저번에 질문했을때 단상 2선식에는 중성선 구분이 없기때문에
윗 그림에 가운데 선 N에도 차단기 그려줘도 된다고 하셨는데
보통 단상 3선식 문제에서 결선도 그려라는 문제가 많이 나오더군요
정규반에서 단상 3선식 중성선은 끊어지면 안되기 때문에 무조건 동선으로 직결하라고 배웟는데
단상 3선식일때 결선도를 위에같이 가운데 N상에도 차단기를 그려주면
틀렸다고 채점될수도 있는건가요?
첫댓글 단상3선에선 중성선이 단선되면 경부하시에 단자전압이 상승된다고했던거같은데 가물가물하네 ㅋ그래서 퓨즈설치하면 안됀다고 그랬던거같은데 기억이 잘 안나네요 ㅠㅠ
안녕하세요..답변드립니다. 크게 문제는 되지 않을 것 같습니다. 단상 3선식에서 중성선에 퓨즈를 사용하지 말고 동선으로 직결합니다. 이 경우는 다른 전압선들은 살아있는데, 중성선만 끊어졌을 경우에 문제가 됩니다. 그런데, 그림과 같이 과전류 차단기를 동시 동작형으로 시설하면, 끊어지더라도 세선이 동시에 끊어지기 때문에안전성과 관련하여 문제는 되지 않을 것 같습니다.
첫댓글 단상3선에선 중성선이 단선되면 경부하시에 단자전압이 상승된다고했던거같은데 가물가물하네 ㅋ
그래서 퓨즈설치하면 안됀다고 그랬던거같은데 기억이 잘 안나네요 ㅠㅠ
안녕하세요..답변드립니다.
크게 문제는 되지 않을 것 같습니다.
단상 3선식에서 중성선에 퓨즈를 사용하지 말고 동선으로 직결합니다.
이 경우는 다른 전압선들은 살아있는데, 중성선만 끊어졌을 경우에 문제가 됩니다.
그런데, 그림과 같이 과전류 차단기를 동시 동작형으로 시설하면, 끊어지더라도 세선이 동시에 끊어지기 때문에
안전성과 관련하여 문제는 되지 않을 것 같습니다.