전류구하는거 왜 모든문제가 한번에110으로 구하는데 저건220으로따로구하죠 같이연결되잇어도 같이계산아닌가요!
첫댓글 220으로 나눈건 에이비 부화가 같이 부담하니깐 그런거고110은 에이따로 비따로 부하가 부담하기 때문입니다~
헐 그렇네요 같은값을 두개주고있는거랑 통째로한개네요
그걸 알기 전에 단상 3선식에 대한 개념부터 잡아야 이해도가 빨라요...단상 3선식이니깐....3상 4선식 처럼 중성선이 존재 하지요...부하가 중성선과 임의 다른선과 걸렸을땐 110 이고요 부하가 중성선이 아닌 다른 두선간에 걸렸을때는 220 적용합니다 전압강하 e' 는 한선에 걸리는 전압니깐 110V
그러니깐 단상 3선식 이기때문에...a- n -b 상에 A-B 두상에 걸리는 전압이니 220V 이제 단상3선식 개념만 잡히면 모든게 다 풀려요
첫댓글 220으로 나눈건 에이비 부화가 같이 부담하니깐 그런거고
110은 에이따로 비따로 부하가 부담하기 때문입니다~
헐 그렇네요 같은값을 두개주고있는거랑 통째로한개네요
그걸 알기 전에 단상 3선식에 대한 개념부터 잡아야 이해도가 빨라요...
단상 3선식이니깐....3상 4선식 처럼 중성선이 존재 하지요...부하가 중성선과 임의 다른선과 걸렸을땐 110 이고요 부하가 중성선이 아닌 다른
두선간에 걸렸을때는 220 적용합니다 전압강하 e' 는 한선에 걸리는 전압니깐 110V
그러니깐 단상 3선식 이기때문에...
a- n -b 상에 A-B 두상에 걸리는 전압이니 220V
이제 단상3선식 개념만 잡히면 모든게 다 풀려요