2011년 08월 08일~12일: 내부박공벽세우기 / 다락방계단작업 / 냉온수 수도배관
2011년 08월 14일~19일: 전기배관/ 창호달기
2011년 08월 22일~26일: 내력벽 osb작업 및 인슐레이션 작업시작
2011년 08월 29일~30일: 인슐레이션 작업
이번편에서는 전기공사에대해서 말씀드리겠습니다
전기공사는 저희형님께서 다시 안흥현장까지 와서 작업을 했고 제가 보조를 했습니다
일단 기본적으로 1주택2가구로 건축이 신청되어서 계량기를 2개로 분리할예정입니다 그래서
분전함도 2개를 달았습니다
기본전기배선구조는 본체 전등2회로 /전열3회로
별체 전등1회로/전열2회로로 전부 8회로로 구성하였습니다
전기선은
계량기인입 메인선은 6.0sq
전열 4.0sq 전등 2.5sq 전선을 사용했으며 접지선은 1.5sq를 사용했습니다
주름관은 난연cd관을 사용했습니다
별체쪽에 설치한 분전함입니다
맨오른쪽부터 본체 분전함 /별체 분전함/ 통신동축 함 입니다

별체 현관에 분전함을 설치하고 다락방 지붕쪽으로 선이 나가다보니 다락방위쪽에 선이 많이도 나갑니다
기본적으로 전기선은 칼라타이 위쪽 지붕쪽으로 선이가서 서까래를 타고 분배를 했습니다

지붕위쪽에서 온 전선들이 위깔도리와 이중윗깔도리를 뚫어서 아래로 스터드사이로 내리는방식으로
배선을 했습니다

스터드 위쪽 윗깔도리를 뚫어서 배관을한모습입니다

위깔도리를 뚫은쪽에는 붉은색 스프레이로 일단 표시를해서 다른작업시 주의를 할수있도록 하였고
추후에 못에간섭되는부분은 네일스토퍼를 다시 대어줄예정입니다

전열/전등선에도 모두 접지선을 빼어놓아고 배선을 완료한후에는 전등을달아서 모두 테스트를 했습니다

분점함이 들어서는 별체현관쪽 배선모습입니다

기본적으로 전선을 칼라타이위쪽으로 모두 배선하였는데 칼라타이를 위치가 맨위쪽에붙여서 배선공사시
공간이좁아서 애를 먹었습니다

서까래쪽을 타고전선을 내려서 배관한모습입니다

외부로 나가는 전등(테크쪽에 추가로 설치할전등)은 혹시라도 물이닿는경우가 생길지몰라
노맥스전선(전선에 피복이 한번더 입혀져있는전선)을 별도구입해서 전등선을 빼어주었습니다

콘센트함의 전선도 절연테이핑해서 정리하고

콘센트함 /utp/동축 함을 설치하고 선을 빼놓은모습입니다
각 함을 달때에는 반드시 뒤쪽에 블러킹을해주고 블러킹한곳에 함을 달아서 추후에도 흔들림이 없도록
보강했습니다

천정위에서 분배한 철box내 전선은 와이어커넥터로 접속한후 다시 절연테이핑하고
철box로 덮어서 마감지었습니다

다락방위쪽에 전선배관을 한모습입니다

안흥현장의경우 전등line만 거의 37개가 넘어서 배관하는데 시간이 좀 걸렸습니다
형님하고 둘이 꼬박6일을 한것같습니다(반나절은 전등/전열위치협의) 배관자체시간도 걸렸지만
역시 전기배관과 수도배관은 일일히 보강블러킹을 달아내는데 시간이 좀 결렸습니다
그럼 이만 전기배관내용에대해서 간략히 말씀드렸습니다
첫댓글 한국은 후렉시블에 와이어를 꼭 넣어야하나요?? 그게 법인가요??미국은 집은 그냥하고 커머셜은 반드시 컨듀잇으로 합니다