저기에서 3오메가씨이 가 왜 루트오메가씨브이가 됏는지 모르겟어요 델타결선이면 상전압이랑 선간전압 같고 1선지락이면 건전상 전압의 루트 3배이니까 3루트 오메가씨브이가 되야되는거ㅜ아닌가용?ㅠ
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 지락 전류를 구할 때에는 상전압으로 계산하는 것이 아니라, 대지 전압으로 게산을 합니다. 대지전압은 선간전압을 루트 3으로 나눈 값입니다. 따라서 3이 루트3으로 바뀐 것입니다.
접지콘덴서 대지전압 감사합니다..
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
지락 전류를 구할 때에는 상전압으로 계산하는 것이 아니라, 대지 전압으로 게산을 합니다.
대지전압은 선간전압을 루트 3으로 나눈 값입니다.
따라서 3이 루트3으로 바뀐 것입니다.
접지콘덴서 대지전압 감사합니다..