1. [6점] 축전지 용량 구하기 (문제 조건: 보수율 0.8, I1=500A, I2=300A, I3=100A, I4=200A, K1과 K2=2.49, K3=1.46 ?, K4=0.57 ?)
답 : 640 [Ah]
2. [5점] 리액터 기동법 설명
답 : 전동기의 전압측에 직렬로 리액터를 설치하여 리액터의 전압강하로 기동전류를 낮춰서 기동하고
기동 완료후에는 전전압으로 운전하는 방식
3. [5점] 접지 보호선 종류 및 굵기 구하기
답 : (1) PE선, 접지선
(2) 6, 10, 16
4. [5점] 3고조파 전압 및 왜율 구하기 - 틀림 (문제 조건: 상전압 Vp=150V, 선간전압 Vl=220V)
답 : (1), (2) 둘다 어떻게 구하는지 몰라서 되는대로 마구 풀었습니다
5. [4점] 델타-와이 결선 장단점 설명
답 : (1) 장점 - 2차측 변압기 권선의 상전압이 선간전압의 루트3분의 1이므로 절연에 유리하다.
- 1차측이 델타 결선으로 여자전류의 통로가 있으므로 고조파 장해가 적고 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
(2) 단점 - 1차측과 2차측 선간전압 사이에 30도 위상차가 있다.
- 1상 고장시 전압 공급이 불가능하다.
6. [4점] 전등 효율, 발광 효율 설명
답 : (1) F/P [lm/W] -> 공급전력에 대한 방사되는 광속의 비
(2) 광원의 조명기구를 통해 발산하는 광속에 대한 실제 광속의 비
7. [4점] 시퀀스 유접점 그리기 (L = AB + CD 에 대한)
답 : 맞게 그림
8. [5점] 수전 전력 구하기 (문제 조건: 변류기 2차측 전류 4.2A, 변류비 50/5, 수전 전압 6600V, 역률 1)
답 : 480.12 [KW]
9. [5점] 최대수용전력, 수용률, 일부하율 구하기 (문제 조건: 30W*2 전등(?), 20W*2 전열(?), 부하 그래프 주어짐)
답 : (1) 80 [KW]
(2) 80 [%]
(3) 50 [%]
10. [10점] 테이블 스펙 - 간선 굵기와 후강 전선관 구하기 (문제 조건: 단상 3선식 220/440V, 거리 60m, 전압강하율 2%, AN=4920VA, BN=3920VA, AB=4000VA, AB=2000VA)
답 : (1) 10 [mm2] <- A쪽 전류가 4920/220 + (4000+2000)/440 = 36 이 나왔고, 17.8LI/1000e = 17.8x60x36 / 1000x(220x0.02) 을 계산해서 8.74 가 나왔네요
(2) 22 [mm]
(3) 복선도 그림 맞게 그린것 같음
(4) 불평형률 틀림 (분자를 4000-2000으로 잘못 계산하는 실수를.. 4920-3920을 했어야 했는데..ㅡㅡ)
11. [5점] 전압강하 구하기 (문제 조건: A점 220V, B점 40A, C점 20A, AB간 1선 저항 0.02옴, BC간의 1선 0.04옴)
답 : (1) 217.6 [V] <- 220 - 2*(40+20)*0.02 로 계산해서 구했습니다
(2) 216 [V] <- 217.6 - 2*20*0.04 로 계산해서 구했습니다
12. [8점] 단락비 구하기, 발전기 병렬 운전 조건 설명 (문제 조건: 단락 전류 700A, 전압 6000V, 용량 500KVA)
답 : (1) 1.45 <- 정격 전류가 481.13 이 나와서 700/481.13 를 계산해서 구했습니다
(2) 크고 크고 크고 낮고 적고 높다 (치수, 가격, 철손, 효율, 전압변동률, 안정도)
(3) 기전력의 크기, 위상, 파형, 주파수가 같아야 한다.
13. [5점] 수평면 조도 구하기 (문제 조건: 각도 30, 높이 3m, 광도 900cd)
답 : 64.95 [lx] <- cos30 = 루트 3/2, h = 3 을 통해 r =2루트3 을 구하여 (I * cos30) / r^2 식으로 풀었습니다
14. [5점] 동력설비 에너지 절약 방안 설명
답 : 고효율 전동기 채택
부하 역률 개선(전동기마다 역률 개선용 전력용 콘덴서 설치)
전동기 제어 시스템(VVVF) 설치
에너지 절약형 공조기기 시스템 채택
엘리베이터의 효율적 운영 및 관리
15. [5점] 감리 - 틀림
답 : (1) 적합성
(2), (3), (4) -> 생각나는 대로 적어서 기억이 잘 안나네요 (시공XX, 공사 시방서, 설계도면 이런거 적었던거 같은데..)
(5) 시공 설계 요구서
16. [6점] 변압기 용량, 차단기 용량 구하기
(문제 조건: (1) 동력용 변압기에 연결된 동력부하 설비용량=350KW, 부하역률=0.85, 효율=0.85, 수용률=0.6,
(2) 3상 유도전동기에 전용 차단기 설치시 전동기 용량=160KW, 전압=3300V, 역률=0.85, 효율=0.85, 차단기 정격전류=전동기 정격전류*3)
답 : (1) 300 [KVA] <- 350*06 / 0.85*085 를 계산하면 290.66 이 나오는데 300 으로 선정했습니다
(2) 116.23 [A] <- 160*3 / 루트3*3.3*0.85*0.85 를 계산해서 구했습니다
17. [5점] 부하의 중심거리 구하기 (문제 조건: 분전반에서 30m에 80A, 15m 다음에 50A, 15m 다음에 30A)
답 : 40.31 [m] <- (30*80 + 45*50 + 60*30) / (80+50+30) 로 계산해서 구했습니다
18. [8점] 전동기 진동 원인, 소음 분류 설명 <- 소설 썼네요
답 : (1) - 공극의 불균형(고정자와 회전자 간)에 의한 진동
- 회전자 도체의 접속불량에 의한 진동
- 전동기가 설치된 건물이나 대지의 기초진동
- 전동기 설치 및 접속 장소의 불안정에 의한 진동 (정확히 기억이 안나네요)
- 전동기 단자의 이완에 의한 진동
(2) - 회전자 회전에 의한 소음: 회전자가 회전하면서 발생하는 소음
- 기계적 소음: 전동기 회전시 물리적으로 발생하는 소음 (정확히 기억이 안나네요)
- 전기적 소음: 권선과 철심간의 절연파괴에 의한 소음
혹시나 단위라던가 그외에 잘못 적은 부분은 없을지 걱정되네요. 기억으로 복원한거라..
첫댓글 고생햇습니다
고생하셨어요 ㅎㅎ 이번 시험 난이도는 작년 3회차랑 비슷한 것 같아요 ㅎㅎㅎ
저랑 거의 비슷하네요. 준비많이 하신걸로 보입니다. 저도 3문제 다 틀렸다고 치고 70점이상 확실히 나올거 같고 부분점수 받으면 70후반에서 80점대 나올거 같습니다. 발표날까지 편하게 있어도 될꺼 같습니다. 축하드려요
@자신있게 네 발표날에 같이 후기 씁시다. 고생하셨는데 푹 쉬세요
보호선 굵기 6 10 16 맞는건가요?
자신있게 님 저도 가채점 해보고 싶은데 이 글 좀 써도 될까요?
딴카페에다가 물어보고싶은데...안될까요?
@자신있게 감사합니다!!
후광 전선관 22호 썻는데...틀릴까요...??
전력구하는 문제 답이
48.01kw아닌가요?
3 번 2) 접지선의 굵기 정답 : S<16 : S. 16<S<35 : 16, 35<S: S/2 입니다. 재질이 같은 경우 입니다. 재질이 다른 경우는 S<16 : K1/K2 X S, 16<S<35 : K1/K2 X 16, 35<S :K1/K2 X S/2 입니다. 성안당 건축전기 설비 기술사 전원 설비 및 접지 설비 편 447 쪽에 나와 있습니다.