첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 과전류 차단기의 정격전류를 구할 경우 전동기 전류의3배 + 전열기 전류를 하는것이 맞습니다. 따라서 3을 곱하는 것이 맞습니다.
그럼50암페어가 넘어도 곱 3을해주는게 맞는건가요?????
안녕하세요..답변드립니다. 문제에서 물은 것은 저압 옥내 간선 보호용 과전류 차단기의 정격전류를 물은 것입니다. 이 경우는 50A를 초과하거나, 이하이거나 와는 관련이 없습니다. 아마도 전동기에 전기를 공급하는 분기회로에 시설하는 과전류 차단기 선정과 혼동이 있으셨던 것 같습니다.
아항! 그렇군요. 간선 보호용과 분기회로용으로 구분하니 문제가 다시 명확히 보입니다. 감사!!