[실기] 타교재 질문 실기 시퀀스 관련 3문제 질문드립니다ㅜㅜ
신나는 인생 추천 0 조회 407 15.06.06 23:34 댓글 19
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.06.06 23:45

    첫댓글 사진이안나와요..

  • 작성자 15.06.06 23:43

    이제 혹시 보이시나요...?

  • 15.06.06 23:45

    @신나는 인생 보입니다~

  • 15.06.07 00:01

    1번 t-b접에 대한 지문상 언급은 있지만 그 접점으로 어떻게 하라는 말은 없네요.. 답이 맞는거 같아요..
    단지 a는 붙고 b는 떨어진다는걸 지문상 표현 한걸로 보이네여

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.06.07 00:32

    @무엇이든물어보게요 아~ 이제 이해됐습니다

  • 15.06.07 00:09

    2번 삼로 스위치는 0번(공통)에 1번(b접)3번(a접)으로 이루어 졌고요.. 일반 스위치랑은 다르게 접점이 하나더 있습니다. 그점점으러 다양하게 켜고 끌수 있어요.. 헌데 일반적으론 단순히 3로 스위치 두개로1번3번을 서로 연결하고 1번 삼로 0번에 스위치선 인입 2번 삼로에 0번에 인출해서 두개소에서 켤수있게 하는데 일반적으러 씁니다. 또 8릴레이 2-7번에 전원 투입하면 접점들이 붙고 떨어집니다.. 14핀은 13-14가 전원 이고요..글로는 한계가 있네요

  • 15.06.07 00:09

    검색 해보세요..

  • 작성자 15.06.07 11:26

    @오디 오디님 죄송한데 그럼 저 답에서 pb1눌렀다고 가정하고 어떻게 동작되는지 설명해주실수있나요?
    Pb1 누름 -> x1여자 -> nc가 no로 전환 이런식으로..

  • 15.06.07 11:41

    @신나는 인생 bs1~3중 어느것을 먼저 누르면 램프 3개 점이고 bs중에 나중에 남은 두개중 하나를 누르면 램프 소등 되는 회로네요..

  • 15.06.07 11:43

    @신나는 인생 참고요

  • 15.06.07 11:44

    @신나는 인생 그리고 삼로에 대해 말씀 드린건 위에꺼랑 별개입니다.. 삼로는 공통이 2개고 ab 하나씩 있고요.. 저회로상은 단순 릴레이 접점 입니다.

  • 작성자 15.06.07 11:50

    @오디 답변 정말 감사합니다~!!

  • 15.06.07 00:23

    3번 타이머 때문에 저부분을 set reset으로 표현된거 같네요.. 회로상 ton 은 t20(2초)후에 회로 자체로는 리셋이 안됩니다. 그래서 다시 초기화 차원에서 리셋을 준거고요.. set은 m1자기유지로 ton쪽 회로의 시작점을 set해줬다고 보면 될거 같네요.. 이역시 글로는 한계가 있네요

  • 작성자 15.06.07 00:26

    아 감사합니다~ 이런건 어떤 부분을 공부해야 알수 있는거죠?
    전기기사때는 정규반 강의에서도, 과년도 에서도 못본것 같아서요..

  • 15.06.07 00:27

    @신나는 인생 plc를 할줄 아셔야 아는 문제입니다. 그냥 문제로 보시는게 최선 같네요.

  • 작성자 15.06.07 00:30

    @오디 아... 그냥 문제로 받아들여야겠네요...

  • 작성자 15.06.07 00:31

    @무엇이든물어보게요 네, 그리고 시퀀스도 공부했었는데 PLC 문제도 풀었었지만, MCS, MCSCLR 이런거는 처음봐서요

  • 15.06.07 00:32

    @무엇이든물어보게요 공사는 있고요.. 기사가 필요해 공부 중입니다. 시퀀스랑 plc는 좀 할줄 압니다. 뭐가 문제 있나요?