피뢰기: 이상전압 내습시 뇌전류를 대지로 방전하고, 속류를 차단한다.
네모안에 들어갈 기기
과전류계전기, 계기용변압기, 전압계, 전류계, 전압계용전환개폐기
VCB의 차단용량 : 833.33 MVA
ACV의 정격차단전류 36.88 KA
부하 800KVA 역률 0.8의 전압변동률
- 2.6%
피뢰기 정기점검시 점검사항
1. 피뢰기 외부 손상여부확인
2. 애자부분 손상여부 확인
3. 1,2차측 단자 및 단자볼트 이상유무확인
4. 피뢰기 부싱등 탈락여부확인
부하율식
- 최대전력분에 평균전력 곱하기 100
부하율이 높다는것은?
- 설비이용률이 높고 전력변동이 작다.
간선의 허용전류 48A
과전류차단기의 정격전류
24*3+8+5*2 = 90A
답: 75A
차동접속된 CT1차측 전류
- 6.928 A 답 6.93 A
30KW전동기로 7M 높이의 300[M의 세제곱]크기의 저수조에 물을 가득채울때 필요한 시간(분) 효율 0.8 계수 1.2
-17.16분
40KVA 용량의 충전용량에 60HZ 380V전압일때 정전용량
-델타결선 244.93
-와이결선 734.79
300볼트 초과 400볼트 미만의 절연저항
-0.3 메가옴
정격전압 및 주파수의 허용범위
110 - 6
220 -13
380 -38
60헤르쯔 - 0.2
전일효율은 얼마인가
96.63%
지금 생각나는게 이것 뿐이네요..ㅠ.ㅠ 다른분들도 빠진부분 아시거나 틀린부분있으면 지적해주세요
추가
전선의 굵기
5000
35.6*30*-----
200
--------------
1000*4
=6.675 스케아 답 10스케아
역율과보상에 대한문제
1. 역률저하 및 전력손실증가
2. 계기 및 계전기 오작동
3. 단자전압상승
분기회로수 40W 전등 180개를 역률 0.8, 220V 15A 회로에 사용할때 분기회로(분기회로정격의 0.8만 사용한다)
=3.409 답 4회선
첫댓글 0.1헤르쯔 라고했는데 틀렸게죠..?
0.2 헤르쯔래여.ㅠ.ㅠ
전압변동률 틀리신거아니에요?
저도2.6나오든뎅
@유라와춤을 pcos세타 + qsin세타 이식으로 푸는 거 맞죠?
@송승찬 넵 기본 퍼센트저항이랑 퍼센트 리액턴스가800기준이라 0.8곱해서 나온값을대입햇숨다
@유라와춤을 pcos+qsin 숫자 넣어서 알려주시면 안될까요? 해깔려서 부탁드립니다.
@족제비 아저도 값이기억이안납니다..ㅠㅠ 2권27회차에나와잇는 방식으로풀엇어용
전 전압변동률 구하는거
800*0.8*1000
-------------x(R+X tan세타) 로 풀었어요
(22.9*1000)₂
10mm 10mm2 둘중 머죠?
제곱미리요
네모안에 과전류 계전기 아니오? 차단기 말고
아 맞아요 오타낫네
전압계용전환개폐기말고 지락과전류계전기 적었는데도 틀릴려나요?ㅋㅋ
맞아요
과전류차단기 정격전류 규격품으로하면 100a아닌가요
과전류차단기는 90이나왓을때 보다작은값75를 택해야되요
와이셜선 댈타 저거답맞나요?
제가 틀렸네요. 제 답에서 나누기 3하면 얼추 맞을거 가타요
고춧가루 뿌리려는건 아닌대 플러스 마이너스 안써도 점수주나요? 이내라고 보기에 써있는걸 못봐서요 ㅠㅠ 저두 이거때문에 미치겠네요
문제자체에 +- 와 같은 한글로 적혀있고 ( ) 있었어요
@U.Nd.d.r 그럼 +- 안적어도 맞는건가요??
@찌리리공 네 맞아요 분명히 ()앞에 가산 또는 가감하여등의 한글로 머라고 써있어요
@U.Nd.d.r 궁금한게 있는데 그 전력손실률 10%하고 길이 20km주고 그문제 푸셨나여?
@찌리리공 그건 손도 못댔어요.
+콘센트그림문제 + 차동결선 문제 추가요
간선의 허용전류 8+5+(24*1.25) = 43a
과전류 차단기 8+5+(24*3) = 85a 75a
흠 전 이렇게 썼는데;;;; 뭐가 맞는지는 확실히는 잘 모르겠네요..
전등전류안더해주셨나보네.
유접점회X=AB+C바X, 공급전력 구하기
공급전력구하는건 도저히 모르겠어요.
K=PR/V자승*COS자승 R= 고유저헝*거리/단면적
0.3k옴으로 적음.ㅋㅋㅋ
틀린가요??
과전류 차단기 구할때 허용전류*2.5안하고 바로 3*전동기전류+기타전류로 구하면 틀리나요?
17.16분 해야되나여 저는 17분만 적엇는데 소수점 빼고 ㅠ 그리고 acb는 25.21ka 로 나왓구요