[실기] 다산교재 이론서 실기 교재 단로기 개폐순서관련질문
늘푸른하늘 추천 0 조회 386 15.03.21 16:14 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.03.21 16:45

    첫댓글 저두 그부분이 궁금했습니다.
    DS는 차단기OFF시에만 작동가능하고 차단기ON상태에서 DS를 조작하면 엄청난 불꽃쇼를 볼 수 있다고 하던데...

    차단기 OFF없이 저렇게 해도 괜찮은 건가요?

    전문가님 외면 마시고 답변을 부탁합니다

  • 15.03.21 17:00

    추측컨데... 동기화 때문에..
    단로기의 1차측과 2차측간 전위차가 없어졌기 때문에 부하 개폐가 아닌 게 되네요.
    즉 DS 21을 ON해도 회로는 ON -> ON.
    그 이후 DS 22를 OFF해도 회로는 ON -> ON 이므로 부하개폐가 아닌게 되네요(순서 매우 중요)

    이 논리 밖에 없을 듯 요...

    게다가 수용가로 봐선 부하 차단없는 무정전 점검이 간절하겠지요..(이중모선을 하는 이유)

    위상차를 같게하는 이유가... 바로... 부하측 차단기를 조작 안하고 절체하려는 목적...

  • 15.03.21 16:50

    저도 이거 방금물어볼라 했는데 ㅋ

  • 15.03.23 11:49

    안녕하세요..답변드립니다.

    전기 장이님의 말씀처럼

    a모선과 b모선을 동기화 시켰기 때문에, 전류의 위상과 크기가 같아졌기 때문에

    21번 단로기는 당장 큰 전류가 흐르지 않으며, 22번 단로기를 off 했을 때부터 흐릅니다.

    또한 20번 차단기는 부하 전류를 계속 공급을 해야하기 때문에 차단을 하면 안됩니다.