[실기] 시험 준비 허용전류가 89A인데 배선용 차단기는 왜 75A가 되나요
김영섭 추천 0 조회 240 17.04.13 10:26 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.04.13 10:36

    첫댓글 허용전류는 최대치이고요 그거보다 낮아야 차단기가 작동을하죠;;;;높으면 선이탈때까지 작동안해요;;

  • 작성자 17.04.13 22:25

    아하 알겠습니당

  • 17.04.13 21:44

    질문자분은 왜 허용전류에 2.5를 곱하지 않았는지 궁금하신것 같은데 보시면 전동기가 없고 모두 전열기이기 때문에 바로 허용전류에서 결정합니다

  • 작성자 17.04.13 22:26

    아답변 감사합니다 ㅠㅠ