문제
정격전압 6000[V], 용량 5000kVA의 3상 동기발전기에
있어서 여자전류 200A에 상당하는 무부하 단자전압은
6000V이고, 단락전류는 600A이다 이 발전기의 단락비및
동기리액턴스[PU]는?
이라는 문제입니다 이 값을 구할때 여자전류200A와 무부하단자전압 6000V는 쓰이는가요?
그리고 다산 교재에서는 동기 리액턴스랑
동기 임피던스랑 거의 같다고 해놨는데 Z값을 구하면
5.77이 나오는데 그걸 다시 pu 값으로 하면 %Z를
구해서 pu값으로 나타내야 하는건가요?
PU값 설명이 다소 없어서 좀 마~니 햇갈 립니다
그리고 상전압 선간전압이 햇갈리는데
Z를 구할때는 루뜨3 해주고 %Z 구할때는 안해주는지요
첫댓글 풀이과정만보고 말씀드리는데요
지적하신 전압은 선간전압 이에요
무부하단자전압도 선간 전압인가요?
무부하시 유기기전력이랑 단자전압이
같다고 했는데 이때 유기기전력도 선간전압이라고 해야하나요?
Zp /10 V^2 <==== 선간전압,공식자체가
네 선가전압인건 알겠습니다 그럼 죄송한데
V값이 정격전압값인디 아님 무부하 단자전압 값인지 알고싶습니다
혹시 이거 둘 중 뭔지 아시나요.
저도 궁금해서 검색하다 들어왔네요 ..