설비 ☞ 냉방방식(USRT) 냉방시(PAC=에어컨) 공냉식 : 1RT = 2500 kcal/hr 수냉식 : 1RT = 3024 kcal/hr 냉각시(CT=냉각탑) 수냉식 : 1RT = 3900 Kcal/hr
☞ 소화수량 옥내소화전 : 1 EA x 130 Lit/EA x 20 min = 2.6 ton 스프링클러 : 10 EA x 80 Lit/EA x 20min = 16ton 합 계 : 18.6ton
☞ 지하저수조 용량 *위생기구수에 의한 산출 총수량 EA 사용량 Lit/1회 사용시간 1회/hr 1시간사용량 Lit/hr 양변기 10 15 6 900 세면기 10 10 12 1,200 욕 조 10 40 3 1,200 샤워기 5 40 3 600 1시간사용수량 3,900 Lit/hr x 10 시간 <- 1일사용시간 1일 총 생활용수량 39,000 Lit/hr 소화수량 + 18,600 Lit/hr 저수조 유효수량 57,600 x 1.15 (85%) 저수조의85%까지 채움 <=유량메자로(20mmAq도비슷.) 저수조 총용량 66,240 Lit/hr * 저수조 크기 선정기준 : 바닥에서(600) 천정에서(1000)을 측벽에서(500)만큼 띄움 ex) 지하층이 4600 일경우 높이 3m X 가로 10m x 세로 4.7m 로 한다. 급수관 : 유량(20mmAq) 직수관 = 급수관 배수관 = 급수관 월류관 = 급수관+2 통수관 = 월류관
*시수관 : Q = A.V D= 누트((4 x Q m3/hr)/(3.14x1.5m/secx3600)) 유량 3.9ton/hr 의 관경은 ? = 0.037m =>40mm
☞ 고가수조 방식의 급수펌프 유량 LPM구하는공식 (고가수조용량 Lit/hr) /60 으로한다. <= 고가수조용량은 대개 1~2시간의 생활수량+소화수량 이므로 일반펌프보다 유량이 많다 <= 왜냐하면 실제 고가수조에 퍼올려야하는 펌프를 구하는것이므로 다른 펌프와 다를수 있다. *. 고가수조 유효수량 3ton 일경우 펌프의 유량은 3000/60 = 50Lpm이 된다.
☞ 양정 구하는 식 양정 : H = h1 + h2 + h3 H = (20 + 3 + 2.25) x 1.1 = 27.78m H = 총양정 H1 = 정수두(총건물높이) ex) 20m h2 =기구사용압력(0.3~07kg/cm = 3~7m)<= 최상층에 F.V대변기,샤워기가 있는경우(7m):그외의 경우(3m)로 한다. H3 = 마찰손실수두(총배관길이 x 50% x 정압 30mmAq) ex)50m x 1.5 x 0.03 = 2.25 m 안전율 : 10% 합 계 : *. 양정 구할때 횡주관길이가 길더라도 대부분 입상관의 높이에 따른 양정보다는 적개 나오는 경우가 많다. (따라서 입상관을 기준으로 양정을 구한다.) ex) 횡주관양정 m = 배관길이m x 관부속배관 손실(배관길이의 50%)m x 정압(30mmAq) 100m X 1.5 X 0.03 = 4.5m 이고 입상3m x 2개층이면 6m 가 되므로 실제 입상양정 6m 가 횡주관 100m 양정보다 높다
☞ 정압(마찰손실수두)과 배관관경,길이의 관계 1. 정압의 숫자가 0에 가까울수록 배관경은 커진다. 2. 정압의 숫자가 0에 가까울수록 마찰손실수두상당 배관길이는 작아진다.
☞ 약식계산에서의 단위기준 풍량 : M3 냉.난방,급탕 : M2
☞ 약식 냉.난방부하 구하는식 실면적(m2) x 100kcal/hr = 냉.난방부하 kcal/hr.m2 <= 실측해보면 실제 [난방부하:80kcal/hr],[냉방부하:130kcal/hr]정도임 난방 : 80~120 <=100 냉방 : 100~180 <=150 (열량Kcal/hr)/10도(온도차60-50)/60분/= 유량 lpm <=열량을 유량으로 바꾸는법(지역난방이 아닌경우) **지역난방의 경우 복사난방(15도이상), 대류난방(20도이상)을 사용한다.<= 난방부하는 면적당 사무실의경우 86kcal/m2,hr를 사용해야만한다. ==>지역난방은 정해진규정을 따르지않으면 열원공급을 않해준다 ☞ 또다른 약식 냉.난방부하 구하는식 오피스텔기준 평당 0.2RT 로할때의 계산식 : (3024 x 0.2) / 3.3 = 183 kcal/hr
☞ GMP이서 급기 기구는 출입구쪽에 가깝게 설치한다. 이유인즉 환기 기구를 문에 설치하면 실외부공기를 끌어들여서 클라스 청정도를 깨뜨리기때문임 V.D는 주관에서 갈라지는 모든 가지배관에 설치한다. 비록 레지스터등의 기구에 풍량조절장치가 있어도 그것만으로 제어하면 소음이 너무커지므로 반드시 설치요함 100,000(십만,NA등의 천정구역은 상부 RA로 하고 10,000(일만)이하의 고청정지역은 하부(벽설치형) RA를 설치한다. 부하계산서의 흐름 : 실별계산서 -> 집계장 -> 흐름도 -> 공조기계산서 부하 풍량 풍량 * 공기흐름도에서 OA=Sa x (크린룸20%,일반룸30%) EA=OA+RA-SA(만약에 EA가 음수가 나올경우 OA 값을 키워서 EA가 0이되도록만든다)
# 고가수조 밸브설치 기준 1. 저수조+체크밸브+게이트밸브 (압력이 아래쪽이 높으므로 체크밸브 수리할때는 게이트밸브 잠그고실시함), 결국 고가수조의 물은 전부 버려야 겠군
#. 급수량산정 방법: 계획단계에서는 연면적(주차장면적제외) x 10LIT + 소화수량 으로 잡으면 실시설계계산과10%내외의 오차만발생 . 연면적에 의한방법: 일반건물(근생,공장,)사용수량측정이 불확실한 경우 . 기구수에 의한방법: 일반건물(업무시설)사용수량측정이 확실한 경우 . (연면적+기구수)/2에 의한방법: 관공서(통신공사등) . 세대수에 의한방법: APT(법적으로 세대당 x 1.5TON), 숙박시설(세대수 x 0.5TON) 다세대주택(세대수 x 1.0TON) 상기값에 소화수량을 포함해서 저수조용량을 결정한다.
#. 난방배관 관경구하는 방법 1. 난방부하 kcal/hr x 배관부하 20% / 델타t 10도 / 60min = lpm => 나온유량을 가지고 메자가지고 20mmAq 와 유량이 만나는곳의 배관경을 선정한다. 2. 난방부하 kcal/hr x 배관부하 20% / 델타t 10도 = lph => 나온유량을 가지고 포켓? 84페이지의 20mmAq와 만나는곳의 배관경을 선정한다.
#. 허가도면(기본설계)에서는 시상수도과에 옥외위생평면 + 저수조상세도를 별도로 가져가므로 꼭2장은 필요하다 #. 공동주택 기계설비의 기본설계, 실시설계에는 부속동이 포함되어 있지않다.(따라서 시간이 나는데로 작업하면 됨 #. 소화수조는 만수위용량으로 할수있다.(가능하면 85%이하를 채우는것이 원칙이지만 어쩔수없을때 만이다.) #. PDF저수조는 기둥이 있는 부분에서 유용하게 여러가지로 변형설치가 가능하다. #. 근생시설의 주방배수(KD)는 오수정화조에 같이 들어갈경우 그리스 트랩을 통한후에만 가능하다. #. 온도조절기의 연결위치는 지역난방일경우 온수분배기쪽으로 개별난방은 보일러쪽에 연결한다.
#. 시상수도과에 들어가는데 필요한서류(급수량산정서, 인입관경), 도면 (옥외위생평면도또는옥외배치도, 위생계통도, 저수조상세도) #. 납품도면 3부의 용도(1관활구청, 소방서, 건축보관용) #. 건축평면이 바뀌어서 다시들어갈때는 항상 소방도면도 함께 들어간다(소방도면은 소방서외에 관할구청에서도 보관하기때문임) #. 시상수도 인입관경은 Pict 식을 이용하고 아파트 급수관경은 bl 공식에 의한 fu값으로 구한다.(당연히 fu로 구한값이 크다) #. 배관 종류 선정법 오,배수 : VG1 => 대량,저가를 써야하는 아파트,일반주택(통기 VG2) 주철관 => 중,대 규모이상의 빌딩및 기타등등의 건물에 적용 #. 아파트 ELVE기계실에 창문이 양쪽으로 2개있으면 배기휀을 설치하지않아도된다.(일반적인것이면 따로 지침이있는것은 아니다. 빌딩에도 적용된다.) #. 펌프작동방식은 3가지로 나눈다 1. 직렬방식(예비를 둘수도 있고 않둘수도 있음) <=가장많이 쓰이는 방식이면 가능하면 유량을 나누지않는것이 가장 안정적이다. 2. 병렬방실(펌프의 대수만큼 나누어서 약 60%이상의 유량을 사용한다)<= 가능한 사용하지 않는것이 좋다. 3. 부스터방식(대수제어(인버터방식)이라고하며 양정을 펌프대수만큼 나누어줌으로써 유량을 낮추고 그로인해 동력을 낮출수가 있다.)
#. 주상복합아파트는 급수탱크와 수도메타기를 2개 따로놓는다. 왜?=> 요금체계가 다르니깐..
#. 3,17 아파트 난방배관에서 거실배관 간격은 230MM를 하든 250MM를 하든 상관없다. #. 난방배관 * 난방의 HWS,HWR 관경은 지역난방의 경우 1)평수의 난방부하에 따르는것이 원칙이고 2) 지침을 따르거나 3) 25mm 정도로 한다 #. 환기 풍량및 FAN 동력선정(세기 카다록 참조) * Wall Fan선정 = Wall Fan은 정압이 극히 적으므로 대략 3mmAq로 잡는다. 실 풍량 :가로 x 세로 x 높이 x 환기회수 = CMH / 60 = CMM ex) 화장실: 4 x 5 x 2.4 x 15 = 720CMH / 60 = 12 CMM <= 1)카다록에의한 장비선정(세기카다록) : Wall Fan : 풍량 18CMM : 정압 3mmAq : ㅁ 300 : 동력 1/10HP (0.075KW) : 제품명 BF-P30W&D :
# 6120의 정체는? <= 2)계산식에 의한 동력선정 : KW = (Q(CMM) / (6120x효율0.4))x1.1 = (12/(6120x0.4))x1.1 = 0.006KW <= 위의 1번과 2번의 동력차이가 많이 나는것은 계산식의 팬효율을 정확하게 알수가 없고 정압이 빠진상태이기 때문이므로 [일반적으로 카다록에 의한 방법을 사용한다]
#. 환기가 필요한 실의 환기회수 전기실 10회 발전기실 10회 기계실 5~10회 <=펌프만 있는 아파트같은 경우 5회, 기타 보일러등 중앙난방식일 경우 10회 물탱크실 5회 <=물탱크 체적은 빼야함 ELVE기계실 10회 <=창문이 양쪽으로 있을때는 환기휀을 설치하지 않으수도 있다. 화장실 15회 <=창문이 있는경우는 환기휀을 설치하지 않는경우도 있다(자연환기)
#. 루버 SIZE 결정 * 급기 2.5 ~ 3 M/S * 배기 3 ~ 3.5 M/S * 개구율 50 ~ 60 % (개구율은 OPEN된 상태를 나타냄 (50%는 너무커지는군) 루버 면적구하기 : 풍량 / 3600 / 급,배기풍속 / 개구율 = 면적M2 조이사님방식) 루버 : 3000 / 3600 / 2.5(풍속+개구율) = 0.33M2 /0.3M(가로길이) = 1.1M(세로 길이) 정식) 루버 : 3000 / 3600 / 3 / 0.8 / = 0.35M2 / 0.3(가로길이) = 1.2M(세로 길이) <= 장비선정 : 면적 0.33M2 : SIZE(높이 300 x 가로 1100) 예외사항 : 기본계산식으로 너무많이 나오면 풍속을 5m/sec로하고 개구율없는것으로 할수 있다.
#. 그릴,레지스터는 3m/s #. 급배기는 정압법으로 하는데 계산기로는 어렵다. #. Dust 용 덕트는 스파이럴덕트로하며 풍속은 15m/sec #. 공조기용 챔버의 SIZE는 [덕트크기+200 이상]을 기준으로 한다. #. 펌프 동력선정 < = 계산식 에의한 동력선정 : KW = ((유량 LPM x 양정 M /(6120x효율0.4))x1.1 * 펌프효율은 0.4~0.6 정도이면 카다록 참조요함 1HP = 0.75KW 1KW = 1.33HP #. 열량에 의한 펙케이지 에어컨 동력선정 * 실부하 kcal/hr.m2 = 가로m x 세로m x 단위냉난방부하 kcal/hr ex) 5m x 5m x 150kcal/hr = 3,750kcal/hr.m2 * 동력 kw = 3,750kcal/hr / 860kcal/hr = 4.4kw x 1.33hp/kw = 5.85HP <= 최종선정 : 5HP(3마력다음은 5마력이므로 5마력으로 선정됨)
* 주의사항 <= 펙케이지 에어컨등의 동력을 구할경우 상기식에 의한 동력은 한시간내내 돌아갈경우이므로 적정온도 이하에서는 멈추는 시간이 있으므로 최종 에어컨동력 선정은카다록을 참조하여 해당 용량 펙케이지 에어콘의 전기용량(실외기의 총소비량)을 선택한다.
#. 평수에의한 동력선정 (더욱간단한 방법임) 5m x 5m = 25m2 / (3.3평/m2) = 7.6평 <= 7.6에 해당하는 휘센카다록을 참고하여 동력을 구함
## 장비선정 기준 # 응축수탱크 선정기준 (관재질: ss304(저가형 스텐레스)) 응축수량은 보일러 용량 1ton 이하는 보일러용량과 같게한다. Ex)0.2ton = 0.2ton(600x600x600) 1ton 이상은 보일러용량(발열량)의 50%로 한다. Ex) 2ton = 1ton, 5ton = 2.5ton
# 보일러 선정기준 증기 : 용량에 맞는 보일러를 찾아보면 대열보일러의 소형(관류형 0.1~ 3ton 까지)과 중,대형등을 확인할수 있다. 반드시 연료와 증기,온수 등을 구분해서 확인요함
# 보일러선정 방법 {난방부하+급탕부하+배관부하(10~30%)}*{예열부하(5~10%)} 한값이 보일러 정격출력임(보일러 카다록의 난방값을보고 기준으로 삼는다.)
#. 펙케이지 에어콘의 전기용량을 잡을때 부하/860kw를 하면 너무 크기때문에 카다록에서 평형에 맞는 에어콘을 선정해주면 되지만 실제평형보다는 전용면적(실제부하면적,약2/3정도)의 평형을 선택해야 한다.(그러지않으면 너무커진다.) ex)32평형이면 23평형 정도(2.5kw)
#. 시로코휀 선정방법 풍량(CMM)과 정압(약25mmAQ)이 만나는 점을 읽어주며 가능하면 적은 사이즈가 값이저렴하고 여러가지 RPM중 에서 중간것을 선정하며 동력은 SHPx효율(시로코는50% 즉 나누기.5)로써 동력을 구할수 있다.
#. 부스터펌프 선정법 1. 유량은 전체를 적어준다. 2. 동력은 3대일경우 유량을 3으로 나눈어서 동력을 구한다. 3. 관경은 계산식에 의하거나 카다록을 참조한다. 4. 기구압은 샤워기: 7m(메인관)+ 압력강하3~5m(메인관에서 기구까지) <= 만약 바디샤워기가 있을경우 20m 이상필요
#. 보일러의 필요한 소비전력: 70W/hr x 8시간 = 560W <= 0.6kw 정도로 본다.(전기적인 입장) <= 즉 보일러시동및 내부순환펌프용 동력임. : (보일러용량 16,000 kcal/hr) / (860kcal/kw) x 8시간 =148kw <= 이건말도안되는 값이며 전기만으로난방,급탕을할경우에는가능한값임
#. 순간식 가스보일러 선정 * 순간식 가스보일러는 최대용량 30,000kcal 까지밖에 없다(펌프내장형) 용량이 30,000 초과시 중형온수보일러와 저탕조 급탕펌프,급탕재순환펌프등을 조합한 중앙저탕조 방식으로 설계를 해야한다.
#. FU 값에 의한 급수유량 구하기 (급수유량을 간략하게 구하는 또한가지의 방법이군.) *. Q = 각기구수 x FU(급수부하단위) 기구수 FU(Lit/min)
양변기 2 x 3 = 6 세면기 2 x 1 = 2 욕 조 1 x 2 = 2 씽 크 1 x 3 = 3 합 계 13 x 동시사용율(30%) = 3.9 LPM x 총 세대수
#. 공조기 난방,가습용 스팀의 SS의 최소관경은 25A, SR의 최소관경은 20A로한다.(태준제약)
#. 열원 장비별 입출구 온도차
- 보일러(온수) : 80/70 = 10도 (급탕): 45/5 = 40도 - 보일러(증기) : 80/75 = 5도
- 냉온수기: 60/55 = 5도 - 지역난방: 70/50 = 20도
- 공조기 : 열원에따라 온도차가 결정된다. (보일러:5도,냉온수기:10도) - 열교환기: 열원장비의 온도를 사용기기의 온도에 맞추기위해 설치한는 장치임
#. PAC에어컨 약식선정방법 - 냉방평수를 확인후 카다록에서 해당평수의 PAC장비를 선정한다.
#. 항온항습기 약식선정방법 - 냉방평수를 확인후 카다록에서 해당평수의 PAC장비의 용량과 동일한 항온항습기를 선정한다. (항온항습기의 최소용량은 냉방8,100kcal/hr(3RT)부터 제품이있음, 가습을위한 급수,배수배관이 필요함) |