안녕하십니까? 인터넷 강의 듣는 중용입니다.
교재내용 중 질문 1. 603페이지 문제101에서 d에서 교차배관에서
50mm에서 40mm로 레듀샤 사용시 리플 50A가 미표시이면 레듀샤와 교차배관 사이에 40A 리플도 필요합니까?
질문.2 867페이지 문제 42에서 방호공간의 벽면적 A 산출시
방호대상물(가로 2m * 세로1m)과 방호공간의 벽면적(가로 2m * 세로1m)으로 같은 수치로 계산하면 소화헤드는
어디에 설치되나요?
이렇게 해석하면 소화약제가 들어갈 수가 없을 것같습니다.
첫댓글 1. 40mm 니플은 필요가 없습니다.
50mm 니플이 티와 레듀셔 사이에 1개 들어갑니다.
문제에서는 산출할 필요가 없습니다.
2. 실제 적용할 수 없습니다.
헤드 설치 공간이 없으니깐요.
문제일 뿐입니다.