[실기] 타교재 질문 전압강하 질문드립니다..!
크롱쓰 추천 0 조회 612 20.09.12 11:40 댓글 16
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.09.12 13:52

    첫댓글 크롱쓰님이 푸신 풀이가 틀린 이유를 물어보시는거죵?

  • 20.09.12 14:02

    크롱쓰님 풀이는 어떻게 푸신건지는 감은 오는데 정확하게 어떤 수치들을 집어 넣어서 3070v 가 나왔는지를 잘모르겠네요

    일단 해설을 설명드리자면 i1 i2 i3이 전부 흐르는 구간(A구간이라 할께요)과 2,3만만 흐르는 구간(B) 3만 흐르는 구간(C) 3구간으로 나눠집니다
    Vs에서 A구간의 전압강하분을 빼주는 것이 "계산:"에 있는 첫번째 줄을 의미하고 있습니다. 그럼 이제 B구간을 빼주는데 여기서 중요한건 B는 i2 i3만 존재하고 구간의 길이는 0.5 km라는거가 되겠네요 이부분이 두번째줄에 표현되있고 마지막 c구간도 마찬가지로 해당 부분 유의 하면서 빼주면 종단의 전압을 구할 수 있게 됩니다

  • 작성자 20.09.12 14:11

    @우동 음 제가 푼 풀이는 A 구간 에서의 전압강하를 구할때 e=루트3*I(Rcos+Xsin) 에서 I를 i1+i2+i3의 벡타합으로 구하고 cos,sin 도 종합역률으로 구했습니다

  • 작성자 20.09.12 14:12

    @우동 근데 정답에서는 i1(역률0.8) 계산하고 i2(역률0.6) 계산하고 따로따로 계산하더라고요

  • 작성자 20.09.12 14:13

    @우동 제가 푼 3070은 종합역률로 계산했을때 전압강하 A구간 266.17 B구간 78.22 C구간34.64 를 모두 더해서 3450 에서 빼주니까 저렇게 나왔습니다

  • 20.09.12 14:15

    아 이 문제 기억났네요

  • 20.09.12 14:15

    혹시 마지막 i3전류가 진상 역률 0인것 빼먹으신거 같아요

  • 작성자 20.09.12 14:17

    @우동 아 그 제가 올린 사진에는 빼먹긴했는데 넣고 풀어도 A구간의 전압강하가 너무 크게나와요..

  • 20.09.12 14:18

    @크롱쓰 크롱쓰님 풀이대로 한번 풀어볼께요 잠시만요~

  • 작성자 20.09.12 14:20

    @크롱쓰 요약드리면: A 구간만 봤을때 전압강하를 구하면 제가 구한건 종합전류(벡터합), 종합역률 이용해서 구한거구
    실제 정답은 I=100 고정에다가 전류1,2,3 번 따로따로 역률계산을 해주는방법이네요

    정답 풀이 이해했지만,, 제풀이가 왜틀렸는지는 이유를 아직 잘모르겠습니다.

  • 20.09.12 14:30

    @크롱쓰 풀이는 문제없고 위에서 말씀 드린거 처럼 진상역률 0만 잘 고려해보시면 될거 같습니다

  • 20.09.12 14:34

    대충 풀어둔 값들만 보여드리면 각 구간 값들이 이렇게 나옵니다. c구간은 -로 나옵니다 (페란티 현상 같은거로 보시면 좋을꺼 같네요 수전단이 송전단보다 전압이 올라가는 ㅎㅎ)

  • 작성자 20.09.12 15:20

    완벽 이해했습니다 여러번 풀어봤습니다!
    ㅎㅎ 제일 간단하고 쉬운풀이도 찾았습니다
    저번문제도 그렇고 감사합니다!!

  • 작성자 20.09.12 15:00

    ㅘ... 이해했습니다

  • 작성자 20.09.12 15:02

    "역률은0 (진상)" 여기를 정확히 이해해야 하는거군요!
    그럼 2가지 솔루션으로 둘다 풀수있는 문제군요!!! 감사합니다

  • 20.09.12 15:21

최신목록