전기실의 구조를 보면 변압기, 차단기, 비상용발전기, A.T.S, M.O.F, M.C.C.B, E.L.B 등으로 구성되어 있다.
①변압기
놉은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기계 22,900V → 380/220, 220/110
②차단기
단략전류 및 과부하 전류 차단 장치
VCB(진공차단기) 특고압측(변압기 1차) ACB(기중차단기) 저압측(변압기 2차)
③발전기
디젤 엔진을 운전하여 교류 전압을 발생시켜 동력전원으로 비상시 사용
④A.T.S (자동절체전환스위치)
상시 전원과(한전)과 발전 전원을 자동 및 수동으로 투입 하는 장치
⑤M.O.F (계기용변성기)
특고압 전원의 사용량을 측정하이 위하여 P.T(계기용변압기)와 C.T(계기용변류기)를 조합한 장치
⑥M.C.C.B (배선용차단기)
저압측에 기기 및 선로를 보호하기 위하여 설치(모터 및 동력 설비)
⑦E.L.B (누전차단기)
감전 및 단락 과부하에 신속히 대처하고져 세대 분전반 1차측에 설치
2) 정전시 조치사항
①발전기 자동시
◇ L.B.S 전압계 확인
◇ V.C.B 판넬 부져 S/W 복구 시킬 것
◇ 전등 판넬 A.C.B OFF 시킬 것 (동력판넬 제외)
◇ V.C.B 판넬 (O.V.R) (U.V.R) (O.C.R) 확인 U.V.R 복구 시킬 것
◇ 발전기 자동운전 확 인 및 (A.C.B) (A.T.S) 확인
◇ 동력판넬 (A.C.B) (A.T.S) 자동 확인
◇ 승강기, 외등, 정화조, 저수조 운전확인
②발전기 수동시
◇ L.B.S 전압계 확인
◇ V.C.B 판넬 부져 S/W 복구 시킬 것
◇ A.C.B OFF (O.V.R) (U.V.R) (O.C.R) 복구 시킬 것
◇ 발전기 가동 S/W ON 시킬 것
◇ 발전기 판넬 (A.C.B) ON 시킬 것 (수동)
◇ 발전기 판넬 (A.T.S) ON 시킬 것 (수동)
◇ 동력판넬 (A.C.B) (A.T.S) ON 시킬 것
◇ 승강기, 외등, 정화조, 저수조, 시수펌프 정상작동 확인
3) 수전시 조치사항
①발전기 자동시
◇ L.B.S 전압계 전원 공급 확인
◇ V.C.B ON 시킬 것 전압계 (U.V.R복구 확인)
◇ 전등 판넬 (A.C.B) ON 확인 할것 (전압계확인)
◇ 동력 판넬 (A.C.B) ON 확인 할것 (전압계확인)
◇ 발전기 자동 정지 확인
◇ 승강기, 정화조, 저수조, 외등 확인
②발전기 수동시
◇ L.B.S 전압계 전원 공급 확인
◇ V.C.B ON 시킬 것 (U.V.R 복구 확인)
◇ 전등 판넬 (A.C.B) ON 시킬 것 (전압계확인)
◇ 동력 판넬 (A.C.B) ON 시킬 것 (전압계확인)
◇ 발전기 정지 S/W OFF 시킬 것
◇ 승강기, 정화조, 저수조, 외등 확인
4) 용 어
◇ L.B.S (Level Brake Switch)
◇ V.C.B (Vacyum Circuit Breaker) : 진공차단기
◇ A.C.B (Air Circuit Breaker) : 기중차단기
◇ O.V.R (Over Velfage Relay) : 과전압계전기
◇ U.V.R (Under Velfage Relay) : 부전압계전기
◇ O.C.R (Over Current Relay) : 과전류계전기
◇ G.O.C.R (Ground Over Current Relay) : 지락계전기
첫댓글 4) 용어에서 영문 중 L,B,S는 L,D,S로 V,C,B(Vacuum) O,V,R(Voltage)수정.
L.B.S가 아닌가요 현직장에도 큐비클에 .L.B.S로 돼어 있던데---- 고수님의 현명한 답변 부탁드립니다...