포기 추천 0 조회 408 14.03.31 15:52 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.04.01 05:45

    첫댓글 항복강도가 SS400 = 235 MPA SM490=325 MPA 인데 해석결과 응력이 325MPA 초과하면 NG 겠네요
    상하현재는 처짐도 봐야 할 것입니다. 사재나 수직재, 상현재는 좌굴에 대한 검토도 필요 할 듯합니다.

  • 작성자 14.04.03 14:05

    답해주셔서감사합니다.
    꾸뻑^^

  • 14.05.15 14:05

    강도가 더 강해지는 건데, SS400에서 부재가 만족되었다면 SM490에서는 당연히 만족하지 않을까여?

  • 작성자 14.06.19 19:44

    '좀 제가 늦게 답글을 봤습니다'
    저도 그점이 이상했습니다.
    그래서 지금다시 확인하려니사라져 버렸내요.