합성수지 도막방수
합성수지 도막방수
1. 일반 사항
1-1) 방수재 : 우레탄고무계 두께 3MM 이상
1-2) 품질 보증
1) 재료의 품질관리
방수공사의 모든 기본적인 재료는 한국 공업규격 표시품 또는 이와 동등 이상의 품질의 것 으로
하며 부차적인 재료는 제조업자가 추천하는 것을 사용하도록 한다.
1-3) 제시 물
제품 명세서 - 제조업자의 제품명에서 취급설명서 및 일반적인 추천사항들을 제출하여야 한다.
또 제품이 공사의 요구조건에 부응된다는 층별서류도 같이 제출한다.
1-4) 작업 조건
1) 바탕면
합성수지 도막방수 공사는 반드시 바탕면 시공과 관통공사가 종결된 후에 진행되어야 한다.
2) 환기
실내에서 솔벤트로 만든 용제에서 나오는 유독 가스가 쌓이는 것을 막기 위해 적당한 환기를
해야 하며 또 코우팅을 완전 건조될 때까지 환기는 계속해야 한다.
1-5) 특수공사 보증
누수 재료의 비정상적인 노후와 퇴락 및 기타 멤브레인 방수의 파괴 등을 포함하여 부실 공사
부실재료는 보증기간에 개수 또는 교체 하여야 한다.
2 재 료
2-1) 방수용 도막제
폴리우레탄 성분을 주원료로 하는 주제와 가교제 충진제 등을 주원료로 하는 경화제로서 이루
어지는 우레탄고무계 방수재를 말하며 그 품질에 따라 노출 형 우레탄고무계 1류와 비노출고
무 계 2류로 구분하며 KSF 3211에 적합한 것이어야 한다.
2-2) 프라이머
프라이머는 솔 또는 뿜칠기구나 고무주걱 등으로 도포하는 데에 지장이 없고, 다음 표의 품질
에 적합한 것으로 방수재 제조업자가 지정하는 것으로 한다.
항 목 | 품 질 | 비 고 |
건조시간 | 5시간 이내 | KS M 5000 (시험방법 2511, 도료의 건조 시간 시험방법)에 따른다. 단, 시험온도는 20±2℃로 한다. |
가열시간 | 20% 이상 | KS M 5000 (시험방법 2113, 도료의 휘발분 및 불휘발분 함량 시험방법)에 따른다. |
2-3) 부속재
1) 보강포
보강포는 방수재와 잘 일체되어 보강효과를 가지고 치수 안정성이 뛰어나며, 다음표의 품질 을
만족하는 것으로서 방수재 제조업자가 지정하는 것을 사용한다.
종 류 | 인장강도(kgf/5cm) | 신장률(%) | 가열 칫수 변화(%) | 두께(mm) | 무게(g/㎡) |
종 | 횡 | 종 | 횡 | 종 | 횡 |
유리섬유직포 | 30이상 | 30이상 | 2이상 | 20이상 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.1 | 0.15이상 | 35이상 |
합성섬유직포 | 20이상 | 20이상 | 10이상 | 10이상 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.1 | 0.15이상 | 40이상 |
합성섬유부직포 | 5이상 | 5이상 | 30이상 | 30이상 | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.1 | 0.33이상 | 55이상 |
비 고 | KS K 0520 래블스트리트법에 의함 | 신축성상에 따르되 건조조건은 우레탄고무계 클로로프렌 고무계:80±2℃×168hrs, 고무 아스팔트 계는 70±2℃×168hrs로함 | KSKO506에 의함 | KSKO506에 의함 |
2) 절연용 테이프
절연용 테이프는 KS A 1525의 1종에 적합한 것으로 한다. 또한 가황 또는 비가황고무계 테이
프 를 사용할 경우에는 두께 1㎜ 이상, 폭 100㎜ 정도의 것을 사용한다.
3. 시 공
3-1) 바탕처리
1) 바탕면에 공사진행에 방해가 되는 이 물질을 깨끗이 청소한다.
2) 도시 되었거나 도시가 되지 않았더라도 기본재료의 제조업자가 권장하는 대로 경사 스트립 및
유사한 부속 기구를 설치한다.
3) 감독원이 지시하는 대로 빈 공간은 메우고 이음 부분은 충전하고 또 본드 브레이크를 사용하는
데 특히 구조이음부분에 주의해야 한다.
4) 바탕면은 감독원이 지시하는 대로 초벌칠을 해야 한다.
5) 방수를 하지 않는 인접 주변 표면으로 방수재료상 흐르거나 분산되는 것을 효과적으로 방지하
기 위해서는 주변표면을 완전히 덮어 보호하여야 한다.
3-2) 설치
1) 방수 멤브레인의 시공은 소규모의 별로 중요하지 않는 공사 이외는 반드시 감독원이 보는 앞에
서 그의 지시에 따라야 한다.
2) 별도로 포장된 두성분의 재료를 배합하는데 있어서는 감독원의 지시에 따라야 한다.
3) 방수재료는 멤브레인이 시공될 바탕면과 주위의 표면에 균일한 두께로 시공되어야 한다.
4) 방수의 코팅 방법의 두께
프라이머 처리가 끝난 바탕면에 주제와 경화제 및 기타재료를 제조업자가 제시한 배합 시방에
따라 충분히 혼합하고 붓칠, 롤러 ,스프레이 등으로 기포가 들어가지 않도록 균일하게 하여 사
용하여야 하며 도막의 두께는 3㎜ 이상을 기준으로 한다.
5) 우레탄 도막 방수 시공순서
① 프라이머 바름 3.6㎏/㎡ 바름
② 우레탄 방수재 바름(1차) 0.3㎏/㎡
③ 보강포 부착 1.0㎏/㎡
④ 우레탄 방수재 바름(2차) 1.0㎏/㎡
⑤ 우레탄 방수재 바름(3차) 1.6㎏/㎡
6) 방수재의 도포
① 방수제는 프라이머를 바른 후 1~3시간 경과 뒤 핀 홀(Pin Hole)이 생기지 않도록 솔, 고무주걱,
뿜칠기구 등으로 균일하게 치켜올림부와 평면부의 순서로 도포한다.
② 보강포 위에 도포할 경우는 불침투부분이 생기지 않도록 주의한다.
③ 방수재의 겹쳐 바르기는 원칙적으로 앞의 공정에서의 칠방향과 직교하여 실시하며, 겹쳐 바 르
기 또는 이어 바르기의 폭은 100㎜ 내외로 한다.
④ 겹쳐 바르기의 시간간격은 다음 표를 표준으로 한다. 또한, 이어 바르기는 다음 표의 해당 간
격 중 최장시간을 초과하지 않도록 한다.
구 분 | 봄 가을 | 여름 | 기을 |
우레탄 도막방수 | 10시간-3일 | 5시간-2일 | 15시간-5일 |
3-3) 보호 층 시공
1) 보호 층 시공에서 별도 조치가 필요한 경우 방수재 제조업자의 제품 자료에 따른다.
2) 우레탄 도막방수공사에서 보호 모르타르를 시공할 경우 우레탄계 접착제를 사용, 마른 모래를
살포하여 보호 모르타르와의 부착강도를 높이도록 한다. 보호모르타르의 배합비는 1:3으로 하
고, 두께는 특기가 없는 경우 벽체에서 6㎜, 바닥에서 24㎜로 한다.