첫댓글 각선으로 나온건 발전기과 부하사이에 설치하는 4가지중에 전류계에 설치법에서 나온거라서저는 둘다 따로 외울려고요별문제는 없을거 같아서요.
전류측정은 전선 한가닥에 흐르는 전류를 측정합니다. 삼상은 선이 3가닥(R,S,T)이니까 전류계가 3개면 한번에 모두 측정할 수 있을텐데 AS(전류계용 전환개폐기)를 사용해서 전류계 하나로 각 선의 전류를 모두 확인할 수 있도록 했다는 말이죠. 전류관련 CT(계기용 변류기)도 공부해두세요.^^*
첫댓글 각선으로 나온건 발전기과 부하사이에 설치하는 4가지중에 전류계에 설치법에서 나온거라서
저는 둘다 따로 외울려고요
별문제는 없을거 같아서요.
전류측정은 전선 한가닥에 흐르는 전류를 측정합니다. 삼상은 선이 3가닥(R,S,T)이니까 전류계가 3개면 한번에 모두 측정할 수 있을텐데 AS(전류계용 전환개폐기)를 사용해서 전류계 하나로 각 선의 전류를 모두 확인할 수 있도록 했다는 말이죠. 전류관련 CT(계기용 변류기)도 공부해두세요.^^*