첫댓글1. 옥내 소화전 설비에서 전양정을 구하려면 소화기 기본 방수압력 0.17Mpa=17m 이라서 합산 된 것이고요 2. 밑의 문제는 속도를 주어서 동압발생분도 계산하라는 것이네요, 이 동압은 파스칼단위(Pa)가 아닌 아쿠아단위(mAq) 이므로 v2/2g공식을 사용 합니다.
네... 양수펌프에서 토출동압은 이론상 구하는게 맞지만 보통은 무시합니다.. 9번처럼 유속을 특별히 줄때는 동압을 고려하세요. 일반적으로는 무시합니다.. 아마도 시험문제 채점할때는 다 맞다고 할겁니다.. 그리고 저 위에서 17m는 동압이 아니고..토출압(0.17MPa) 입니다... 참조하세요...
첫댓글 1. 옥내 소화전 설비에서
전양정을 구하려면 소화기 기본 방수압력 0.17Mpa=17m 이라서 합산 된 것이고요
2. 밑의 문제는
속도를 주어서 동압발생분도 계산하라는 것이네요,
이 동압은 파스칼단위(Pa)가 아닌 아쿠아단위(mAq) 이므로
v2/2g공식을 사용 합니다.
답변감사합니다
제가 물어본 질문은 17m 더하는 부분이 아니라 전양정 구하는공식이 실양정 + 마찰손실 + 동압 공식에서 펌프 토출측 수속이 주어졌으니 동압을 계산해서 합산하는게 맞지 않는가 하는 질문이였습니다
문제에 전양정 구하는 식에는 동압이 적용되지 않고 58m라고 나와있어 질문드렸습니다
소화전 문제에 수속이 나와 있으니 이해는 갑니다만
방수압을 동압으로 보면 되지 않을까요^^
시험이 며칠 안남다보니 고민되네요
조성안 교수님께서 정확한 답변을 주시면 좋겠는데 답변 감사합니다
네...
양수펌프에서 토출동압은 이론상 구하는게 맞지만 보통은 무시합니다..
9번처럼 유속을 특별히 줄때는 동압을 고려하세요.
일반적으로는 무시합니다..
아마도 시험문제 채점할때는 다 맞다고 할겁니다..
그리고 저 위에서 17m는 동압이 아니고..토출압(0.17MPa) 입니다...
참조하세요...
교수님 감사합니다 덕분에 고민이 해결되었습니다.