• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페정보
기문사 건축(기계)설비
 
 
 
카페 게시글
건축설비(산업)기사 실기 문제복원 19년 2회 1번 전양정에서 동압적용여부 질문입니다
까리베이스 추천 0 조회 229 25.04.13 21:47 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 25.04.13 23:04

    첫댓글 1. 옥내 소화전 설비에서
    전양정을 구하려면 소화기 기본 방수압력 0.17Mpa=17m 이라서 합산 된 것이고요
    2. 밑의 문제는
    속도를 주어서 동압발생분도 계산하라는 것이네요,
    이 동압은 파스칼단위(Pa)가 아닌 아쿠아단위(mAq) 이므로
    v2/2g공식을 사용 합니다.

  • 작성자 25.04.13 23:55

    답변감사합니다
    제가 물어본 질문은 17m 더하는 부분이 아니라 전양정 구하는공식이 실양정 + 마찰손실 + 동압 공식에서 펌프 토출측 수속이 주어졌으니 동압을 계산해서 합산하는게 맞지 않는가 하는 질문이였습니다
    문제에 전양정 구하는 식에는 동압이 적용되지 않고 58m라고 나와있어 질문드렸습니다

  • 25.04.14 09:41

    소화전 문제에 수속이 나와 있으니 이해는 갑니다만
    방수압을 동압으로 보면 되지 않을까요^^

  • 작성자 25.04.14 09:57

    시험이 며칠 안남다보니 고민되네요
    조성안 교수님께서 정확한 답변을 주시면 좋겠는데 답변 감사합니다

  • 25.04.14 21:38

    네...
    양수펌프에서 토출동압은 이론상 구하는게 맞지만 보통은 무시합니다..
    9번처럼 유속을 특별히 줄때는 동압을 고려하세요.
    일반적으로는 무시합니다..
    아마도 시험문제 채점할때는 다 맞다고 할겁니다..
    그리고 저 위에서 17m는 동압이 아니고..토출압(0.17MPa) 입니다...
    참조하세요...

  • 작성자 25.04.14 21:44

    교수님 감사합니다 덕분에 고민이 해결되었습니다.

최신목록