[실기] 다산교재 과년도 주차장의 소화기구의 능력단위에 대해 질문 드립니다!
limsjun 추천 0 조회 123 21.07.03 18:13 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.07.05 10:15

    첫댓글 소화기구의 개수 산정시 보일러실의 경우는 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 대상에 해당됩니다.

    356페이지 문제는 바닥면적 1500제곱미터 중에서 주차장이 1400제곱미터, 보일러실이 100제곱미터로 부속설비가 아닌 기타설비로 봐서 기준면적이 200제곱미터가 됩니다.

    그리고 453페이지 문제는 지하 2층이 주차장이고 보일러실을 부속용도로 간주해서 기준면적이 25제곱미터가 되는 것입니다.