1. 냉동톤은 1시간 동안에 0℃의 물 1톤을 0℃의 얼음으로 만들 수 있는 냉동능력으로 1냉동톤(RT)은 3.86kW(3,320kcal/h)이다. (O, X)
2. 응축기에서의 발열을 냉각시키기 위한 장치는 냉각탑이다. (O, X)
3. 압축식 냉동기는 전력소비가 적고 소음이나 진동이 적은 장점이 있으나 하절기에도 보일러를 가동해야 하는 단점이 있다. (O, X)
4. 히트펌프(Heat pump)는 냉방운전시 응축기의 방열을 난방에 이용하는 것으로 냉ㆍ난방을 겸할 수 있어 에너지를 절감할 수 있다. (O, X)
5. 전기에서 옴( )의 법칙은 도체 내의 두 점간을 흐르는 전류는 전압에 비례하고 전기저항에 반비례한다는 법칙이다. (O, X)
6. 간선의 배선방식 중 수지상식은 전압강하가 균등하여 대규모 건물에 적합한 배선방식이나 간선의 굵기가 변하는 접속점에 보완장치가 필요하다. (O, X)
7. 금속관공사는 전선의 인입이나 교체는 용이하나 증설이 곤란한 공사로 전선의 총 단면적은 전선관 내부 단면적의 40%이하로 하여야 한다. (O, X)
8. 전선의 굵기를 선정하는데 필요한 가장 중요한 요소는 허용전류이다. (O, X)
9. 서킷 브레이커(Circuit breaker)는 규정전류의 120% 이상 과전류가 흐르면 회로를 자동으로 차단하고 원상태로 복귀가 가능한 자동차단기이다. (O, X)
10. 정밀도를 요구하는 방송국이나 공항, 대규모 건물 등에는 주로 전자식모시계가 사용된다. (O, X)
11. 직접조명은 90% 이상 대부분의 조도를 상향으로 하는 것으로 조명능률은 떨어지나 균일한 조도를 얻을 수 있다. (O, X)
12. 실지수(방지수)는 방의 크기, 형상, 광원의 위치에 의해 결정하는 것으로 조명률을 계산하는데 사용한다. (O, X)
13. 피뢰침설비는 낙뢰의 우려가 있거나 60m 이상 건물에 설치하여야 한다. (O, X)
14. 가요전선관(Flexible conduit) 공사는 굴곡장소가 많은 전동기 연결배선, 엘리베이터의 배선 등에 사용한다. (O, X)
15. 플로워덕트 공사는 바닥에 덕트를 설치하고 강전과 약전의 전선을 매입하는 공사로 은행이나 백화점 등에 적합하다. (O, X)
16. 마그넷트 스위치(Magnetic switch)는 계단이나 긴 복도에 사용하여 2곳에서 점등이 가능한 스위치이다. (O, X)
17. 종점스위치가 고장났을 때 전동기를 정지시키고 동시에 케이지를 급정지 시키는 안전장치는 제한스위치(Limit switch)이다. (O, X)
18. 에스컬레이터는 안전을 위하여 30°이하의 경사로 하고 운행 속도는 30m/min이하로 한다. (O, X)
19. 균형추는 카가 최상층이나 최하층에서 정상위치를 벗어나 그 이상으로 운행하는 것을 방지하는 안전장치이다. (O, X)
20. 홈네트워크 망이란 홈네트워크를 연결하는 것으로 단지망은 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망이다. (O, X)
정답 및 해설
1. X냉동톤은 24시간 동안에 0℃물 1톤을 0℃ 얼음으로 만들 수 있는 능력이다.
2. O
3. X 흡수식 냉동기에 대한 설명이다.
4. O
5. O
6. X수지상식(나무가지식)은 말단분전반에 전압강하가 커질 수 있는 방식으로 소규모 건축물에 적합한 방식이다.
7. O
8. O
9. O
10. X 수정식 1급을 사용한다.
11. X간접조명에 대한 설명이며, 직접조명은 대부분을 하향으로 조명하는 것으로 효율이 좋다.
12. O
13. X20m 이상 건물에 설치한다.
14. O
15. O
16. X3로스위치에 대한 설명이며, 마그네트스위치는 전동기를 제어하는 스위치이다.
17. O
18. O
19. X제한(리미트)스위치에 대한 설명이며, 균형추는 권상기의 부하를 줄이고 에너지를 절약하기 위하여 카의 반대편에 달아주는 장치이다.
20. O