0.1 = 대지전압 150이하
0.2 = 대지전압 150-300이하
0.3 = 사용전압 300-400미만
0.4 = 400이상
대지전압 220v 사용전압 400v일때 절연저항 값은? 0.2
사용전압 380일때 절연저항? 0.3
300이하에서는 대지전압 기준이고 300이상에서는 사용전압 기준이 되는건지?
사용전압과 대지전압이 같이 주어졌을때 대지전압이 우선시 된다?
첫댓글 지금 저 위에 있는 숫자들은 전로의 사용전압으로 0.3까지는 400V 미만일때고 0.4일때는 400V이상일때 입니다...전로의 사용전압이 400볼트 미만일때 대지전압이 220볼트이면 0.2로 보시면 되구요전로의 사용전압이 400볼트 미만일때 사용전압이 380일때는 0.3 보시면 됩니다
대부분 문제에는 100볼트와 220볼트 380볼트 묻는 문제가 출제되더군요...
대지전압 기준으로 하는 것이 맞습니다. 그런데, 단상이나 3상 3선식 델타 결선인 경우 사용전압이 300v를 넘으면 접지를 할 수 없기 때문에 대지전압이라 하지 않고, 사용전압이라고 합니다.
0.으로 유추하는건 이해가 되는데 대지전압과 사용전압이 같이 주어졌을때가 헷갈려서요.대지전압 우선으로 문제보다가 이상한거 있으면 다시 글 올릴께요^^
[스크랩] 저압 전로의 절연저항 하한값0.1 = 대지전압 150이하 0.2 = 대지전압 150-300이하 0.3 = 사용전압 300-400미만 (단상,3상3선식=비접지=사용전압:300V 넘으면 접지를 할 수 없기 때문에 ) 0.4 = 400이상
첫댓글 지금 저 위에 있는 숫자들은 전로의 사용전압으로 0.3까지는 400V 미만일때고 0.4일때는 400V이상일때 입니다...
전로의 사용전압이 400볼트 미만일때 대지전압이 220볼트이면 0.2로 보시면 되구요
전로의 사용전압이 400볼트 미만일때 사용전압이 380일때는 0.3 보시면 됩니다
대부분 문제에는 100볼트와 220볼트 380볼트 묻는 문제가 출제되더군요...
대지전압 기준으로 하는 것이 맞습니다.
그런데, 단상이나 3상 3선식 델타 결선인 경우 사용전압이 300v를 넘으면 접지를 할 수 없기 때문에
대지전압이라 하지 않고, 사용전압이라고 합니다.
0.으로 유추하는건 이해가 되는데 대지전압과 사용전압이 같이 주어졌을때가 헷갈려서요.
대지전압 우선으로 문제보다가 이상한거 있으면 다시 글 올릴께요^^
[스크랩] 저압 전로의 절연저항 하한값
0.1 = 대지전압 150이하
0.2 = 대지전압 150-300이하
0.3 = 사용전압 300-400미만 (단상,3상3선식=비접지=사용전압:300V 넘으면 접지를 할 수 없기 때문에 )
0.4 = 400이상