[실기] 시험 준비 1회 산업기사 답맞추어봐여.
U.Nd.d.r 추천 0 조회 1,009 17.04.16 16:36 댓글 34
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.04.16 16:36

    첫댓글 0.1헤르쯔 라고했는데 틀렸게죠..?

  • 작성자 17.04.16 16:37

    0.2 헤르쯔래여.ㅠ.ㅠ

  • 17.04.16 16:45

    전압변동률 틀리신거아니에요?

  • 17.04.16 16:45

    저도2.6나오든뎅

  • 17.04.16 16:46

    @유라와춤을 pcos세타 + qsin세타 이식으로 푸는 거 맞죠?

  • 17.04.16 16:47

    @송승찬 넵 기본 퍼센트저항이랑 퍼센트 리액턴스가800기준이라 0.8곱해서 나온값을대입햇숨다

  • 17.04.16 16:50

    @유라와춤을 pcos+qsin 숫자 넣어서 알려주시면 안될까요? 해깔려서 부탁드립니다.

  • 17.04.16 17:03

    @족제비 아저도 값이기억이안납니다..ㅠㅠ 2권27회차에나와잇는 방식으로풀엇어용

  • 작성자 17.04.16 17:29

    전 전압변동률 구하는거
    800*0.8*1000
    -------------x(R+X tan세타) 로 풀었어요
    (22.9*1000)₂

  • 17.04.16 16:51

    10mm 10mm2 둘중 머죠?

  • 17.04.16 17:19

    제곱미리요

  • 17.04.16 16:52

    네모안에 과전류 계전기 아니오? 차단기 말고

  • 작성자 17.04.16 16:54

    아 맞아요 오타낫네

  • 17.04.16 16:56

    전압계용전환개폐기말고 지락과전류계전기 적었는데도 틀릴려나요?ㅋㅋ

  • 17.04.16 17:17

    맞아요

  • 17.04.16 17:00

    과전류차단기 정격전류 규격품으로하면 100a아닌가요

  • 17.04.16 17:05

    과전류차단기는 90이나왓을때 보다작은값75를 택해야되요

  • 17.04.16 17:01

    와이셜선 댈타 저거답맞나요?

  • 작성자 17.04.16 17:11

    제가 틀렸네요. 제 답에서 나누기 3하면 얼추 맞을거 가타요

  • 17.04.16 17:19

    고춧가루 뿌리려는건 아닌대 플러스 마이너스 안써도 점수주나요? 이내라고 보기에 써있는걸 못봐서요 ㅠㅠ 저두 이거때문에 미치겠네요

  • 작성자 17.04.16 17:23

    문제자체에 +- 와 같은 한글로 적혀있고 ( ) 있었어요

  • 17.04.16 17:41

    @U.Nd.d.r 그럼 +- 안적어도 맞는건가요??

  • 작성자 17.04.16 18:09

    @찌리리공 네 맞아요 분명히 ()앞에 가산 또는 가감하여등의 한글로 머라고 써있어요

  • 17.04.16 18:10

    @U.Nd.d.r 궁금한게 있는데 그 전력손실률 10%하고 길이 20km주고 그문제 푸셨나여?

  • 작성자 17.04.16 18:38

    @찌리리공 그건 손도 못댔어요.

  • 17.04.16 18:04

    +콘센트그림문제 + 차동결선 문제 추가요

  • 17.04.16 18:17

    간선의 허용전류 8+5+(24*1.25) = 43a
    과전류 차단기 8+5+(24*3) = 85a 75a
    흠 전 이렇게 썼는데;;;; 뭐가 맞는지는 확실히는 잘 모르겠네요..

  • 17.04.16 18:20

    전등전류안더해주셨나보네.

  • 17.04.16 18:32

    유접점회X=AB+C바X, 공급전력 구하기

  • 작성자 17.04.16 18:38

    공급전력구하는건 도저히 모르겠어요.

  • 17.04.16 18:45

    K=PR/V자승*COS자승 R= 고유저헝*거리/단면적

  • 17.04.16 20:25

    0.3k옴으로 적음.ㅋㅋㅋ
    틀린가요??

  • 17.04.17 02:22

    과전류 차단기 구할때 허용전류*2.5안하고 바로 3*전동기전류+기타전류로 구하면 틀리나요?

  • 17.04.17 08:05

    17.16분 해야되나여 저는 17분만 적엇는데 소수점 빼고 ㅠ 그리고 acb는 25.21ka 로 나왓구요