중계기 전원반 / 설비 전원반 [출처] 중계기 전원반 / 설비 전원반 [PSU450]|작성자 섭갹담등
https://blog.naver.com/fl22
중계기 전원반 / 설비 전원반 [PSU450]
섭갹담등 ・ 2020. 3. 11. 15:07
URL 복사 이웃추가
#R형수신기 #R형중계기 #중계기전원반 #설비전원반 #PSU450 #존슨콘트롤즈 #타이코코리아 #동방전자 #TycoKorea #JohnsonControls
R형 수신기 시스템에는 당연히 R형 중계기를 사용해서 현장에서 들어오는 많은 신호와 현장으로 내보내는 다양한 신호를 처리하게 됩니다.
R형 중계기의 구조와 기능에 대해서는 다음 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/fl22/221823919627
R형중계기 구조와 기능
#R형중계기 #R형수신기 #구조기능 #어드레스 #입력출력#동방전자산업 #타이코코리아 #TYCO #존슨콘트...
blog.naver.com
1. 전원반이 필요한 이유
이런 소방용 R형 중계기는 많은 전류를 필요로 하기 때문에 모든 R형 수신기가 설치된 현장에는 중계기에 공급하는 전원을 별도로 마련해야 합니다.
이때 설치되는 것이 중계기 전원반입니다.
[여기에 추가적으로 전실제연설비용 조작판넬에도 전원을 별도로 공급해줘야 하기 때문에 설비용 전원반을 구축하는 것이 일반적입니다.]
보통의 경우 수신반이 설치된 방재실에 전원반을 설치하게 되는데 다음 사진처럼 여러개의 판넬로 구성되는 경우가 많지만,
현장 크기(중계기 수량)에 따라 1개 또는 2개 정도만 필요한 경우는 수신기 판넬 내부나 여건이 가능한 다른 곳에 설치되는 경우도 있습니다.
2. 중계기 전원반 내부 구조
중계기 전원반 내부에는 2개의 판넬과 예비전원(배터리)가 있습니다.
상부의 작은 판넬은
1) 220V 상용전원이 공급되는 단자 (하늘색 네모 표시)
2) 220V 상용전원 감시 단자 (빨간색 원 표시)
3) 소화전 기동표시등 점등 단자 (노란색 네모 표시)
4) 중계기 전원공급 단자 (녹색 네모 표시)
하부의 판넬은
1) 전원 변환장치와 배터리 충전장치
2) ON-OFF 스위치
3) 상태 표시등 등이 있습니다.
3. 상태 표시등
중계기 전원반 / 설비 전원반은 판넬 전면에 표시등을 보면 정상인지 아닌지 알 수 있습니다.
1) 다음 사진은 정상상태를 나타내는 사진입니다.
전면부에는 '교류전원정상' 표시등과 '출력전압정상' 표시등만 점등되어 있습니다. (우측 사진 아래 - 하늘색 원 표시 - 표시등도 동일하게 점등됩니다.)
2) 다음 사진은 예비전원 이상 상태를 나타내는 사진입니다.
전면부에는 '교류전원정상' 표시등과 '출력전압정상' 표시등, 그리고 '예비전원감시' 표시등이 점등되어 있습니다. (우측 사진 아래 - 하늘색 원 표시 - 표시등도 동일하게 점등됩니다.)
이때는 예비전원 배터리를 교체해 줘야 합니다.
[배터리 용량은 12V 7Ah 짜리 2개 입니다.]
3) 다음 사진은 상용전원이 꺼진 상태를 나타내는 사진입니다.
전면부에는 '예비전원감시' 표시등만 점등되어 있습니다. (우측 사진 아래 - 하늘색 원 표시 - 표시등도 동일하게 점등됩니다.)
4. 예비전원 점검
자동화재탐지설비의 예비전원은 감시상태 60분, 경보상태 10분을 유지해야 합니다.
당연히 중계기 전원반도 설비의 중요한 부분이므로 위 규정을 적용해서 반드시 점검해야 합니다.
60분 동안 감시할 수 있는지 여부는 중계기 전원반의 상용전원을 끊어 놓고 기다리면서 확인해야 합니다.
중계기에 공급되는 전원이 약해지면 중계기도 꺼지게 되고, 그러면 수신기와 정상적인 통신을 할 수 없으므로 중계기 통신고장이 수십개 발생하게 됩니다.
#소방안전관리자는 #소방수신기를 운용하는 중에 정기적으로 중계기 전원반 / 설비 전원반의 상태를 확인해야 합니다.
[출처] 중계기 전원반 / 설비 전원반 [PSU450]|작성자 섭갹담등