안녕하세요.
작년 전기기사 취득때에도 다산에듀에서 정리한 단답파일 유용하게 썼습니다. 감사합니다.
이번에는 전기공사기사 실기를 준비중인데요.
질문의 내용은 비슷한데
답변내용이 전기기사 때와는 다른 내용이 있어서.. 혹시 전기기사때 외웠던 내용으로 그대로 써두 될련지요?
헷갈리는 10개정도의 문제를 가져왔습니다.. 가능하시다면 체크 부탁드립니다..
"Q . 문제내용
☞ ~ " 내용은 올해올려주신 전기공사기사 단답 파일 내용이고
그 밑에 새로 달린 답변은 기존 전기기사실기때 활용하고 정리했던 내용들입니다..
새로 달린 답변으로 공사기사 실기에도 써도 될까요? 새로 암기하는게 은근히 힘들어서요 헷갈리고..ㅎㅎ
1.
Q. 배전용 변전소의 필요 개소에 접지공사를 하였다. 이에 따른 접지목적을 3가지만 기술하시오.
☞
① 감전방지
② 이상전압의 억제
③ 보호계전기의 동작 확보
① 누전에 의한 감전방지
② 이상전압의 억제
③ 보호 계전기의 확실한 동작
④ 기기의 손상 방지
Q. 접지선을 사용하여 접지를 하여야 할 개소를 5개소만 쓰시오.
☞
① 일반기기 및 제어반의 외함
② 피뢰기 및 피뢰침
③ 계기용 변성기의 2차측
④ 다선식 전로의 중성선
⑤ 케이블의 차폐선
① 일반기기 및 제어반 외함 접지
② 케이블 실드선 접지
③ 옥외 철구 및 경계책 접지
④ 피뢰기 접지
⑤ 피뢰침 접지
Q. 1개소 또는 여러 개소에 시공한 공통의 접지전극에 개개의 기계, 기구를 모아서 접속하여 접지를 공용화하는 것이 공용접지이다. 공용접지의 장점 4가지를 쓰시오.
☞
① 접지선이 짧아지고 접지배선 구조가 단순하여 보수 점검이 쉽다.
② 각 접지전극이 병렬로 연결되므로 합성저항을 낮추기가 쉽다.
③ 여러 접지전극을 연결하므로 서지의 방전이 용이하다.
④ 등전위가 구성되어 장비간의 전위차가 발생되지 않는다.
[장점]
① 접지극의 수량 감소
② 접지극의 연접으로 접지극의 신뢰도 향상
③ 접지극의 연접으로 합성저항의 저감 효과
④ 계통접지의 단순화
⑤ 철근, 구조물 등을 연접하면 거대한 접지전극의 효과
[단점]
① 다른 기기 계통으로부터 사고 파급
② 계통의 이상전압 발생 시 유기전압 상승
③ 피뢰침용과 공용이라 뇌서지에대한 영향받을 수 있다
Q. 건축물 전기설비에서 간선의 굵기를 산정하는데 고려하여야 할 4가지 요소를 쓰시오.
☞ 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 수용률 및 향후 증설 부하
① 경제성 (송배전)
② 기계적 강도
③ 전압강하
④ 허용전류
⑤ 전력손실 (송배전)
Q. 전선로에서 애자가 갖추어야 할 구비 조건 4가지를 쓰시오.
☞
① 절연 내력이 클 것
② 충분한 기계적 강도를 가질 것
③ 누설 전류가 적을 것
④ 내구력이 크고 가격이 저렴할 것
① 기계적 강도 충분할 것
② 절연 내력이 클 것
③ 누설 전류가 적을 것
④ 가격이 저렴할 것
⑤ 내구력 클 것
Q. 변전실의 위치를 선정하는데 고려할 사항 중 7가지만 쓰시오.
☞
① 부하 중심에 가깝고, 배전에 편리할 것
② 전원 인입과 구내 배전선의 인출이 편리할 것
③ 기기 반출·입에 지장이 없고 증설·확장이 용이할 것
④ 부식성 가스, 먼지 등이 적을 것
⑤ 고온 다습한 곳을 피할 것
⑥ 진동이 없고 지반이 견고한 장소일 것
⑦ 폭발물, 가연성 저장소 부근을 피할 것
① 유지보수 및 점검이 용이한 곳
② 부하의 중심에 가까울 것.(이유:전압강하, 전력손실,배선비절감)
③ 인입선의 인입이 쉬울 것
④ 기기 반출입에 지장이 없을 것
⑤ 침수,기타 재해발생의 우려가 적은 곳
⑥ 간선처리 및 증설이 용이한 곳
⑦ 발전기,축전지 실이 가급적 인접한 곳
⑧ 화재,폭발의 위험성이 적을 것
Q. 변압기 결선방식 중 Δ-Δ 결선의 특징 5가지만 쓰시오.
☞
① 제3고조파의 전류가 Δ결선 내를 순환하므로 인가 전압이 정현파이면 유도 전압도 정현파가 된다.
② 1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다.
③ 각 변압기의 상전류가 선전류의 1/√3 이 되어 저전압 대전류 계통에 적당하다.
④ 중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 보호계전기 시스템 구성이 복잡하다.
⑤ 정격 용량이 다른 것을 결선하면 순환전류가 흐른다.
[장점]
① 제3고조파 전류가 △결선 내를 순환하므로 정현파 교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
② 1대가 고장이 나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.
③ 각 변압기의 상전류가 선전류의 1/√3 이 되어 대전류에 적합하다.
[단점]
① 중성점을 접지할 수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란하다.
② 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.
③ 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다.
Q. 몰드(Mold) 변압기의 장점 및 단점을 각각 3개씩 쓰시오.
☞
(1) 장점
① 자기 소화성이 우수 하므로 화재의 염려가 없다.
② 소형 경량화 할 수 있다.
③ 보수 및 점검이 용이하다.
(2) 단점
① 고전압 대용량의 몰드 변압기 제작이 곤란하다.
② 서지에 약하므로 VCB와 결합 시 서지흡수기(SA)가 필요하다.
③ 기계적 충격으로부터 에폭시 수지를 보호하기 위한 전용의 함이 필요하다.
[장점]
① 난연성, 자기 소화성이 우수하므로 화재의 염려가 없다.
② 소형 경량화 할 수 있다
③ 내습, 내구성이 강하고 내진성이 우수하다.
④ 절연유를 사용하지 않으므로 보수 및 점검이 용이하다.
⑤ 전력손실이 감소된다.
⑥ 저진동 및 저소음이다.
⑦ 단시간 과부하 내량이 크다.
⑧ 코로나 특성 및 임펄스 강도가 높다.
[단점]
① 가격이 비싸다.
② 충격파 내전압이 낮다.
③ 수지층에 차폐물이 없으므로 운전 중 코일 표면과 접촉하면 위험하다.
Q. 아몰퍼스 변압기의 특징에 대해서 장점 및 단점을 3가지씩 쓰시오.
☞
(1) 장점
① 철손과 여자 전류가 매우 적다.
② 전기 저항이 높다.
③ 결정 자기 이방성이 없다.
(2) 단점
① 포화자속 밀도가 낮다.
② 점적률이 나쁘다.
③ 압축 응력이 가해지면 특성이 저하된다.
[장점]
① 철손과 여자 전류가 매우 적다.
② 자벽 이동을 방지하는 구조상의 결함이 없다.
③ 판두께가 매우 얇다.
[단점]
① 점적률이 나쁘다.
② 포화 자속 밀도가 낮다.
③ 압축 응력이 가해지면 특성이 저하된다.
Q. 피뢰침 설비에서 피뢰 방식 4종류를 쓰시오.
☞
① 돌침 방식
② 케이지 방식
③ 용마루위 도체 방식
④ 이온 방사형 피뢰방식
① 케이지방식
② 용마루위 도체방식
③ 독립 가공 지선방식
④ 수평 도체방식
⑤ 돌침방식
Q. 과전류 차단기 설치가 금지된 장소 3가지만 쓰시오.
☞
① 접지공사의 접지선
② 다선식 전로의 중성선
③ 고압 또는 특고압과 저압전로를 결합한 변압기 전로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선
① 접지공사의 접지선
② 다선식전로의 중성선
③ 저압 가공 전선로의 접지측 전선
Q. 저압 전동기의 소손을 방지하기 위한 과부하 보호장치를 3가지만 쓰시오.
☞
① 전동기용 퓨즈
② 열동 계전기
③ 정지형계전기.
① 전동기용 퓨즈
③ 전동기 보호용 배선용 차단기
② 열동계전기
④ 정지형 계전기
첫댓글 안녕하세요...
다른 부분은 모두 동일한 내용으로 보셔도 무방하다 판단되며
다만, 피뢰침 설비에서 피뢰방식 4가지의 경우
피뢰시스템에서 수뢰부의 종류로 돌침, 수평도체, 메시도체 방식으로 변경하여 숙지해 주시면 좋겠습니다.^^
와 저도 이것 떄문에 헷갈렸는데