히터 부족전류를 예방하기 위해 EUCR을 연결했습니다.
히터는 전원만 넣어주면 자동으로 일정 온도를 유지한다고 합니다.
히터에 전원을 넣고 EUCR 설정값을 맞추고 RESET 한후에 몇분지나면 부족전류라고 LED에 빨간불이 점등됩니다.
그상태에서는 설정값을 최하치까지 낮춰도 계속 부족전류로 인식합니다.
아마도 히터가 일정온도가 되어서 전원이 인가되지 않는듯 합니다.
근데..
히터를 끄고 일정시간이 지난후 다시 히터를 켜면 계속 부족전류 LED가 점등되어 있습니다.
다시 RESET을 눌러줘야 부족전류를 인식하지 않습니다.
왜 이런현상이 발생하는건지 궁금한데요.
EUCR 3개를 쓰는데 3개다 저렇게 되는거 봐서는 EUCR문제는 아닌듯한데요..
왜 이렇게 되죠?
어떻게 해야 부족전류를 인식하지 않게 할수 있나요?
첫댓글 왜 부족 전류 감지를 하는지를 모르겠습니다.
자동으로 히터를 제어하는 경우에 부족 전류 감지를 할 수가 없습니다.
왜냐면 제어기에서 거의 0~FULL 까지 전류 제어를 하고 있는데
그것이랑 연동해서 감지 해야하는데 많이 복잡 해지고
그럴 필요가 있는지?
삼상 선간 전류 언밸런스(히터 고장시 결상) 감지가 목적 이라면 삼선을 하나의
CT에 관통시켜 감지시키는 영상전류 감지를 하시면 됩니다만...
이 경우는 EOCR중에 과부하와 영상전류 감지 기능이 있는것을
사용 하시면 됩니다.
확실한 목적을 모르니 정확한 도움을 드리기가 어렵습니다.
히타 단선 고장 감지를 위해서 EUCR을 쓰실려면 전류가 일정 이상 흐를때만
EUCR 이 싱호를 체크하도록 인터록을 걸어야만 합니다.
eucr 전원을 히터 온할때 on 하는 결선으로 바꾸 시고, 부족전류를 체크 해야 합니다. 즉. 마그네트 on 할때 eucr 도 on 하고, 이때. 부족 전류를 체크 해서 발생시 이상 출력으로 셋팅 하심이 좋을듯 합니다.