답은 제가 푼것입니다 오답일경우 뎃글부탁해요 배점하고요ㅠㅠ 과연 60점을 턱걸이 가능할까요? 너무 어렵게 나와서
1. 표준철탑 4점
답 : 직선형 철탑, 각도형 철탑, 인류형 철탑, 내장형 철탑
2. 사용전력량 3점
계산 : W=400kw*0.5*0.6*30일*24시간 = 86400
답 : 86400[kwh]
3. 결선 명칭 및 장단점 5점
가) Y-Y결선
나)장점 및 단점
1) 장점
- 중성점을 접지할수 있어 지락사고시 검출 및 기기보호
- 공급능력최대 (생각안남ㅠㅠ)
2) 단점(생각이 안나서 y결선에 대해 씀)
- 1대가 고장나면 전원공급이 불가능
- 중성선 단선시 이상전압 발생
4. 변압기 병렬운전 8점
- 정격전압이 같을 것
- 극성이 일치할 것
- %임피던스 강하가 같을 것
- 내부 저항과 누설 리액턴스 비가 같을 것
5. 콘덴서 결선 PT 뒤에 오는 보호장치 2가지 5점
가) 명칭 : 과전압 계전기, 지락 과전압 계전기
나) 기능 : 과전압 및 지락사고시 검출
6. 수평지선 시공순서(몰라서 아무거나 씀) 6점
가)지선근가 설치
나)지선근가 설치
7. 터널내 사람이 다닐수 있도록 한 배선 방법 3가지 6점
- 애자사용 배선
- 합성수지관 배선
- 금속관 배선
8. 3상4선식 선로의 각주도 자재명 9점
1) 콘크리트 전주
2) 완철밴드
3) 6각 볼트너트
4) 경완철 ->완철이라고 씀(틀림)
5) 라인포스트 애자
6) 래크 밴드
7) 래크
8) 저압 인류애자
9) 지선 밴드 -> 완철밴드라고 씀(틀림)
9. 개폐서지 등 2차 이상전압 억제 문제 5점
답 : 서지흡수기
10. Y지선 문제 틀림 5점
11. 습기많은 곳 배선 문제 5점
- 합성수지관 배선
- 금속관 배선
- 2종 가요전선관 배선
- 케이블 배선
- 케이블 트레이 배선
12. 등전위 접속 (동, 알루미늄, 철) 5점
-답 : 동 (6) / 알루미늄 (16) / 철 (50)
13. 변압기 보호 4가지 4점
- 과전류 계전기
- 브흐홀쯔 계전기
- 비율차동 계전기
- 방압 안전장치
14. 견적 30점
가 틀림
나 HFIX 전선
-명칭 : 못씀
- 전선굵기 2.5/4/6
다 못씀
라 못씀
마 공사 원가 3가지
- 재료비
- 노무비
- 경비
첫댓글 역대 최악의 난이도 아닌가요? 견적에서 망했는데 실무자 or 견적전문으로 하는 사람이 아니고서는 많이들 틀렸을듯..
정격전압(권수비)같을것
%임피던스강하(임피던스전압)같을것
이렀게 써도 맞나요
정격전압(권수비)는 맞아요,,,근데 2번째는 저도 잘 모르겠네요
%임피던스가 강하되는게 병렬운전시 같아야하는데 강하가 아니라 임피던스 전압이라;;;;
60점 +- 1점 = 59점~61점 나올것 같아요
Y-Y결선 장단점 얼마나 맞추느냐에 달리신듯... 중성점 접지 통한 계전기 동작은 맞으실것같고... 일단 단점에서 Y-Y결선 1대 고장시 두대로 역V결선을 통한 3상전력 공급이 가능해서.. 나머지 공급전력최대랑 중성선단선시 이상전압유입, 이거는 3상4선식 장단점으로 알고있는데... 답으로 인정되겠죠..? 답이라면 합격하실것같네요 !