한 국 산 업 규 격 KS
콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법
F 2403:2005
4. 압축 강도 시험을 위한 공시체
4.1 공시체의 치수 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 한다. 그 지름은 굵은 골재의 최대
치수의 3배 이상, 10 cm 이상으로 한다.
참 고 공시체의 지름의 표준은 10 cm, 12.5 cm, 15 cm이다. 굵은 골재의 최대 치수가 40 mm를 넘는 경우
에는 40 mm의 망체로 쳐서, 40 mm를 넘는 입자를 제거한 시료를 사용하여 지름 15 cm의 공시체
를 이용하는 수가 있다. 여기에서 40 mm의 망체는 KS A 5101-1에 규정하는 호칭 치수 37.5 mm
의 망체를 말한다.
4.3 콘크리트의 다져 넣기
4.3.1 콘크리트를 채우는 방법 콘크리트는 2층 이상의 거의 같은 층으로 나눠서 채운다. 각 층의 두께는
160 mm를 넘어서는 안 된다.
4.3.2 다짐봉을 사용하는 경우 각 층은 적어도 10 cm2에 1회의 비율로 다지도록 하고 바로 아래의 층까지
다짐봉이 닿도록 한다. 이 비율로 다지면 재료가 분리될 염려가 있을 때는 분리를 일으키지 않을 정도로
다짐수를 줄인다.