Q&A 게시판 콘센트에서 지지직 소리
둥글납작(강원) 추천 0 조회 2,130 17.08.22 08:44 댓글 21
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.08.22 08:49

    첫댓글 접촉불량이나 이물질, 다른 문제로 그럴 수 있습니다. 교체하시기 바랍니다. 콘센트만 아니라 손상된 플러그도 같이 교체하면 더 안전합니다.

  • 작성자 17.08.22 08:49

    콘센트를 교체하면 되나요?

  • 17.08.22 14:49

    @둥글납작(강원) 콘센트도 손상입었고 플러그도 손상입었으니 둘 다 교체가 맞습니다.

  • 17.08.22 09:10

    벽에 붙어있는 (또는 매립되어 있는) 콘센트와,,,
    전기제품의 플러그도 교체하셔야 합니다.
    손상된 전기 부품을 계속 사용하는 것은 불나라는 것과 같습니더...
    전기화제는 전선을 따라서 길게 동시 발화하기에 터졌다 하면 감당 안됩니다요 ..
    전선의 접촉불량 또는 체결부위의 유격으로 인한 문제입니더...
    콘센트는 빡빡하게 들어가는 놈이 탈이 적습니더 ...

  • 작성자 17.08.22 10:16

    그렇군요.
    멀쩡하던게 갑자기 그래서 좀 많이 당황을 했었습니다.
    얼른 바꿔야겠습니다.

  • 17.08.22 11:42

    @둥글납작(강원) 갑자기가 아닙니다...
    서서히 진행된 겁니다요 ...

  • 17.08.22 10:15

    콘센트안에 먼지와 머리카락, 각종 이물질들이 조금씩 들어가 쌓이면 그럴수 있죠 빨리 분해해서 청소하고 제일 좋은건 교체입니다

  • 작성자 17.08.22 10:17

    집사람이 관리실에 물어보니 콘센트를 사다 놓으면 갈아준다고 하네요.
    옆에서 보고 좀 배워둬야겠습니다.

  • @둥글납작(강원) 유투브에 교체법있습니다
    저도 잘못해서 부서먹었는데 보고서 직접고쳤어요~ 쉬워요^^

  • 17.08.22 12:27

    제가 예전에 중국제품 함부로 썼다가 큰낭패본 기억이있어요
    찌지직소리가 엄청나더라구요

  • 작성자 17.08.22 15:14

    콘센트도 급이 나뉘나 보네요.

  • 17.08.22 12:57

    콘센트에 계속 꼽혀 있는 상태라도 , 사용 전력에 따라 틀리겠지만 ,
    미세하게 열이 나면서 콘센트가 팽창,수축을 하면서 접촉 불량이 생길 수 있습니다.
    이게 한계치가 되면 스파크가 튀게 됩니다. 주변에 먼지가 많거나 하면 화재로 이어 질 수 있습니다.

    전기를 많이쓰면 누전 차단기에도 접촉 불량이 생깁니다.
    전기안전 점검할때 적외선 온도계로 단자의 온도를 측정 하더군요.
    단자나 전려기선에 열이 많으면 뭔가 문제가 있는 거죠.

  • 작성자 17.08.22 15:15

    아...
    전기 쓰기가 점점 무서워집니다.
    그냥 가만 있다가도 불이날 수 있다니...

  • 17.08.22 14:15

    몇달 전 거래처 공장에 갔다가 노트북 잠깐쓰고 코드를 뽑는순간 퍽--- 가동중이던 장비 5대 다운...... 정말 무섭습니다. 콘센트는 비싸더라도 튼튼한거 쓰는게 정답.

  • 작성자 17.08.22 15:16

    콘센트도 비싼게 있나요?
    그냥 철물점에서 4천원 주고 샀는데...
    다시 사야되나...

  • 17.08.22 21:24

    @둥글납작(강원) 전문가는 아닙니다만. 유난히 싼 전기제품은 피하시고, 용량 큰거 쓰는게 그나마 안전할것 같습니다. 허용전력이 안전과 직결되는것은 아니지만.... 참고로 제가 가지고있는 것은 4구짜리인데 최대 2,800Watt 라고하네요.

  • 17.08.22 22:03

    @흑도야지(충북)
    KS 인증제품으로 쓰시면 됩니다.
    그나마 테스트라도 한 제품이죠.

  • 17.08.22 14:47

    우와...
    (우스개소리^^)
    둥글납작님 혹시 저 아니시죠^^

    스파크 까지는 아니고..

    저도 어제 갑자기 집 전원 다 내려가서 마눌님 전화오고 난리 였는되요^^
    아파트 관리실 설비 기사님도 이것저것 헤매시다가 결론은 가스렌지 위에 가스감지기의 문제더군요..
    (제가 보지는 못해는되 전선이 노후되어서..)
    인터폰 맛가고(이곳에 다들 연결되어 있다고 설비기사님이 말씀하시더라구요..)
    위에 다른분들 말씀처럼 저도 다른곳 함 확인해봐야겠네요!!!

  • 작성자 17.08.22 15:16

    전기는 무서워요.ㅠㅠ

  • 저도 며칠전 아는집 누전차단기 내려가서 기사님 부르고 난리도 아니었는데.. 결론은 멀티탭 불량이었습니다. 퍽~~ 하는소리가 나더니 연기가 퓨슈슉~~ 나오더라구요.. 산지 한달밖에 안된거라던데 정말 시껍했습니다^^;; 전기 잘써야지 무섭더라구요..

  • 17.08.23 14:38

    중국산이그런경우100프로입니다