[실기] 타교재 질문 계기용변압기 1차, 2차 전압 문의입니다.
[패러]민호 추천 0 조회 1,948 15.06.08 12:02 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 15.06.09 10:12

    첫댓글 ????
    이 문제가 어려운 건가요??
    아님 제가 질문을 잘 못한 건가요??

  • 15.06.09 10:27

    안녕하세요....답변드립니다.

    10번 변압기를 보시면 1차가 3상 4선식의 22900V라고 명시되어 있습니다.

    따라서 5번 PT의 1차측 전압도 22900V인데, Y결선이므로 PT도 Y결선이고,

    따라서 상전압은 22900/루트3 이됩니다.

    2차측도 110V인데, 이값을 선간전압/루트3하여 선간전압이 190이 나온 것입니다.

  • 작성자 15.06.10 10:45

    자세한 설명 감사합니다. ^^