형식 | 제조사 | 정격전압(v) | 정격전류(la) 차단전류(kA) |
Fuse | Shawmut | 500-1000 | 1-600 100 |
Fuse | IEO | 250-550 | 2-630 120 |
MCCB | LS산전 | 500-1000 | 100-800 42-150 |
MCCB | ABB | 250-1000 | 25-5000 25-65 |
MCCB | Schneider | 250-750 | 100-630 50-100 |
MCCB | Eaton | 250-750 | 15-630 10-42 |
MCCB | Siemens | 250-600 | 25-630 20-32 |
▷Micro Grid의 Network와 직접연계로 효율 향상
다. 향후 전기차 보급 확대 예상
▷0.5대/가구 일 경우 10kwh/일 충전(전력거래소 전망)
라.EPRI에서는 DC, AC 동시 공급이 가능한 지능형다기능변압기(IUT)의 상용화를 추진 중
14.Digital 기기에서 요구하는 전원신뢰성(Nine-Nines의 법칙)
가. 불가동율 : 직류배전- 9/9, 디지털부하-9/9, UPS -9/8, KEPCO 연평균-9/5
나. 직류와 교류전원 : 직류는 시간에 관계없이 일첮/전원관리 간편(DC)/전원관리 복잡(AC)
다. 감전에 대한 우월성 : 교류에 비해 5배정도의 심실세동 전류치가 낮다
라, DC Device의 Result : 전원품질 향상/감전 위험 감소/디바이스의 소형화/방열과 소음 감소/adaptor 필요없음/전자파 감소/신재생 전원 연계 간소
마.전원을 변환할 때 효율 : ▶AC System 3상380v AC-DC UPS 효율-85~88%/ AC3상380v,220v-DC SERVER 효율 75~80%
AC source conversion efficiency = 64~68% ▶DC System : DC source conversion efficiency = 77~82%
15, 해외 IDC 직류배전 사례
가.미국 로렌스 버클리연구소 : 효율-IDC 380V 직류배전으로 10~15% 향상/신뢰성 70배 향상-,AC배전을 DC로 전환하기 위한 표준화 기구 구축
나.일본 NTT : 소비전력 14~17%절감/투자비 - 공조설비 10%감소-공간활용도 2배 증대
Toshiba : 효율 - Rack Level 직류전원 공급으로 서버효율 30% 증대/신뢰성-70%증대▶Rack 공간활용도 2배 증대
16, 직류 접지기술
가. TT DC Distribution System : Earthing of system- Exposed conductive parts(L-선에 접지/Earthing of exposed conductive-parts(L+, L-선을 통합하여 외함에 접지
나.IT DC Distribution System : L+, L-선을 통합하여(Exposed condyctive parts) 외함에 접지-Earthing of exposed conductive-parts
다. TN-S DC Distirbution System : -극을 접지하고 중성선에 외함접지를 하묘 중성선은 -극에 연결
라. TN-C DC Distribution System
17.국내외에서 사용중인 직류차단기의 예-직류전동기용 전자개폐기
18.직류전원에 의한 전식(Anodic Corrosion양극부식-Stray누설 DC Currents)-양극
가. 직류전원에 의한 전식 과정 : 전원(-)접지(대지로 DC유출)-지중 금속체(금속체로 DC 유입-전식발생(금속체 유출 부분)
전해질에서의 이온 이동에 의한 부식이 발생하며, 전해질의 전도성이 높을수록 부식속도가 빨라짐
(Cathode Corrosion(음극전식)
19. 전식 피해의 예와 대책
가.방식층 형성 :도장(Painting)으로 금속표면의 국부전지작용애 의한 부식방지법/전력케이블에 클로로프렌의 염화비닐, 납이나 알루미늄 피복/OF Cable의 경우 절연유가 절연기능과 함께 방식 기능 겸비
나.전기방식 : 유전양극법(희생양극식)-보호금속체 부근에 자연전위가 낮은 Mg등을 양극으로 매설 후 서로 접속함-방식전류 측정을 위해 점검용 함을 설치함/외부 전원법-직류전원을 토양에 설치한 전극(+)과 보호금속체(-)를 연결항하여 방식전류를 조절하여 방식함-대용량에 적용함
다. 배류법(Electrical Drainage System) : 직류철도에서 누설전류에 의한 전식에서 대지전압에 따라 매설금속체(케이블)와 Rail과 접속하거나 분맇리함(건축전기설비표준시방서 참조)
라. Arcking : Arc 발생시 V-I 곡선(직류/교류)
직류애서는 전류영점이 없으므로 교류에 바해 상대적으로 Arc Energy가 큼으로 고장전류 차단이 어려움
20.직류전압 표준화의 효과
가. AC Grid 연계 : -높은 신뢰도 -높은 효율 -저렴한 관리비
나. 안전성 확보 : - 고장전류 차단 -접지& EMI대책 -감전보호
다. 직류배전 : - DC/DC Convertor - Back-up용 Battery확보
라.Green Energy 증대 : -태양광,풍력, 연료전지 확대 -GREEN-Home -전기자동차
21. Relevant IEC Voltage Bands
가. 고압 : AC 1,000V 이상/DC 1,500V 이상
나. 저압 : AC 1,000V, 이하/DC 1,500V 이하
다. 특별저압 : AC 50V이하/DC 120V 이하
22. 세계 주요 국가들의 DC전압 사용현황 : 48V이하 30%,350~450V 30% 1,000V이상 12%
23.정보통신기술용(ICT)의 적용
가. Smart City 개념 : ICT(IoT사물인터넷), CPS(사이버물리시스템), Big Data, AI(인공지능)/Infra(도로,항만,수도,전기,학교)/Smart home(Home Automation, Security(보안),Smart Phone, Energy Saving
나. 개별 인프라 간 통합, 연계 시스템 구축(국토교통부자료)
도시관리 효율향상 = 통합 에너지 관리체계 구축+교통,시설물관리, 재난안전 연계+물,에너지 관리 시스템 연계+공간정보,행정시스템 연계
다. 도시 Big Data 통합과관리 및 공개 : 공공-지능형 통합 의사결정시스템 개발(실시간 행정 의사결정 고도화로 공공서비스 질 향상)/민간-시민, 기업 등이 활용용할 수 있도록 개방형 운영체계 구축(다양한 수요자 맞춤형 서비스 개발-신 산업 생태계 조성)
Smart Solusion 개발 -smart parking, open street map, 재난방지 Dron, smart logistics
24.ICT 기반 제4차산업혁명
|