지하2개층은 소화설비 방사구역과 동일하게하는데지상층에도 습식sp가 설치된 조건인데 왜 600을 적용하나요?
첫댓글 소화설비 방사구역과 동일하게 할수 있는 경우는 화재감지 장치로 화재감지기를 설치한 경우 소화설비와 동일하게 설정할수 있으나 습식sp의 경우 화재감지기를 화재감지장치로 사용하는것이 아니라 해당사항이 없기 때문에 자탐설비 경우로만 적용한것입니다
감사합니다. 화재감지기 겸용!