소방시설관리사 공부방 물분무소화설비 관련 문의
까짓껏 추천 0 조회 144 15.05.23 16:46 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 15.05.23 19:26

    구글드라이브로 링크걸어놨으니 다운받으세요~^^

  • 15.05.23 20:21

    제가 이따 한번보고 알려드릴께요~

  • 15.05.27 07:35

    댓글이 늦어서 죄송합니다. 요즘 하도 정신이 없어서 까먹었네요~

  • 15.05.27 07:35

    계통도입니다.

  • 15.05.27 07:38

    위의 계통도를 클릭하셔서 보시면 수동식 개방밸브라는 것은 왼쪽 하단에 보면 수동기동 밸브라고 보이십니다. 쉽게 이야기 하면 손으로 돌려서 여는 밸브라고 보시면되요~ 그것을 열면 물이 빠지는데 그러면 일제 개방밸르가 개방되어 물이 방사되게 됩니다.

  • 15.05.27 07:39

    자동개방밸브는 일제 개방밸브를 말하는데 계통도에 습식밸브 위에 일제개방밸브라고 쓰여 있죠~이것은 화재감지기에 의하거나 감지용폐쇄형스프링클러 헤드가 작동되면 자동으로 개방되는데 그래서 자동개방밸브라고 하는거에요~

  • 15.05.27 07:41

    수동식 기동장치는 말씀하신대로 수동조작함이라고 보시면 되요~ 계통도 맨우측에 보시면 제어반 위에 수동조작함이라고 있죠~ 버튼을 눌러서 화재를 발견한 사람이 버튼을 누르는 것이라고 보시면되요~실무사진을 보여드리면 더 좋은데 실무사진을 구하기가 어려워서 계통도로 설명을 드렸어요~ 도움이 되셨는지 잘 모르겠어요~