피뢰기: 이상전압 내습시 뇌전류를 대지로 방전하고, 속류를 차단한다.
네모안에 들어갈 기기
과전류계전기, 계기용변압기, 전압계, 전류계, 전압계용전환개폐기
VCB의 차단용량 : 833.33 MVA
ACV의 정격차단전류 36.88 KA
부하 800KVA 역률 0.8의 전압변동률
- 2.6%
피뢰기 정기점검시 점검사항
1. 피뢰기 외부 손상여부확인
2. 애자부분 손상여부 확인
3. 1,2차측 단자 및 단자볼트 이상유무확인
4. 피뢰기 부싱등 탈락여부확인
부하율식
- 최대전력분에 평균전력 곱하기 100
부하율이 높다는것은?
- 설비이용률이 높고 전력변동이 작다.
간선의 허용전류 48A
과전류차단기의 정격전류
24*3+8+5*2 = 90A
답: 75A
차동접속된 CT1차측 전류
- 6.928 A 답 6.93 A
30KW전동기로 7M 높이의 300[M의 세제곱]크기의 저수조에 물을 가득채울때 필요한 시간(분) 효율 0.8 계수 1.2
-17.16분
40KVA 용량의 충전용량에 60HZ 380V전압일때 정전용량
-델타결선 244.93
-와이결선 734.79
300볼트 초과 400볼트 미만의 절연저항
-0.3 메가옴
정격전압 및 주파수의 허용범위
110 - 6
220 -13
380 -38
60헤르쯔 - 0.2
전일효율은 얼마인가
96.636% 답 96.64%
지금 생각나는게 이것 뿐이네요..ㅠ.ㅠ 다른분들도 빠진부분 아시거나 틀린부분있으면 지적해주세요
추가
전선의 굵기
5000
35.6*30*-----
200
--------------
1000*4
=6.675 스케아 답 10스케아
역율과보상에 대한문제
1. 역률저하 및 전력손실증가
2. 계기 및 계전기 오작동
3. 단자전압상승


분기회로수 40W 전등 180개를 역률 0.8, 220V 15A 회로에 사용할때 분기회로(분기회로정격의 0.8만 사용한다)
=3.409 답 4회선
감리문제(비상주감리원 업무)
1)설계도서 등의 검토
2)설계변경 및 계약금액 조정 심의
3)기성 및 준공검사
4)현장조사분석 및 시공상 문제점에 대한 기술 검토
5)중요한 설계변경에 대한 기술 검토 등등
첫댓글 그 많이들 못푼 문제 하나 빠졌네여 전력구하는문제
그건 손도 못대겠더라구요.ㅠ.ㅠ
전일효율전왜 97.몇이나왓쥬
요기 있는답이 절대 답이라고 장담할수없습니다. 유라님답이 답일수도있어요
저동손에. 사용시간안곱해서 97.몇나왓는데 ㅜㅜ
시퀀스 부분점수 있나요
시퀀스는 동작이 조건과 다르면 오답이랍니다.ㅠ.ㅠ
콘센트 구멍색칠해야하지않나요
아 맞아요 색칠해야대요
시퀀스 자기유지말도 있었어요???ㅜㅜㅜ
자기유지 있었습니다~!
아... ㅈ됫네요ㅜㅜㅜ 왜 문제를 잘 못읽엇지ㅜㅜㅜ
삭제된 댓글 입니다.
수정했습니당. 전 기분좋게 틀렸네요.ㅠ.ㅠ
첫번째유접점그리는거에 마지막 동그라미안그리면틀리나요?동그라미만못그렷는데..
동그라미 그려야대여ㅠ.ㅠ.
씨티1차전류 6.9몇에서 답이 왜 6.3이 된건가요?6.93 아닌가요?
루트3으로 나누었나요?
그말이 아니고 답이 6.96인가 나왔는데 답을 6.3으로 쓰셧길래요
미안 합니다~! 정답은 6.93 ~~~~~ 죄송~~
예스예스ㅎ
시퀀스 푸쉬3번 누르면 GL도 꺼지겠는데요? 3번누르면 전동기는 꺼지고 GL은 켜지는걸로 기억하는데..
표시등은 정지버튼 윗쪽에서 분기 해야 합니다~!
분기회로수 문제 누락 된것 같아요~~~ 40와트 * 180개 / 220볼트 * 역률 0.8 * 부하율(?) 0.8 * 15A = 3.41
답 분기 [15A] 4 회로
3.409이고 4회선입니다.
전압이 200 아닌가요
220입니다.
시퀀스
복원 하시느라 고생 많으셨습니다~!! 아쉬운 점은 정답하고는 관계 없으나 Thr a접점과 표시등 OL (문제에서 주어짐) 부분까지 복원 하시면 좋겠습니다
bs3를 열동계전기를 옆에 가로로 b접접으로해서 그려도 상관없나요 ?
감리문제(비상주감리원 업무)
1)설계도서 등의 검토
2)설계변경 및 계약금액 조정 심의
3)기성 및 준공검사
4)현장조사분석 및 시공상 문제점에 대한 기술 검토
5)중요한 설계변경에 대한 기술 검토 등등
고득점 통과하실듯
이거 제가 푼게 아니구 여러분들의 의견이랑 모아모아 작성한거에요 저도 몇몇개 틀렸습니다.
총몇문제엿죠?
18문제요
역률 과보상시 문제점
**정확힌 모릅니다
1)앞선 역률에 의한 전력손실
2)모선 전압의 과상승
3)설비용량 감소로 과부하 발생
4)고조파 왜곡의 증대
그 어려운문제 하나빼고다잇는거죠 여깃는거?
이제 거의 그럴걸요,
흙 틀린거크게점수주고 채점해보니 66정도나오네요.. 근데 더틀릴것같은...
주관식시험 처음인데 진짜...시험장가서 실수꼭 있네요.
흙저두..시퀀서 끝까지않읽어서 틀렷네요... 허 시험장서 확신한거75점이엿는데ㅋㅋ정점더내려가는..
수전전압 6000볼트 부하 역률 0.8이고 거리 몇 Km일 때 강하율 10프로 이내 전력 구하라는 문제가 빠졌네요.
그문제는 도저히 풀지도 못하고 다른분들도 애매해서 답을 안올리네여,ㅠ,ㅠ
시퀀스 RL 안그렸으면 틀린거겠죠..젠장..
RL 은 그려져있어서 안그려도 됬습니다.
acb 문제는 25.21ka아닌가요??ㅠ
30KW전동기로 7M 높이의 300[M의 세제곱]크기의 저수조에 물을 가득채울때 필요한 시간(분) 효율 0.8 계수 1.2
-17.16분
답을 꼭 17.16분으로 적어야 하나요?? 분으로 물어으니까 그냥 17분아닌가요???
17.16 또는 17.16(분) 으로 쓰셔야 정답일것입니다. 소수점 2째짜리까지 반올림하여 답처리하라고 했으니까요