출처: 전통건축기술인들의 모임 원문보기 글쓴이: 지리산아이
|
지식경제부 보도자료 |
http//www.mke.go.kr |
|
‘08년 3월 14일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. | |
|
자료문의 : 기술표준원 기계건설표준과 김익수 과장, 방만희 주무관(509-7291) | |
|
서유럽 신축 주택 절반이 온돌…美 온돌시장 연 20% 급성장 한국 온돌, 세계가 애용한다 온돌 관련 국제표준안, ISO 기술委 통과 … 세계 진출 활성화 기대 |
우리나라 온돌의 국제표준화가 활발히 추진되고 있다.
지식경제부 기술표준원은 최근 우리나라가 제안한 7건의 온돌 관련 신규 국제표준안이 국제표준기구 기술위원회(ISO/TC) 회원국 투표에서 과반수 찬성을 얻어 국제표준안으로 채택됐다고 14일 밝혔다.
이 안은 앞으로 ISO 기술위원회 산하 워킹그룹(working group)에서 최종안으로 확정돼 다시 한 번 회원국 투표를 거쳐 통과하면 국제표준으로 제정된다. 지난해에는 온돌 파이프 관련한 4건이 국제표준으로 제정된 바 있다.
온돌은 난방 시 느낄 수 있는 따뜻함과 쾌적함 이외에 에너지 절약, 혈액순환 촉진 및 신진대사 활성화 등에도 좋아 세계인의 관심을 끌고 있다.
현재 서유럽에서는 50% 이상의 신축 주택에 온돌이 설치되고 있으며, 미국 내 온돌시장도 매년 20% 이상 성장하고 있다.
이번에 기술위원회를 통과한 온돌 관련 국제표준안은 ▲온돌 사용 시 사람들이 느끼는 쾌적 기준 ▲온돌 바닥의 두께와 넓이 등에 따른 난방 용량 ▲온돌 시스템의 설계 기준 ▲온돌에 사용되는 에너지의 성능 ▲온돌의 설치․운용 등 유지관리 지침 등으로, 이런 것들이 국제표준으로 규격화되면 각국의 난방 관련 기준으로 활용돼 우리 온돌의 세계시장 진출이 더욱 활발해질 것으로 보인다.
붙임 1. 국제표준화 추진 경위 및 제안 내용
2. 국내 기술 동향
3. 국외 기술 동향
[붙임 1] 국제표준화 추진 경위 및 제안 내용
☐ 국제 표준화 추진 경위
◦ 2005년 10월: ISO/TC205(건물환경설계) 국제회의 국내 개최
◦ 2006년 10월: ISO/TC205 작업반 신설(WG8, 의장 서울대 김광우 교수)
◦ 2007년 12월: ISO에 7건의 신규작업항목(NWIP) 제안
☐ 국제 표준 제안 주요 내용
◦ 복사 냉․난방 시스템 설계의 기본 원리 정립
- 복사 냉난방 시스템의 냉․난방 용량을 결정하는 절차 및 조건을 명시하여 시스템이 거주자의 쾌적함을 만족시킬 수 있도록 함
◦ 복사냉난방 시스템의 일관된 설계 프로세스 정립
- 냉난방 용량 결정, 시스템 구성(열원, 패널, 분배 및 제어 시스템) 등에 대한 지침을 제공하여, 설계자에 따라 성능이 달라지는 것을 막기 위함
◦ 복사 냉난방 시스템의 동적 해석 방법 정립
- 설계 시 동적인 해석에 대한 방법을 제공하여 복사 냉․난방 시스템의 에너지 성능을 판별하여 건물의 생애주기비용(Life Cycle Cost) 산출 근거를 제공하고자 함
◦ 시공, 시운전, 유지관리에 대한 기준 제공
- 시스템의 설치 및 실제 운영 단계에서 활용할 수 있는 지침을 제공함으로써 에너지를 절약하고, 냉난방 설비의 수명을 연장하며, 시스템이 설계된 의도대로 운영될 수 있도록 함
☐ 제안 규격명
◦ 공통 규격명
- “복사냉난방시스템의 설계, 시공 및 운영을 위한 표준”
(Building environment design – Radiant heating and cooling system - Standards for the design, construction, and operation of radiant heating and cooling systems)
◦ Part 별 규격명
- Part 1: 정의, 기호, 쾌적 기준(Definition, symbols, and comfort criteria)
ㆍ 표준 전체에 대한 용어, 기호 및 복사냉난방 열쾌적 지표 정의
- Part 2 : 냉난방 용량(Heating and cooling capacity)
ㆍ 패널 설계 및 열원 사이징을 위한 냉난방 용량 결정 기준 정립
- Part 3 : 설계 및 치수화(Design and dimensioning)
ㆍ 설계 프로세스 정립 및 시스템 구성 요소에 대한 설계 기준 정립
- Part 4 : 동적해석(Dynamic analysis)
ㆍ 에너지 성능 예측을 위한 동적해석 방법 정립
- Part 5 : 설치 및 커미셔닝(Installation and commisioning)
ㆍ 시스템 설치 시 준수사항 및 시운전 기준 정립
- Part 6 : 운영 및 유지관리(Operation and maintenance)
ㆍ 시스템 최적 운전 을 위한 운영 및 유지관리 기준 정립
- Part 7 : 전기 복사 난방(Electric heating system)
ㆍ 바닥 또는 벽체 매설형 전기복사 난방 시스템의 설계 기준 정립
[붙임 2] 국내기술동향
☐ 전통 온돌(구들) (기원전 4세기 ~ 1970년대 후반)
- 가열된 공기를 이용한 전통 난방 방식은 유지관리 및 보수의 어려움으로 70년대 후반 온수온돌 방식으로 대체됨
☐ 온수온돌난방 (1970년대 후반 ~ )
- 바닥에 매설된 배관에 온수를 공급하여 난방
- 거의 모든 주거 건물에 적용
☐ 다양한 유형의 바닥패널 (1990년대 초반 ~ )
- 대량주택보급 정책과 함께 조립식/건식 적용
- 층간소음 문제로 이중바닥 구조 등 새로운 유형의 패널 등장
☐ 온돌의 시스템화 (2000년대 초반~)
- 쾌적성 향상을 위해 실별 제어 방식 도입
- 시스템 분배기 적용
- 새로운 온돌 시스템의 도입 및 시장 확대 단계
☐ 다변화된 복사난방 시스템 시장
◦ 사무소 건물, 학교 건물, 이중바닥구조, 전기 난방 등 건축조건에 따른 다양한 유형의 난방형태 확대
■ 층간소음저감을 위한 이중바닥구조 ■ 전기난방 시공장면
[붙임 3] 국외 기술 동향
◦ 1909년 영국
- 온수난방 (hydronic heating)의 개발
◦ 1950년대 후반 유럽과 일본
- 플라스틱 배관을 이용한 온수온돌 난방 시스템 개발
◦ 1970년대 후반 미국 및 유럽
- 복사냉난방 방식의 에너지 절감 성능, 새로운 부속 개발로 인해 복사냉난방 방식에 대한 관심 재조명, 관련 산업의 꾸준한 증가
■ 주거공간의 바닥난방 뿐 아니라 제설용도(snow melting) 및 체육관, 강당 등 대공간 난방에 복사난방 이용