델타 결선시 전력공학 페이지 51쪽과, 강의 9강 설명중에도.
충전용량 Q델타는=wce제곱 [KVA] 로만 나오는데요.
단위가 [KVA]가 맞는지요. 곱하기 10의마이너스3승 해줘야하는게 맞는게 아닌가 해서 질문드립니다.
Y결선 설명부분에도 똑같이나오네요.
맞다면 이해가 좀 부족한데 설명좀 부탁드립니다.
첫댓글 안녕하세요 만만수님.. 말씀하신 부분을 정확히 보지못하여 명확한 설명을 드릴 순 없지만, 단위를 [kVA]를 사용한다면 10^-3을 할 필요가 없습니다.해당하는 부분을 사진으로 찍어 올려주신다면 정확한 답변을 드리도록 하겠습니다
안녕하세요...답변드립니다. 충전 용량의 단위가 kVA란 의미입니다. 정확한 계산값을 얻으려면 맨 위에 있는 것처럼 10의 마이너스 3승을 곱해줘야 하는 것이 맞습니다. 다만, 여기에서는 충전용량의 단위를 kVA로 사용하기 때문에 이렇게 쓴 것으로 이해해 주시기 바랍니다.
첫댓글 안녕하세요 만만수님..
말씀하신 부분을 정확히 보지못하여 명확한 설명을 드릴 순 없지만,
단위를 [kVA]를 사용한다면 10^-3을 할 필요가 없습니다.
해당하는 부분을 사진으로 찍어 올려주신다면 정확한 답변을 드리도록 하겠습니다
안녕하세요...답변드립니다.
충전 용량의 단위가 kVA란 의미입니다.
정확한 계산값을 얻으려면 맨 위에 있는 것처럼 10의 마이너스 3승을 곱해줘야 하는 것이 맞습니다.
다만, 여기에서는 충전용량의 단위를 kVA로 사용하기 때문에 이렇게 쓴 것으로 이해해 주시기 바랍니다.