오늘시험은 잘보셨나요.
대체로 쉬운것같은데 보고난뒤 확인하면 아리송해요.책마다답이틀리니.
1번문제 시한도에관한것인데요 실내 1000ppm이고 외기는 0.035% 인데
어떻게 푸는지 식은 아는데 풀이를 잘못한것 같아요.
2번문제 여름철 공기조화구하는것중 바)번사상 냉동기 RT구하는문제인데 분자를 냉매순환량으로 해야되나요. 아니면 냉각코일부하로 해야되나요.
3번문제 1일저수량구하는것. 3000*0.6*120*0.2
4번문제 팽창이음종류3가지; 루프형,슬리브형,벨로즈형,스위블형
5번문제 외벽에서 열관류율2.5 열손실량750 내표면온도 12.5 결로안됨
6번문제 실냉방부하 외벽과 지붕은 상당온도차적용 유리관류량은 실내외온도차적용,유리일사량.조명에서 20W*6개*0.86*1.2 로 풀어야 되는지
7번문제 배관적산 40A.25A.강관물량,캡,T,레듀샤겟수구하는것
8번문제 밸브도시기호 중 검은점있는것이 볼밸브인지 글로브밸브인지
겁나게 궁금함 책마다 다름 본인은 볼벨브로 했음
9번문제 고가수조 양수량,실양정,전양정,수동력(KW),축동력(KW)를구하라
에서 실양정에서 펌프앞높이도 해야하는지 (2M) 흡입측양정도 포함해야하는지 어떤문제는 안하고 어떤문제는 포함하고 저는 했는데....
10번문제 동절기워밍업방식으로 DDC제어를 할때 외기담퍼.배기담퍼.순환담퍼를 각자 어떻게 해야되나요, 열지 닫을지 처음본문제라 통
11번 덕트선도를참조해서 송풍량(11000,700,500,500)4개의취출구가있을때 원형덕트크기,단변20Cm일때 장변구하기,속도는 계산하여 풀어라고 했는데 Q=A*V에서 A를 원형덕트로 해야되나요.아니면 사각덕트로해야되나요..등등 아리송한게 많은데 보시고 답해주면 감쇠감쇠
또한 이번시험에 궁금사항있으면 글올리세요...
카페 게시글
♡ 자 유 게 시 판 ♡
♡시험정보♡
설비기사 문제중 아리송한것 답변부탁합니다.
영화감독
추천 0
조회 999
03.10.30 13:40
댓글 27
북마크
번역하기
공유하기
기능 더보기
다음검색
첫댓글 1000ppm이면 0.001이고 0.035%는 0.00035이렇게 해서 4/(0.001-0.000350)아닌가요? 2번은 뭘 물으시는지?....3번은 간단하고...4번은저두 걍그렇게 적었고...5번은저두 그렇게했고...6번은저두 그렇게...7번은걍하면되고...8번은 저두 볼밸브로...9번은 흡입양정 2m도 포함했는데 수면아래 1m는 양정에는 포함 안하고
배관마찰손실수두계산때 배관길이(l)에는 포함했고...10번은 외기랑 배기는 열고 순환댐퍼는 닫았고...11번은 A를 원형덕트로해서 V=4Q/(3600*pi*d^2)....전 걍 이렇게 했어요....
11번문제는 사각형 덕트로 계산해야 하지 않나요?? 아님 덕트선도에서 풍속도 찾을수 있는데 뭣하러 구하라고 했을까 싶어서.. 자세히 보시길.. 덕트선도에서 풍속도 찾아낼 수 있음..
전체적으로 좀 쉬웠죠. 받자마자 그렇게 생각하고 풀었는데 답이 다들 조금씩 이상한 값들이어서 결국은 떨어질 것 같은...ㅋㅋㅋ 답은 나와봐야 알겠지만 저하고 비슷한 답들이 몇개 있어서 다행이군요...^^ 30점 정도 확보...ㅋㅋㅋ
베르테르님 공부많이하셨네요. 2번문제 써브6문항중 1번은SHF구하는것이고2번은G,Q그하는것이고,3번은 냉각코일부하구하고4번은가습량구하고5번은냉매순환량구하고 6번은 냉동기RT구하는문제입니다. 그중6번 냉동기RT는 냉각코일부하를 분자로 하고 3320을 나눈뒤 1.2(주어짐)를하는게 답일것같네요.본인은 깜박하고
RT는 무엇으로 하란 말이 없으면 CGS RT로 계산을 해야하나요?? USRT기준이 아닌가?? 몰것네요
수고하시네요~ 4번에서요~저는 문제에서 중력에 의한 팽창을 막는다고 해서 "브레이스"인데요 그 종류에는 답: 스톱 가이드 그리고 앙카 아닙니까? 6번에서요 형광등이므로 0.86을 곱하면 안되는데요~ 만약 백열등이라고 하면 0.86을 곱하구요~ 9번에서요~실양정이 50m 아닌가요? 글고 수동력과 축동력 구하는거에서요?
수동력과 축동력 구하는 문제에서요~일번 유량이 560000 l/h 인데요~그래서 수동력은 1000*560*53.5(실양정)/102*60 아닌가요? 축동력은 1000*560*53.5/102*60*0.55(효율) 아닌가요? 답변부탁합니다.
조명부하에서 전기용량 1kw는 열량으로 환산시 860 kcal입니다. 그러므로 백열등이든 형광등이든 20w는 20*860을곱하고 단 형광등에는 안정기가 있으므로해서 안정기부하인 1.2를 곱하여 평균 1000w에 해당한다고 생각합니다. 6번문제에서는 전체 합계는 저는 8000 kcal이 나왔습니다. 맞으면 좋겠는데
양수량에서 유량구하는것 고가수조용량14(M3)을 40분동안체운다고한것같은데 그러면 용량/40분 하면 M3/분 이나오는것같아요 그러므로수동력을구할때 용량*1000(유량)*전양정(50+2.5)한후 /102 * 60(분을초로)=수동력 수동력을 효율(0.55)로나누면축동력일걸요.공부많이한것같네요.꼭합격하시길바랍니다
베르테르님 글올리신것 거의다 맞습니다..그런데 냉동기용량은 1(CGSRT,일본)=3320이구요,1(USRT 미국)=3024이므로 보통 3024로 적용해서 구하는것 같네요 .또 영화감독님 말씀도 맞네요..11번 문제는 공식으로 풍속을 구해야 합니다.V=(A/Q).
그리고 양정 구하는 문제가 모두들 헷갈리시는것 같은데요..실양정은 흡입+토출 하면 되구요 마찰손실구할때는 전체 배관길이로 해야 합니다..베르테르님 글 올리신것이 맞는것 같네요..글구 밸브기호에서 중간에 까만 점 있는거 볼밸브 맞습니다.
4번은 팽창이음=신축이음 이라고도 하는데 보통 슬리브형, 굴곡관형,벨로우즈형,스위블형,상온스프링형, 그중에 3개만 적으면 되겠네요..또 전동기 동력 구하는거요..효율을 곱하면 축동력,안곱하면 수동력입니다.만약 전달계수를 곱하면 전동기 동력이 되는거죠..
이번시험은 넘 쉬워서 다들 잘 치셨을것 같네요..이정도 난위도는 산업기사보다 더 쉽거든요,,사실 저번 2회실기 시험에서 합격자가 3명 밖에 나오지 않아 출제자가 합격률 높일려구 그렇게 낸것 같기두 한데.암튼 궁금한게 있음 질문해 주세요..
문제 9번에서 흡입양정이 2M였고 후드밸브 밑에 1M가 있었는데 마찰손실수두 구할때엔 전체 직관길이에서1M는 제외 합니다.아~ 5번문제요..내측 벽면온도만 구하는거 아닌던가요.결로 판정하는거 까진 질문에 없었던걸로 아는데..
6번 저도 정확히 8,000kcal 나오더군요 ^^ 맞을것 같네요
그리고 RT 구할때는 USRT라는 말 없음 3320 사용합니다. 일본이랑 우리나라의 기준이죠
일진사 책엔 까만점있는 밸브 글로브로 나오던데 알아보고 시험떨어지면 피해보상 청구라도 해야겠네요 쩝
영화감독님 조명부하구하는것 감사, 글구요~수동력과ㅏ 축동력에서요~ 물의 비중량 1000 kg/m3 은 왜 안곱하나요? 따라서 1000*유량*양정/102*60 수동력, 1000*유량*양정/102*60*효율 축동력, 굴구, d여기서 유량 단위는m3/min, 양정 m 비중량 1000 kg/m3 아닌가요?
결로 여부 판정에서요~ 노점온도가 10도 이구요~ 내표면 온도가 12.5 도인데요~결로가 생기는거 아닌가요? 누가 갈쳐주세요~ 저는 결로가 생긴다고 했거든요~ 완전저는 가라로 공조냉동기계기사를 딴것같아서 씁쓸하네요~ 작년에 땃는데~올해 설비에서 공조문제도 틀리고 완전 바보 됐나봅니다.~
저도 일본 냉동기용량 인 3320으로 계산하구요~당구장 표시해서 둘다 적었어요~미국식과 일본식을요~ 덕트선도에서 풍속은 저도 그래프보고 바로 읽었거든요~공조에서 그렇게 풀거든요~글고 구민사 책본사람없나요? 책이 유통기간이 지나서 그러나~이런~글고 2차때 실기 합격자가 전국17명 인걸로 아는데요~저도 떨어져서
양수량 문제에서 양수량이 너무 많이 나온것 같아 불안합니다. 14m3*40분 하니까 전 560m3/min 으로 나왔는데 문제에서 l/h 로 구하라고 돼있어서 560000 l/h 로 했는데 아닙니까? 감독님? 글고 다른분님? 그래서 축동려과 수동력 구할때도 값이 엄청커졌는데~???
양수량은 14000/40 해서 350 l/min 아니던가요?
바나나님 말씀이 맞는것 같네요~ 저는 틀렸네요~
설비박사님 글감사하고요, 결로를 판단하라고 문제에 주어졌습니다.곽상욱님 결로는요 겨울철베란다 유리창을 생각하면무척쉬워요.실내온도는 겨울철이라 난방하여 덥고 외부에 접한유리창은 차고 해서 결로가유리창에 생기거든요, 유리창온도가 내표면온도고 실내공기온도가 노점온도로 생각하면 이해될거여요.
곽상욱님 집에서 확인해보니 고가수조 양수량구하는문제에 고가수조 용량이 14m3 로 주어졌더군요 바나나쥬스 님의 풀이가맞고요 먼저글올렸던것 수정했습니다.
까만점있는거 색칠된건 글로브 밸브고 걍 원으로 그려진건 볼 밸브로 알고 있는데..