답변부서 | 기술팀 | 답변일자 | 2015.09.08 | 전화번호 | 02-2182-0771~3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
답변내용 | 1. 차단기 규격의 차이 가. 정격차단전류 o 정격차단전류란 정격전압, 온도 등 규정회로조건에서 규정의 표준 동작책무 및 동작상태를 수행할 수 있는 지상역율에서 차단전류의 한도를 말하며 교류분 실효값으로 표시합니다. o 차단기 정격차단전류는 회로의 임피던스 map을 작성하고, 여기에서 3상 단락전류를 계산한 다음, 제품 카다로그에서 3상 단락전류 이상 의 정격차단전류 값을 갖는 차단기를 선택하시면 됩니다. 정격차단전류 계산 IS = P : 변압기 용량 V : 계통의 전압 cos Ø: 계통의 역률 o 차단기에 정격차단전류를 넘는 사고전류가 흐르게 되면 차단기가 폭발하고 사고전류의 차단지연으로 인한 전기화재 등이 발생할 수 있다고 생각하면 되겠습니다. 나. 정격 단시간 전류 o 차단기에 그 전류를 정해진 시간동안 흘려도 차단기가 이상이 없 는 전류의 한도치이며, 교류분 실효값으로 나타내어집니다. o 전력계통에 고장이 발생하면 계통상에 직렬로 연결되어 있는 차단기 중에서 고장점으로부터 가장 가까운 차단기만 개방이 되고 나머지 상위계통의 차단기는 모두 폐로상태를 유지하는 것이 원칙입니다. o 따라서 폐로중의 차단기에는 고장이 제거될 때 까지 대전류가 흐르므 로 이를 견뎌내는 능력이 필요하며 이를 단시간 전류라 합니다. o 참고적으로 한전 표준규격에서는 1초간 흐를 수 있는 전류를 단시 간 전류로 정하고 있으며, L사 에서는 저압 차단기 일부모델에 대해 다음과 같이 단시간 전류를 나타내고 있습니다.
o 용어의 정의에서 정리해드린 바와 같이 정격차단전류는 계통에 고장이 발생하면 차단기로서의 정상적인 책무를 수행할 수 있는 전류의 한계치이고, 단시간전류는 계통에 고장이 발생하여 대전류가 흐르더라도 일정시간 동안 견딜 수 있는 전류의 한계치입니다. o 따라서 정격차단전류나 단시간 전류 값이 큰 값의 차단기가 성능 이 좋다고 말씀드릴 수 있겠습니다. o 차단기 선정기준은 부하의 종류, 정격전압, 부하의 용량, 전선의 용량, 설치환경, 정격차단전류, 단시간 전류 등을 검토하셔야 하고, 누전차단기의 경우는 여기에 감도전류와 동작시간도 고려하여야 합니다. 끝. |