[실기] 타교재 질문 CT비 선정 질문
합격할수있을까 추천 0 조회 2,790 20.10.17 14:56 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.10.17 15:43

    첫댓글 CT비가 커지면 1차/2차간의 배율이 커지므로 정밀도가 낮아진다는 이야기죠.
    예를들어 1500/5의 경우 0에서 1500 사이의 값을 0에서 5 사이 값으로 변류하는 것이고,
    1200/5의 경우엔 0에서 1200 사잇값을 0에서 5 사이값으로 변류 하잖아요.
    0에서 1500 사잇값을 0~5 값으로 변환하면 1200/5의 경우에 비해 너무 촘촘해서
    정밀도(읽어내기 정밀도)가 떨어지죠.
    우리는 CT를 1차 값을 0~5A 사잇값으로 변환해서 보는 것을 감안하시면 이해가 되실듯.




  • 작성자 20.10.17 17:08

    답변 감사합니다!! 단순히 CT비 공식만 공부하다가 그 의미를 아니까 더 어렵게느껴지네요..
    죄송하지만 한가지만 더 질문드릴게요.
    제가 기사 취득후 공사기사를 공부하는데 기사 공부할때는 CT비 선정은 계산값보다 큰값으로 항상 선정했거든요..
    그래서 이 문제와 같이 어떤 경우에 계산값보다 큰 혹은 작은 선정비를 선택하는지 명확한 그 기준을 알 수 있을까요?

  • 20.10.17 18:42

    @합격할수있을까 ^^ 저도 전기기사 딴 건 작년이고, 학교 졸업 후 이제껏 전자관련 일을 해왔는데요. (작년부터 전기일함)
    (따라서 이하 이야기는 전부 제 경험에 의한 답변입니다만.)
    제 추측엔 CT를 선정할 때 1.25배를 해주는 건, 여유율이죠.
    예를들어 100A를 측정할 때 최대 100A 전류계를 쓰는 건 아니잖아요?
    그래서 CT비 계산할 땐 1.25배를 해주는데(여유분),
    위의 경우 1.25 여유율을 빼면 필요한 최대 측정 전류가 1008.47[A]가 나오는데
    1500/5 CT를 쓰면 491.53 [A]가 여유분이 생기는데
    1008.47[A]를 측정하는데 1500[A] 를 너무 큰 배율이 되는거죠.
    엄밀히 말해서 1500/5 나 1200/5 둘다 정답으로 인정할 것 같은데
    저보다 최종인원장님이 더 잘아시겠죠? ^^ 솔직히 1500/5 변류비도 틀린 답은 아니죠.
    단지 실용상 1200/5 가 여유분(1.25배)이 미약하게 모자라지만(1200 - 1008.47 = 191.53 [A] )
    정밀도는 더 높다. 그거 차이인 것 같은데요. 1200/5의 경우 1.25배 했을 때 60.59[A] 만큼
    여유분이 모자라지만 실용상 더 좋다.제 뇌피셜입니다. ^^

  • 작성자 20.10.17 18:40

    @바다맛사탕 친절한 답변 감사합니다 ㅠㅠ