2011년 08월 08일~12일: 내부박공벽세우기 / 다락방계단작업 / 냉온수 수도배관
2011년 08월 14일~19일: 전기배관 / 창호달기
2011년 08월 22일~26일: 내력벽 osb작업 및 인슐레이션 작업시작
2011년 08월 29일~30일: 인슐레이션 작업
안녕하십니까 연이신랑입니다
안흥현장소식정리현황 이 계속 약간씩 지연되고있어서 죄송합니다 오늘은 밀린숙제 다할요량입니다
오늘은 안흥현장의 냉온수 수도배관한 작업내용을 말씀드리겠습니다
기본적으로 저희집과 마찮가지로 15mm에이콘을 사용했으면 이중배관방식으로 시공하고 보일러실에서
분배기를 만들어 분배하는식으로 했습니다
세부 작업내용은
연이신랑집짓기_89_본체_내부 배관 공사(냉온수 배관) 편을 참조하시면 좋겠습니다
1번 : 배관구멍은 드릴로 타공한후에 오일스테인을 한번더 칠해주고
2번: 기본적으로 15mm에이콘관을 22mm cd관안에넣어서 배관해주는 이중배관방식입니다
3번: 아래쪽에서 배관을 벽쪽으로 뽑아올리고
4번: 4각외부콘센트박스안에 수전구로 연결합니다
일단 먼저 배관위치를 정한후에 관을 먼저뽑아놓습니다
별체화장실과 주방으로 뽑은 냉온수 배관입니다
본체 화장실쪽 배관을 한모습입니다
메인분배기에서 주방과 별체 화장실쪽으로 바닥으로 배관한모습입니다
별체 화장실에는 샤워온수한개와 샤워냉수한개 변기냉수 한개 이렇게 3개 배관이 가는데
별체 화장실쪽 냉수는 별도로 관을 하나더 빼지않고 바닥에서 t형엘보를 사용해서 연결하였습니다
배관을 모두 설치했으면 이제 수전구를 연결합니다
1번/2번:수전구 연결할곳에 4각박스를 설치하고 수전구위치에 맞추어 배관길이를 조정합니다
3번/4번: 에이콘관에 슬리브를 끼우고 박스안으로 집어넣습니다
5번/6번: 수전구에 냉온수 배관을 연결한모습입니다
벽쪽에 올라오는 배관은 20t두께의 보온재로 감싸주어 지하수에대한 결로에대비하였고
(당진현장에서는 10t보온재로 감싸주었는데 나중에 생각해보니 좀더 두꺼운보온재를 사용하지못한것이
좀 아쉬웠서 안흥현장에서는 20t보온재를 사용했습니다/)
사각박스안에도 나중에 폼으로 충진하여 보온을 해줄예정입니다
각각의 수전구에대한 배관을 마쳤으면 이제 냉온수를 분배할곳에 분배함과 분배기를 만들어
분배를 할예정입니다
분배기위치로 뽑아낸 냉온수 배관들입니다
철박스로 분배함을 만들고 분배함으로 각 배관을 뽑아냅니다
보일러 실쪽으로 분배함을 만들어 배관을 뽑아올린모습입니다
이제 각 에이콘 부속으로 분배기를 만듭니다
분배기를 만들어 분배함에 설치한 모습입니다
아래사진에서 냉수인입부분과 온수인입부분에서 냉온수가 인입되면 각 분배기를 통해서 냉온수가
갑니다
다만 별체쪽 냉온수/ 보일러급수/외부수도공븝라인에는 별도로 잠금밸브를 달아내었습니다
배관이 모두 끝이나면 이제 수도에연결해서 누수여부를 테스트합니다
사전에 보일러실쪽으로 100mm pvc관으로 미리뽑아놓은 지하수메인20mm 에이콘에 냉온수인입호스를
연결해서 물을 공급하고 누수가 없는지 테스트 합니다
2~3일 배관을 연결해서 누수테스트를 한결과 다행히 새는데는 없었습니다