* 어느 고수님 질문에 스크롤콤푸에 첵밸브 설치여부 질문하시고 대답하시는 고수님 답변중 용어해석이 난이하여 살펴보기로 한다. * 참고로 콤푸내부를 사진으로 올려 놓았으므로 참고하시고 혼동이 없기를 바랄뿐이다. * 콤푸내부에 바이메탈 밸브여부와 외부의 첵밸브 이야기하면서 그사용여부와 이유를 질문하신걸로 이해하여 바이메탈 견본도 옮겨보았다. * 콤푸의 위치와 배관길이 그리고 사용여부 ( 온도와 압력 상관관계 )에 따라 콤푸내부에 혹은 외부에 첵밸브 설치하여 냉매의 흐름및 냉매오일순환을 제어하여 사용하는 쓰임새에 이상이 없도록 하는 장치로 세심한 노력이 필요한 사항이다. * 초보고수님의 용어해석이 아주 애매해서 Bi-metal에 대한 이해부터 짚고 넘어갔으면 한다. bi-metal /bimetal 이란 말그대로 온도변화에 민감한 두가지 다른 금속을 이용하여 늘거나 줄어들음을 이용하여 스위치, 온도계,외부 오바로드 스위치,내부오바로드 스위치등에 쓰이기도 하기에 유용하게 쓰이는 재료이기도 하다. * 최근에는 조례에의해 반듯이 냉매를 이용하여 압력응 유발할 경우 외부에 압력토출밸브를 설치하여 재난방재에 대비하여야 한다해서 기계구조나 쓰임새에 따라 정부기관에서 강제적으로 단속하는 부분이기도 하며 화재경보와 같은 종목으로 다루기도 한다.( 냉매취급시험문제 ? ) * 질문하신것중 콤푸의 내부적인 Over Load Switching에는 두가지가 있는데 온도에의한 Switching ( open position/ 130-180도화씨 ) 혹은 압력에의한 Spring Loaded Valve Opening/Bypass Valve/ 400 psi/R-22/Internal Pressure Relief Valve/ IPR *** EPATest * High Pressure Safe Handling Certification *** R-410A/650. psi )등이 있다고 할수도 있기에 냉동의 기본적인 원리가 아닌가 사료되는 바이다. * 다시 말하면 제어방법에 온도를 이용하는 방법과 압력을 이용하는 방법및 혹은 혼용하여 복합적인 경우 있을수가 있다. * 참고: 2013년 모던냉동 19판 ( Modern Refrigeration & Air Conditioning 2013.19th Edition ) 혹은 EPA High Pressure Safety Handling Certification Program Textbook.