엔트 99-50 4번 고장전류(지락전류)10000[A], 전류통전시간 0.5[sec], 접지선(동선)의 허용온도상승을 1000도씨로 하였을 경우 접지선 단면적을 계산하시오.
세타= 0.008(I/A)^2 *t [도씨] <-----이 식을 암기하고 있어야 풀수 있다.
계산하면 20[mm^2]이 나오고 접지선의 굵기 22 [mm^2]이 선정된다.
참고] 접지선의 표준 굵기 :
8 14 22 / 38 60 100
팔 십사 둘둘 / 삼팔 육공 백
첫댓글 세타=0.008 에아이제곱티 참고로 접지선이나 동선의 공칭단면적은 동일함....
축 "합격" 전기대왕님.................
전류통전시간 0.5 [섹스] 숨은그림찾기 ㅋㅋ
헉!...뜨끔!...
'x'자는 바꿔주심이 어떠할지요...sec로..ㅋㅋ
앗 접지선의 표준굵기 알고싶었던건데..ㅋ 감사
첫댓글 세타=0.008 에아이제곱티 참고로 접지선이나 동선의 공칭단면적은 동일함....
축 "합격" 전기대왕님.................
전류통전시간 0.5 [섹스] 숨은그림찾기 ㅋㅋ
헉!...뜨끔!...
'x'자는 바꿔주심이 어떠할지요...sec로..ㅋㅋ
앗 접지선의 표준굵기 알고싶었던건데..ㅋ 감사