1.보호계전기 시험목적
가.전력계통에 설치된 계전기가 설정된 범위내에 정상적으로 동작하는지 확인
나. 계통 및 설비를 안전하게 보호
2.보호계전기 시험의 의미
가. 계전기의 정확성,신속성,선택성을 시험하여 설비 파손과 정전 고장 법위를 최소화
나. 고장 설비 복구를 용이하게 함
3.보호계전기 시험기의 종류
Digtal 시험기/Analog 시험기
4.보호계전기 시험 확인사항
계전기명/설치장소/계전기 제작번호/제작회사명/제작년도/형식/정정 탭/정정 레버/시험득성곡선/CT 또는 PT비율/결합차단기명
보호계전기 시험시 안전을 위해 정전 후 시험
5.보호계전기의 종류
가. 작동원리에 따른 종류 : -유도형 보호계전기 : 알류미늄원판의 전자력을 이용하여 동작시키는 계전기 -정지형 보호계전기 : 트랜지스터 회로에 의해 입력 전기량의 크기 및 위상을 비교하여 출력하는 계전기 -디지털보호계전기 : 입력값을 디지털로 변환하여 설정값과 배교 후 디지털연산을 통해 동작여부를 판단하고 외부로 출력시키는 계전기
나.기능에 따른 종류 : 과전류게전기 OCR, 지락과전류계전기 OCGR, 부족전압계전기 UVR, 과전압계전기 OVR, 선택지락계전기 SGR, 비율차동계전기 RDR, 결상계전기 POR
6.OCR(과전류계전기)의 특성 : 동작특성은 초강반한시, 강반한시, 반한시,약반한시가 있으며 계전기 선정 및 정정시 검토자료로 활용햔댜
Inverse Type(반한시형)/Very Inverse Type(강반한시성)
주로 강반한시는 변동부하에 반한시는 고정부하에 사용한다.
일반적으로 유도형계전기는 4,5번 단자에 전류를 입력한다.
과전류계전기 회로도 : A,B,C상에 각각 OCR을 결선하고 A,B,C CT Common점과 OCR3 대의 Common점을 연결한다.
7.3상4선식 불평형 부하에 의한 지락계전기 오동작 현상
Vector도 A상 200A, B상 300A, C상 400A의 전류가 흐를 때 N중성선잔류회로에는 173A의 불평형 전류가 흐른다.
(N상에 CT를 설치하지 않았을 시)
CT배율이 500/5로 100일 경우 잔류회로에 OCGR설치시, 불평형 부하전류에 의한 오동작의 가능성이 있다.(Ia 2A, Ib 3A, Ic 4A가 흐르고 OCGR에는 In 1.73A가 흘러 불평형부하 오동작 현상
하지만 N상에 CT설치시(4상 모두에 CT설치시는 Ia 2A, ib 3A, Ic 4A, In 1.73A가 ㅡN상 CT로 흐르고 OCGR에는 불평형부하전류가 흐르치 않아 OCGR이 오동작 하지 않는다.(불평형부하 부동작-ZCT와 원리 동일)
22900V 변압기 1차가 델타결선이거나 유도전동기의 경우 OCGR은 불평형부하에 부동작하고 지락고장시 동작한다.
8.계전기 시험시 주의 사항
가. 시험 전 CTT에서 CT측과 계전기측의 회로를 분리한다(CTT 플러그의 Commom Bar(연결바)를 제거-CTT 아래쪽 단자와 위쪽 단자간 회로 분리
나.절연저항 값 : CT2차측은 0 MΩ, 걔전기측은 수 MΩ 이상
다. CTT에서 각 상에 전류를 인가할 경우, OCGR에도 동일한 전류가 흐름(내부 코일의 소손, OCR보다 먼저 동작하여 차단기 연동시험시 영향을 줄 수 있음(OCGR 전류연결단자를 단락시킨다-4번단자에 CT Common단자를 연결)
라.OCR(과전류계전기)동작시험 준비 : 전원선 연결-조작부와 계측부 연결하고 접점입력리드선,EARTHSIDE리드선을 연결(시험기 종류별 결선방식은 제조회사 메뉴얼을 참조)-CTT의 설치위치와 계전기 접속을 위한 단자를 확인-22.9KV 수전반의 CTT는 A,B,C상의 단자와 중성점인 N단자로 구성-CTT상부 및 하부 측의 절연저항 측정(-절연저항 값이 수MΩ정도 측정되는 단자에 계전기가 접속-절연저항값이 0MΩ측정되는 단자에는 CT가 접속(일반적으로 상부측에 CT가 접속됨)
마.OCR 시험 전, OCGR의 전류입력단자 4번과 5번을 단락(OCGR을 시험할때는 접속해 두었던 전류입력단자를 다시 연결한다)
바. OCR의 최소동작전류 시험 ; 1.탭설정-전류설정값(5탭)확인 2,조작부의 테스트레인지를 OCR로 설정 3.CTT A상 단자와 N상 단자에 리드선연결(-CTT A단자 : 라인리드선(일반적으로 백색)연결, -CTT N단자 : 시험기의 공통리드선(일반적으로 흑색)연결 4.시험버튼 스위치를 ON한 후 서서히 전류를 증가시킴 5.원판이 미세하게 움직이기 시작하면 전류증가를 멈추고 (유도원판의 회전이 끝까지 회전하는 지를 확인)전류값을 확인
9.OCR의 300% 한시특성 시험
가.유도형 계전기의 원판이 회전하여 접점이 붙으면 계전기 시험기의 전류공급이 자동으로 차단됨
나.본 시험은 정정탭 전류값 5A의 300%인 15A를 OCR에 인가하여 몇 초에 동작하는지를 확인하는 시험입니다
1.전류조정기를 이용하여 시험기 출력전류가 15A가 되도록 선정- OCR에 과전류가 인가되는 시간을 짧게 하기 위하여 15A 선정작업을 빠르게 진행 2. 15A 전류선정이 끝나면 계전기 시험기 전원차단 3.접점입력리드선을 계전기 1번과 10번 단자에 연결 4.계전기 시험기의 출력버튼 스위치를 ON - TLGJARLDP 300% 한시동작 시간이 표시됨 5.카운터의 시간을 확인하고 계전기의 허용오차를 계산 ※차단기와 연동시험을 위하여 계전기 시험기 전류산정 값을 그대로 둔다
10.OCR과 차단기의 연동시험
가.연동이란? -계전기가 동작 하면서 전기적으로 연결되어 있는 VCB, GCB 등의 차단기가 동작하는 것 -계전기가 동작하여도 차단기가 동작하지 않으면 사고가 확산될 수 있음 1.차단기 한 상 1차와 2차간에 접점입력리드선을 연결 2.차단기 투입 3.계전기 시험기의 시험버튼 스위치 ON, 차단기가 트립되고 시험기에 표시된 카운터 확인 ※차단기 지연 동작시간은 제작사 메뉴얼을 참조 4.차단기가 트립되면 시험계에 표시된 카운터를 확인
11.UVR의 동작시험
가.전압형 계전기의 PT회로 분리 : 부족전압계전기 및 과전압계전기의 전기회로도/유도형 계전기 PT 2차 회로 결선도(7,8번단자에 연결)
나.전압동작형 계전기의 PTT에서 회로분리
다 졀연저항계 값 ; PT 2차측은 0MΩ, 계전기측은 수MΩ 이상
라.전압동작형 계전기시험 결선 주의 사항 : PTT에서 계전기 출력전압을 PT 2차측에 잘못 인가시 역가압에 의한 고전압이 PT 1측에 발생-전합형 계전기(UVR, OVR)의 PT회로 분리
12. UVR(부족전압계전기)의 최대동작전압 시험-계전기 탭전압 : 80V인 경우
UVR의 7,8번단자에 시험기의 리드선을 연결-유도형 계전기의 원판이 미세하게 움직이는 시점에서 최대동작전압값 확인
1.시험기의 UVR단자에 리드선을 연결 2.계전기 후면의 전압단자 (7,8번)의 배선분리 -전압 정정갑(탭전압)은 80V, 시한레버는 10에 선정되어있음 3.계전기 7,8번 단자에 시험기의 전압출력리드선 단자 접속 4.시험기의 전원을 켜고 전압 110V를 인가 5.원판이 완전히 복귀했는지 확인 6.전압조정기로 전압을 서서히 낮추기 시작 7.계전기 원판의 움직임을 보면서 원판이 움직이기 시작하면 조정을 멈추고 이때 시험기 전압에 나타난 최대동작전압 확인
13. UVR(부족전압계전기)의 한시특성시험
14..UVR과 차단기 연동시험
15. OVR의 동작시험 -OVR의 동작특성/OVR의 최소동작전압 시험/OVR의 한시특성시험/OVR과 차단기 연동시험