도

비고

콘크리트용 골재

(KS F 2526)

절대 건조 밀도 및 흡수율

KS F 2503, 2504

·골재원마다

·1,000세제곱미터마다

입도, 조립률

KS F 2502,2526

0.08밀리미터 체 통과량

KS F 2511

잔골재의 유기 불순물

KS F 2510

점토 덩어리

KS F 2512

굵은 골재의 마모율

KS F 2508

알칼리 골재 반응 시험

KS F 2545 또는KS F 2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

석탄 및 갈탄 함유량

KS F 2513

·골재원마다

·1년 1회 이상

안정성

KS F 2507

염화물 함유량

KS F 2515

·공급회사별

·1일 3회이상

바다모래인 경우

잔골재의 표면수량

KS F 2509

·1일 1회이상

콘크리트용 부순골재

(KS F 2527)

절대 건조 밀도 및 흡수율

KS F 2503, 2504

·골재원마다

·1,000세제곱미터마다

입도, 조립률

KS F 2502,2527

0.08밀리미터 체 통과량

KS F 2511

입자모양판정 실적률

KS F 2505

굵은 골재의 마모율

KS F 2508

알칼리 골재 반응

KS F 2545 또는KS F 2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

안정성

KS F 2507

·골재원마다

·1년 1회 이상

콘크리트용 순환골재

(KS F 2573)

절대 건조 밀도 및 흡수율

KS F 2503, 2504

·골재원(순환골재 제조전의 폐콘크리트)마다

·1,000세제곱미터마다

입도

KS F 2502

0.08밀리미터 체 통과량

KS F 2511

입자모양판정 실적률

KS F 2505

굵은 골재의 마모율

KS F 2508

점토덩어리량

KS F 2512

이물질

함유량

유기이물질

KS F 2576

무기이물질

알칼리 골재 반응

KS F 2545 또는KS F 2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

굵은골재의 안정성

KS F 2507

콘크리트용 고로슬래그 골재

(KS F 2544)

화학분석

KS F 2544

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

절대 건조 밀도 및 흡수율

KS F 2503,2544

단위용적질량

KS F 2505

수중침지

KS F 2544

자외선(360.nm) 조사

KS F 2544

입도

KS F 2502

콘크리트용 동(銅)슬래그 골재

(KS F 2543)

산화칼슘(CaO)

KS M 0028 또는

KS M 0017

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

황(S)

KS E 3909,

KS M 0028 또는

KS M 0017

삼산화황(SO3)

KS F 2544

모든 철(FeO)

KS F 2544,

KS M 0028 또는

KS M 0017

염화물량(NaCl)

KS F 2515

절대 건조 밀도 및 흡수율

KS F 2504

단위용적질량

KS F 2505

입도 시험

KS F 2502

알칼리실리카 반응

KS F 2545,2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

콘크리트용 연슬래그 골재

(KS F 2583)

유해물질 용출량

폐기물공정시험법(폐기물관리법)

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

산화칼슘(CaO)

KS M 0028 또는

KS M 0017

황(S)

KS E 3909,

KS M 0028 또는

KS M 0017

삼산화황(SO3)

KS F 2544

철(FeO)

KS F 2544,

KS M 0028 또는

KS M 0017

염화물량(NaCl)

KS F 2515

절건 밀도 및 흡수율

KS F 2504

단위용적질량

KS F 2505

입도

KS F 2505

콘크리트용 페로니켈 슬래그 잔골재

(KS F 2790)

산화칼슘(CaO)

KS M 0028 또는

KS M 0017

또는 KS L 3128

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

산화마그네슘(MgO)

KS F 4571

황(S)

KS E 3909,

KS M 0028 또는

KS M 0017

모든 철(FeO)

KS F 2544,

KS M 0028 또는

KS M 0017

금속 철(Fe)

KS F 2568

절대건조밀도 및 흡수율

KS F 2504

단위용적질량

KS F 2505

입도

KS F 2502

알칼리 골재 반응

KS F 2545, 2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

콘크리트용 전기로 산화 슬래그 잔골재

(KS F 4571)

화학 분석

KS F 4571

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

절건 밀도 및 흡수율

KS F 2504

단위용적질량

KS F 2505

입도

KS F 2502

알칼리 골재 반응

KS F 2545,2546

·골재원마다

·6개월 1회 이상

프리캐스트 콘크리트용 바텀애시 골재

(KS F 4570)

삼산화황(SO3)

KS F 2544

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

염화물량(NaCl 환산량)

KS F 2515

점토덩어리

KS F 2512

연한 석편

KS F 2516

강열감량

KS L 5405

유기불순물

KS F 2510

절건밀도,

흡수율

굵은골재

KS F 2503

잔골재

KS F 2504

마모율

KS F 2508

입도 및 조립률

KS F 2502

구조용 경량골재

(KS F 2534)

흡수율

KS F 2529, 2533

·1일 1회 이상

굵은 골재의 부립율

KS F 2531

·제조회사별

·1,000세제곱미터마다

입도, 조립률

KS F 2502,2534

강열 감량

KS L 5405

단위 용적 질량

KS F 2505

점토 덩어리

KS F 2512

유기 불순물

KS F 2510

얼룩

KS F 2468

염화물량

KS F 2515

안전성

KS F 2507

압축,인장강도

KS F 2534

단위용적질량

KS F 2462, 2534

건조수축

KS F 2424, 2534

팝아웃

KS F 2534

동결융해시험

KS F 2456

필요시

도자기질

타일시멘트

(KS L 1592)

위치교정도

KS L 1592

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고

인정되는 때

개방시간

압축강도

흡수율

전단접착강도

길이변화율

보수율

실내공기 오염물질 방출량

(총휘발성유기화합물,

톨루엔, 폼알데하이드)

KS M 1998 또는

실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)

·필요시

실내에 시공되는 타일 시멘트

2종에 한함.

포틀랜드 시멘트

(KS L 5201)

화학성분

KS L 5120

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때

수화열의 경우 1,3,5종은 제외

분말도

KS L 5106

안정도

KS L 5107

응결 시간

KS L 5108

압축강도

KS L 5105

수화열

KS L 5121

백색 포틀랜드 시멘트

(KS L 5204)

화학분석

KS L 5120

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어

재질의 변화가 있다고

인정되는 때

분말도

KS L 5106

안정도

KS L 5107

응결시간

KS L 5108

압축강도

KS L ISO 679

백색도

KS L 5113

고로 슬래그 시멘트

(KS L 5210)

화학 분석

KS L 5120

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고

인정되는 때

분말도

KS L 5106

안정도

KS L 5107

응결시간

KS L 5108

압축강도

KS L ISO 679

메이슨리 시멘트

(KS L 5219)

분말도

KS L 5112

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어

재질의 변화가 있다고

인정되는 때

안정도

KS L 5107

응결시간

KS L ISO 5108

압축강도

KS L 5219

모르타르 공기량

보수성

오염

플라이애시 시멘트

(KS L 5211)

비표면적

KS L 5106

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어

재질의 변화가 있다고

인정되는 때

응결

KS L ISO 9597

안정도

KS L 5107또는

KS L ISO 9597

압축 강도

KS L ISO 679

화학성분

KS L 5120

포틀랜드 포졸란 시멘트

(KS L 5401)

화학분석

KS L 5120

·제조회사별

·300톤마다

·제조일부터 3월이 되어

재질의 변화가 있다고

인정되는 때

비표면적

KS L 5106

안정도

KS L 5107

응결시간

KS L 5108

압축강도

KS L ISO 679

(수질검사)

현탁 물질의 양

KS F 4009

부속서 1,2

·음용수가 아닌 경우

·취수원이 달라질 때마다

·수질변화시

상수돗물 이외의 물

용해성 증발 잔류물의 양

염소이온량

시멘트 응결시간의 차

모르타르의 압축강도비

염소이온량

회수수

시멘트 응결시간의 차

모르타르의 압축강도비

슬러지수의 농도

· 생산개시전 일 1회 이상

콘크리트용 화학혼화제

(KS F 2560)

감수율

KS F 2560

·제조회사별

·제품규격별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

동결융해시험 및 길이 변화

시험은 필요시

블리딩양의 비

KS F 2414

응결시간의 차

KS F 2560

압축강도의 비

KS F 2405

길이변화비

KS F 2424

동결융해에 대한 저항성

KS F 2456

경시변화량

KS F 2560

전체 알칼리량

KS I 3206 또는

KS F 2560

적외선 흡수스펙트럼

KS M 0024

철근콘크리트용 방청제

(KS F 2561)

부식상황

KS F 2561

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

방청률

콘크리트의 응결시간차

콘크리트의 압축강도비

콘크리트 양생용 액상피막 형성제

(KS F 2540)

피막의 성질

KS F 2540

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

컨시스턴시

저장안정도

건조시간

습기유지

콘크리트용 팽창재

(KS F 2562)

산화마그네슘, 강열감량

KS L 5120

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

비표면적

KS L 5207

1.2밀리미터체 잔류율

KS F 2562

응결

KS L 5207

팽창성(길이변화율)

KS F 2562

압축강도

KS F 2562

콘크리트 혼입용 방수재

(KS F 4926)

응결 시간 차

KS F 4926

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

경시변화에 따른 공기량변화

길이 변화율

동결 융해에 대한 저항성

탄산화 깊이비

압축 강도비

물흡수 계수비

투수비

염소이온 침투깊이

숏크리트용 급결제

(KS F 2782)

압축강도

KS F 2782

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

응결시간

콘크리트용 강섬유

(KS F 2564)

치수(형상비, 허용오차)

KS F 2564

·제조회사별

·제품규격별

겉모양

인장강도

KS F 2565

분산성

KS F 2564

굽힘정도

플라이 애시

(KS L 5405)

이산화규소

KS L 5405

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

수분

강열 감량

밀도

KS L 5110

분말도

KS L 5405

플로값 비

활성도 지수

콘크리트용 고로슬래그 미분말

(KS F 2563)

밀도

KS L 5110

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

비표면적

KS L 5106

활성도 지수

KS F 2563

부속서 A

플로값 비

산화마그네슘(MgO)

KS L 5120

삼산화황 정량방법(SO3)

강열 감량

염화물 이온

KS F 2515

콘크리트용 실리카 퓸

(KS F 2567)

비표면적

KS A 0094

·제조회사별

·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다

활성도지수

KS F 2567

이산화규소(SiO2)

KS L 5120

산화마그네슘(MgO)

삼산화황(SO3)

염화물 이온

강열 감량

45μm체에 남은 양

KS L 5112

굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)

배합설계

콘크리트표준시방서

·재료가 다른 각 배합마다

현장배합수정

·작업개시전 1회

온도

온도계에 의함

·150세제곱미터마다

댐의 경우

슬럼프 또는 슬럼프플로

KS F 2402

또는 KS F 2594

·배합이 다를 때마다

·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다

·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 이상인 경우 : 150세제곱미터마다

공기량

KS F 2421

또는 KS F 2409 또는 KS F 2449

염화물 함유량

KS F 4009 부속서1

단위수량

한국콘크리트학회 제규격(KCI-RM101)

·필요시

정전용량법 또는 단위용적질량법 또는 고주파가열법

굳은 콘크리트(레미콘포함)

압축 강도

KS F 2403, KS F 2405

·배합이 다를 때마다

·1일 타설량마다

·KS F 4009 또는 해당 공사시방서

휨 강도

KS F 2408

·배합이 다를 때마다

·1일 타설량마다

·KS F 4009 또는 해당 공사시방서

콘크리트포장

철근콘크리트용 봉강

(KS D 3504)

화학성분

KS D 3504

·제조회사별

·제품규격별 100톤마다

·용접이음부위는 500개소마다

항복점 또는 항복강도

인장강도

연신율

굽힘성

겉모양, 치수, 무게

철근콘크리트용 재생봉강

(KS D 3527)

항복점 또는 항복강도

KS D 3527

·제조회사별

·제품규격별 100톤마다

·용접이음부위는 500개소마다

인장강도

연신율

굽힘성

겉모양, 치수, 무게

에폭시 피복철근

(KS D 3629)

피복두께

KS D 3629

·제조회사별

·제품규격별 100톤마다

·용접이음부위는 500개소마다

핀홀

굽힘성

열특성(피복경화)

콘크리트에 대한 부착력

겉모양, 치수, 무게

재생강재

(KS D 3511)

겉모양, 치수, 무게

KS D 3511

·제조회사별

·제품규격별 100톤마다

·용접이음부위는 500개소마다

인장강도

항복점

연신율

굽힘성

철근콘크리트용 아연 도금 봉강

(KS D 3613)

항복점 또는 항복강도

KS D 3613

·제조회사별

·제품규격별 100톤마다

·용접이음부위는 500개소마다

인장강도

연신율

굽힘성

겉모양, 치수, 무게

아연도금 부착량

KS D 0201

PC강선 및 PC강연선

(KS D 7002)

겉모양 및 치수

KS D 7002

·제조회사별

0.2% 영구연신율에 대한 하중

인장하중

연신율

릴랙세이션

PC 강봉

(KS D 3505)

겉모양 및 치수

KS D 3505

·제조회사별

화학성분(P,S,Cu)

0.2% 항복강도

인장강도

연신율

릴랙세이션

PC경강선

(KS D 7009)

겉모양 및 치수

KS D 7009

·제조회사별

0.2% 영구연신율에 대한 하중

인장하중

연신율

릴랙세이션

경강선

(KS D 3510)

겉모양

KS D 3510

·제조회사별

지름

인장강도

감기성능

비틀림 특성

굽힘성

연강선재

(KS D 3554)

겉모양

KS D 3554

·제조회사별

치수

화학성분

용접철망 및 철근격자

겉모양, 치수, 무게

KS D 7017

·제조회사별

단면수축율은 철근격자일 경우

항복점 또는 0.2%항복강도

인장강도

연신율

단면수축율

굽힙성

용접점 전단강도

용접점의 박리

철근 이음

겹침

이음

위치

육안관찰 및 스케일에 의한 측정

가공 및 조립시

이음길이

가스

압접

이음

위치

육안관찰 및 스케일에 의한 측정

·전체 개소

1검사로트는 1조의작업반이 하루에시공하는 압접개소의수량

외관검사

초음파탐사검사

KS B 0839

·1검사 로트에 30개소이상

인장시험

KS D 0244

·1검사 로트에 3개 이상

기계적

이음

위치

육안관찰 및 스케일에 의한 측정

·전체 개소

외관검사

인장시험

콘크리트표준시방서

·설계도서에 의함

용접

이음

외관검사

육안관찰 및 스케일에 의한 측정

·모든 이음마다

용접부 내부결함

KS B 0845 또는 KS B 0896

·500개소 마다

인장시험

KS B 0802, 0833

배치플랜트

계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검

영점검사와 눈금의 정상작동여부

·작업개시전 1회

믹서성능

시험

가경식믹서

KS F 2455, KS F 8008

·필요시마다

강제혼합믹서

KS F 2455, KS F 8009

그라우트

컨시스턴시

KS F 2432

· 당일 작업개시전, 1회/일 이상

· 품질변화가 인정될 때

· 비팽창성 타입

팽창률 시험

생략

·염화물함유량은 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에 한함.

압축강도

KS F 2426

염화물함유량

KS F 4009 부속서 1 또는 KS F 2715

블리딩률 및 팽창률

KS F 2433

· 공종개시전 1회

· 재료·배합의 변경시 마다

· 품질변화가 인정될 때

수경성시멘트 무수축 그라우트

(KS F 4044)

유하시간

KS F 4044

·제조회사별

플로

응결시간

블리딩률

팽창 높이

압축 강도

염화물 함유량

조립용 콘크리트 벽판

(KS F 4722)

겉모양, 치수

KS F 4722

·제조회사별

·제품규격별

단열성

차음성

방수성

면내 전단 강도

내화성

콘크리트 강도

조립용 콘크리트

바닥판

(KS F 4726)

겉모양, 치수

KS F 4726

·제조회사별

·제품규격별

단열성

차음성

방수성

내분포압성

내국압성

콘크리트 강도

조립용 콘크리트지붕판

(KS F 4729)

겉모양,치수

KS F 4729

·제조회사별

·제품규격별

단열성

차음성

방수성

내분포압성

내국압성

콘크리트 강도

경량기포 콘크리트 패널( ALC패널)

(KS F 4914)

ALC

절건밀도

KS F 4914

·제조회사별

·제품규격별

압축강도

길이변화율

방청제

방청성능

패널

겉모양, 치수

굽힘강도

단열성

PC조립식

구조접합부

접합부 결함

(초음파 탐상)

해당 공사시방서

·층별 5개소

 

 
다음검색
댓글
최신목록