1. 화재방어 검토회의시 특수화재로 분류하는 것은?
1) 대형화재
○ 인명피해 : 사망5명, 사상자10명이상
○ 재산피해 : 20억이상
※ 단, 사회물의 화재 : 5억원 이상
2) 중요화재
○ 이재민 100명 이상이 발생된 화재
○ 관공서, 학교, 문화재, 지하철, 지하구,
공공건물 등 화재 및 관광호텔, 고층건물,
지하상가, 시장,백화점,대량위험물제조·
저장·취급소, 대형화재취약대상, 화재
경계지구 등으로서 사회의 물의를 야기
시킨 화재
3) 특수화재
○ 철도, 변전소, 항공기, 외국공관(사택),특수사고, 방화 등
화재원인이 특이한 화재로서 사회의 이목이 집중된 화재
4) 기타 본부장이 필요하도고 인정되는 화재
2. 공기호흡기 착용에 관한 설명중 틀린 것?
3. 사다리 이용 수관 연장법이다 틀린 것?
4. 인명검색 현장에서 지휘자 및 검색원간 로프로 신호전달 요령중 맞는 것?
로프에 의한 신호요령
㈎ 구조개시 : 크게 한 번 당긴다.
㈏ 발견 : 두 번 당긴다.
㈐ 대기 : 세 번 당긴다.
㈑ 퇴거 : 연속하여 당긴다.
5. 연결송수관 송수요령에 대한 설명중 틀린 것?
*송수계통이 2이상일 때는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용한다. 또 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10%정도 높은 압력으로 송수한다.
*송수압력은 5층이하는 10㎏/㎠, 6층이상은 15㎏/㎠를 원칙으로한다.
*송수쪽의 게이트밸브가 폐쇄되어 있으며 송수할 수 없으므로 관계자에게 지시하여 밸브를 신속하게 개방시킨다.(게이트밸브의 위치는 방재센타 또는 소화전함 내에 표시되어 있다.)
*옥상수조쪽의 체크밸브의 기능이 저하되어 송수가 옥상수조로 유입, 유효압력을 얻을 수 없을 때는 옥상수조 쪽의 게이트밸브를 잠그면 활용할 수 있다.
6. 고속분무 주수에 대한 설명중 틀린 것은?
노즐압력 6kg/㎠, 노즐 전개각도 10~30°정도
주수방법 등은 직사주수와 같은 요령
가. 주수범위가 직사주수에 의해 넓다.
나. 화점에 접근할 수 있는 경우는 소화에 유효하다.
다. 연소저지에 유효하다.
라. 닥트스페이스, 파이프샤프트 내 등의 소화에 유효하다.
마. 사정거리는 직사주수보다 짧다.
바.파괴력은 직사주수보다 약하다.
사. 감전의 위험은 직사주수보다 적다.
아. 전도화염의 저지에 유효하다.
자. 반동력이 적다.
차. 파괴시 충격력이 적다.
카. 고압으로 유류화재에 질식효과가 있다
7. 배연방식중 특성이 다른 방식은 무엇인가?
가. 자연배연 방식
(1) 수직배연
건물의 경우 천정, 지붕의 배출구를 파괴 또는 개방하여 배출구로 하는 방식이다,
(2) 수평배연
벽에 있는 창문이나 출입문을 개방하여 배연하는 방식이다
나. 강제배연 방식
(1) 송풍기 활용
회전식 강철 팬의 회전력에 의한 압력으로 배연하는 방식이다
(2) 분무주수 활용
분무주수에 의한 수압으로 배연하는 방식이다.
(3) 배연차 활용
배연차에 장착된 기계장치에 의해 연기를 흡입하여 배출하는 방식이다
(4) 고발포 활용
고발포 방사시의 압력에 의해 배연하는 방식
(5) 제연설비 및 공기조화설비 활용
건물에 설비된 제연설비 및 공기조화설비는 소방대의 장비와 인력이 필요하지 않은 장점이 있으므로 최대한 활용할 수 있는 방안을 강구해야 한다.
8. 보통전술에 화재진압이 곤란한 상태에서 인명보호를 위하여 피난로 피난예방의 확보 방법으로 가장 유효한 전술은 어느것인가?
중점전술
*전략의 형태 : 공격,방어,한계
*전술의 형태 : 포위,공격,블록,중점,집중
9. 로이드레만 전법에 대한 설명으로 틀린 것?
연기와 열을 제거하기 위해 물의 흡열작용에 의한 냉각과 환기에 의한 옥내 고온기체 및 연기의 배출을 보다 유효하게 하기 위하여 안개모양의 주수법을 간접공격법(로이드레만전법)이라 한다. 즉, 물의 큰 기화잠열(538cal)과 기화시의 체적팽창력을 활용하여 배연·배열하는 방법인 것이다.
2) 연소물체 또는 옥내의 온도가 높은 상층부를 향하여 주수한다.
3) 고온에 가열된 증기의 증가에 의해서 대원이 피해를 받지 않는 위치를 선정한다.
4) 주수시 개구부는 가능한 한 작게 하는 것이 위험성을 감소시킨다.
5) 가열증기가 몰아칠 염려가 있는 경우는 분무주수에 의한 고속분무로 화점실 천정 면에 충돌시켜 반사주수를 병행한다.
3) 옥내의 연소가 완만하여 열기가 적은 연기의 경우는 이 전법을 이용하는 것은 효과는 적으므로 유의한다.
10. 소방용수 시설에 대한 설명중 적합하지 않은 ?
*공통기준
가. 국토의계획및이용에관한법률 제36조제1항제1호의 규정에 의한 주거 지역ㆍ상업지역 및 공업지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리를 100미터 이하가 되도록 할 것
나. 가목 외의 지역에 설치하는 경우 : 소방대상물과의 수평거리를 140미터 이하가 되도록 할 것
*소방용수시설별 설치기준
가. 소화전의 설치기준
상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65밀리미터로 하여야 한다.
나. 급수탑의 설치기준
급수배관의 구경은 100밀리미터 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 1.5미터 이상 1.7미터 이하의 위치에 설치하도록 하여야 한다.
지면으로부터 낙차가 4.5미터이하
취수부분의 수심이 0.5미터 이상
소방펌프차가 용이하게 부서를 할 수가 있어야 한다. 용이하게 부서할 수 있는 요건은 흡수관 1본(15m)으로 쉽게 급수할 수 있는 위치
흡수관의 투입구가 네모(사각)인 경우에는 한변의 길이가 0.6미터 이상, 원형인 경우에는 지름(직경)이 0.6미터 이상
11. 석유화학 공장 화재에서 초기진화후 재발 위험방지를 위한 적합한 소화약제는?
포소화약제
합성계면활성제 포소화약제 : 수분의 냉각효과 + 포층에 의한 가연성가스(유증기) 산소차단 효과
12. 할로겐 화합물 소화약제는 어떤때 가장 큰 효과가 있는가?
13. 화재현상중 맞는 설명은?
14. 이산화탄소가 %별로 인체에 미치는 영향으로 맞는 것은?
이산화탄소는 자체의 독성은 무시할만 하나 다량 발생시 공기 중의 산소량을 저하시켜 질식의 위험이 있다.
이산화탄소의 경우 독성을 나타내는 수치의 하나인 TLV(Threshold Limit Value, 평균적인 성인 남자가 매일 8시간씩 주 5일을 연속해서 이 농도의 가스(증기)를 함유하고 있는 공기 중에서 작업을 해도 건강에는 영향이 없다고 생각되는 한계 농도)는 5000ppm으로 일산화탄소의 50ppm, 시안화수소의 10ppm, 포스겐의 0.1ppm에 비하면 자체의 유독성보다는 상대적인 산소농도에 기인하여 위험을 초래하는 기체임을 알 수 있다
전역 방출 방식으로 CO2 소화 설비를 작동시킬 경우 실내의 CO2 농도는 약 1분후에 20%(공기 중에 이산화탄소의 농도가 20vol%이면 산소의 농도는 16.8vol% 떨어짐)를 초과하여 치사량에 도달한다. 따라서 방출 전에 음향
경보 등에 의한 피난 경보를 발하여 인원을 피난시키고 또 방출과 동시에 출입 금지의 표시를 하여야 한다.
20.0(16.80)% 중추 신경이 마비되어 사망한다.
10.0(18.90)% 시력 장애, 몸이 떨리며 2~3분이내에 의식을 잃으며 그대로 방치하면 사망한다.
8.0(19.32)% 호흡이 곤란해진다.
* ( )안의 숫자는 공기 중의 산소의 농도(vol%)를 나타냄
※ CO2 소화약제
임계점 이상에서 기체
삼중점 압력 4.2kg/㎠ 온도 -57℃
9%농도 : 10분이내 의식소실
5%농도 : 1시간 미만(이상×) 안전
15. 포스겐 가스에 대한 설명중 옳은 것은?
열가소성 수지인 폴리염화비닐(PVC), 수지류 등이 연소할 때 발생되며 맹독성
가스로 허용농도는 0.1ppm(㎎/㎥)이다.
일반적인 물질이 연소할 경우는 거의 생성되지 않지만 일산화탄소와 염소가 반
응하여 생성하기도 한다.
16. 분말소화약제의 종류와 특성에 대한 설명중 맞는 것?
첫댓글 8번 답) 중점전술 (重點戰術)