여유율은 변류비 구할때 쓰는거 아닌가요? 문제는 변류기의 1차 정격전류를 산정하라고했는데 이때는 여유율곱하면 안되는거 아니에요?동일출판사꺼고 18년2회문제입니당
첫댓글 다 맞는 말씀이신대요 뭐가 문제일까요 ㅎㅎ;; 여유율을 곱해서 1200A가 나온거 같아요
머가 문제인지 모르겠네용ㅜ 항상 답변달아주셔서 감사합니다~ 착한 일많이 했으니 내일 시험잘보실거에요~
1차 전류면 거기에 걸리는 전압 전력이용해 구하시고 1차 정격전류면 전압전력 이용해 구한다음 1.25~1.5배 곱해서 나온 변수비의 1차측 으로 하는것으로 알고있습니다.
그런 디테일이 있었군요! 감사합니다~~ 샤피오넬님도 낼셤 잘보세욥!
@나후나 화이팅
ㅠㅠ이해가 안가는데 변류기 1차전류면 여유율 안곱하고 1차 ‘정격’ 전류면 여유율 곱하는건가요?
@전기석사박사 뭐랄까 문제 스타일이 달라요. 실제로 사용하고 어쩌고 하는 1차전류를 적으라 일캐 나와요
Good
첫댓글 다 맞는 말씀이신대요 뭐가 문제일까요 ㅎㅎ;; 여유율을 곱해서 1200A가 나온거 같아요
머가 문제인지 모르겠네용ㅜ 항상 답변달아주셔서 감사합니다~ 착한 일많이 했으니 내일 시험잘보실거에요~
1차 전류면 거기에 걸리는 전압 전력이용해 구하시고 1차 정격전류면 전압전력 이용해 구한다음 1.25~1.5배 곱해서 나온 변수비의 1차측 으로 하는것으로 알고있습니다.
그런 디테일이 있었군요! 감사합니다~~ 샤피오넬님도 낼셤 잘보세욥!
@나후나 화이팅
ㅠㅠ이해가 안가는데 변류기 1차전류면 여유율 안곱하고 1차 ‘정격’ 전류면 여유율 곱하는건가요?
@전기석사박사 뭐랄까 문제 스타일이 달라요. 실제로 사용하고 어쩌고 하는 1차전류를 적으라 일캐 나와요
Good